Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: StevieGee skrivet 23 oktober 2012, 21:40:27

Titel: Styrning av golvvärme i enbart badrum
Skrivet av: StevieGee skrivet 23 oktober 2012, 21:40:27
Hej!
Är ny här på forumet (även om jag allt tjuvläst en hel del). Skulle det vara så att tråden hamnat fel så ber jag om ursäkt. Den handlar både om min bergvärmepump och om golvvärmen, men främst om styrningen till pumpen..

Lite bakgrundsinfo:
Bergvärmepump: Nibe 1230.
Har idag 2st en-rörs-slingor med radiatorer.
Jag skall renovera badrummet och lägga in vattenburen golvvärme (uponor) som skall gå via en shunt (23A) som skall placeras först på en utav slingorna.

Eftersom jag brukar stänga av värmen (och bara köra varmvatten) under juni-sept så kommer jag ju heller inte få någon golvvärme.

Jag skulle vilja göra det möjligt att köra enbart golvvärmen vid behov. Hade då tänkt mig att dra en extra returslinga med en balofix i var ände.. (Stänger av rören till elementen med balofix också såklart..)

Till själva frågan:

Är detta en helt idiotisk idé och finns det bättre?? (får nämligen sådan ibland som jag har svårt att släppa)  ;)

Hur skall man göra med själva styrningen på pumpen? Skall jag köra på yttergivaren eller skall jag dra en rumsgivare till badrummet och aktivera den på sommaren?

Kommer den givaren och givaren för shunten att samspela eller motspela varandra i så fall??

Tack på förhand..
//Björn
Titel: SV: Styrning av golvvärme i enbart badrum
Skrivet av: Rickard skrivet 23 oktober 2012, 21:52:35
Du får i princip 0-volym att arbeta emot för värmepumpen, så det kommer inte att fungera bra, skall du köra värme på sommarn så behöver du en arbetstank på minst 100 liter.
Rekommenderad volym för värmepumpen att arbeta med är mellan 15 och 20 liter/kW uteffekt som din värmepump har.
Har du en 8 kW värmepump behöver du alltså minst 120 liter volym.
Titel: SV: Styrning av golvvärme i enbart badrum
Skrivet av: StevieGee skrivet 23 oktober 2012, 22:16:57
Tack för ett snabbt svar!

Nu fick jag ju ytterligare en anledning att skaffa mig en arbetstank. (knäppningar i elementen på vår och höst var den första)

Har en 10kW pump så det borde behövas ca 150-200 liter i så fall.
Titel: SV: Styrning av golvvärme i enbart badrum
Skrivet av: Rdx skrivet 24 oktober 2012, 05:57:07
Annars finns det ju elpush...men det är kanske ett otänkbart nederlag för dig att köra renodlad el under sommareen...
Titel: SV: Styrning av golvvärme i enbart badrum
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2012, 06:47:02
Tack för ett snabbt svar!

Nu fick jag ju ytterligare en anledning att skaffa mig en arbetstank. (knäppningar i elementen på vår och höst var den första)

Har en 10kW pump så det borde behövas ca 150-200 liter i så fall.

Om du ändå sätter in en arbetstank, och har plats för det, sätt gärna in en 300 liter stor.