Författare Ämne: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443  (läst 1654 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kalleöman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« skrivet: 11 juli 2022, 09:10:57 »
Hej.
Har ovanstående fel kod ett antal ggr.
Bara vid periodisk höjning.

Har letat efter kod 443 men finns ingenstans att finna.
Någon som har nån aning?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2022, 09:17:04 »
Från NIBEs sajt:

Larmnummer: 443 Larmtyp: A - larm

INVERTERLARM TYP II

Orsak:
Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.



Kan det finnas någon liten fläkt på invertern som eventuellt börjat krångla?

1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Kalleöman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2022, 09:30:40 »
Oj det var snabbt.
Får man fråga var du hittade svaret?

Då är det bara att ringa servicetekniker då.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2022, 09:36:03 »
Använde "Larmsök" under rubriken Proffs på proffs.nibe.se.

Kanske invertern som måste bytas ut(?) Tyvärr en kostsam del.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2022, 10:29:12 »
Från NIBEs sajt:

Kan det finnas någon liten fläkt på invertern som eventuellt börjat krångla?

I original-inverter finns det ingen fläkt, om det inte är ändrat på senare tid.

Min snurra på vid behov, styr den numera med framledningstemperaturen,
den startar strax före 50° C som är ungefär lika med invetertemperaturen.
Bryter igen vid ca 38° C.
Läs bl. annat i den här tråden:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72330.msg765912#msg765912
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2022, 21:37:12 »
Flera saker kan påverka. Själva invertern sitter på värmeväxlaren för brine och använder värmeväxlaren som kylfläns. Nu på sommaren är köldbäraren varmare och därmed kyler den frekvensomriktaren sämre.
Kanske befinner sig värmepumpen i ett varmt utrymme. Nu vet jag inte exakt vid vilken temperatur invertern anses ha övertemperatur, men i servicemenyn finns information om dess aktuella temperatur. Skulle gissa att den stoppar vid ca 80C. 

I övrigt brukar inverterns temperatursensor sitta monterad tillsammans i samma hölje som effekttransistorena (IGBT) i frekvensomriktaren. Temperaturmätning brukar ej gå sönder i omriktare.
Jag hade slitit av skyddsplåtar framför frekvensomriktaren för att se ifall det hjälper. Hade även dragit åt skruvarna lite extra som håller omriktaren mot värmeväxlaren for att kanske förbättra värmeöverföringen. Jag tror mycket på detta.

När det gäller inverters brukar man alltid ha en maskinbearbetad yta för att överföra värman frÃ¥n effekttransistorerna till kylfläns. Enligt de bilder jag sett verkar det vara en utstansad aluminiumplÃ¥t. Denna dras fast mot värmeväxlaren, denna är ej heller maskinbearbetad. Ser man sedan pÃ¥ instruktionerna frÃ¥n Nibe för byte av omriktare verkar det vara mer att kleta pÃ¥ en massa köldpasta och dra ihop. I andra mer seriösa branscher är man mycket noga med planhet, köldpastans tjocklek, och drar därefter med ett visst moment, för att en bestämd tid senare efterdra med moment.  Därför hade jag definitivt börjat med att efterdra inverterns fästskruvar.
« Senast ändrad: 11 juli 2022, 22:15:11 av Valiant »

Utloggad Kalleöman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2022, 02:29:07 »
Go afton.
Mycket tacksam för alla svar.
Jag har för att vara tydlig ingen kunskap eller erfarenhet av detta med värmepumpar & allt vad det innebär.
Så ha det i åtanke om jag framstår något tappad.

Det som sker är att tempen på inverter (alltså den temp som visas under komp frekvensen i menyn)
Skenar vid varmvatten tillverkning.
Kör nu på ekonomi & då tuffar det på men inverter tempen är ändå i mina ögon hög. (80-90) innan den når vattentempsmålet.

Vid periodiskhöhning så skenar det tills tempe. Når 110 varpå allt slås av & en nedräkning sker på 15 min för att då köra ett nytt försök.
Sen ett tredje.
När det tredje försöket misslyckats så larmar det med koden jag angett.
Lampan blir röd.
Endast tillsatts funkar
Jag har då slagit av på inkommande huvudbrytare väntat 30 min slagit till brytaren & ställt av periodiska höjningen.
Då tuffar allt på igen med förutsättning ekovatten & ingen periodisk höjning.

Maskinen har gått å gått i snart 6 år helt utan problem.
Fram till i jan-feb i år.

Så jag ringer bravida som tydligen ska vara nibes partner här i Luleå.

Om det är nå som är kunnig & bor i Luleå-Boden får ni gärna hojta till.
Behöver  förmodligen hjälp/tipps & rÃ¥d.

Go afton K

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2022, 09:05:13 »
Du har konstaterat att temperaturen stiger till otillåtna nivåer. Det är tydligen inte något glapp i inverterns tempgivare. Jag tycker det låter som dålig kylning. Innan jag genomfört något mer drastiskt hade jag provdragit fästskruvarna av invertern för att förvissa mig om god kylkontakt. Eller att göra ett nytt montage i enlighet med Nibe's instruktioner. Någon har visat dessa här på forumet.
Alternativet är att byta invertern, det kan ju finnas ett fel som medför orimlig värmeutveckling. Men nu är det viktigt att företaget du anlitar inte är några vanliga rörkrökare. Detta är montage av elektronik!

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2022, 09:31:03 »
Hittade instruktion för byte av inverter med köldpasta, efterdragning m.m.
https://www.nibe.fi/assets/documents/13960/431292-3.pdf
Kan vara bra att ha för att kolla att reparatören följer anvisningar, eller om du vill kolla fastsättning. Själv hade jag gjort ett nytt montage för att se om det hjälper med ny siliconepasta.

Skall man anlita en tekniker drar pengarna iväg vid en vanlig felsökning /kontroll för att senare få ett nytt besök med inverter + samma jobb. Därför kan det vara bättre att diskutera "byte av inverter", utan felsökning.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2022, 10:57:32 »
Jag håller inte med "Valiants" resonemang i inlägg 5 den 11.juli.
Ska utveckla det lite mer senare, när det regnar igen, nu vill man ju vara ute och greja.

Med snart 6 år gäller väl den vid köp medföljande "Protector Försäkring" som
administreras av Artic. Dessutom har Nibe förlängd garantin.
Se snaras till att få Invertern utbytt på Garanti/försäkring!!

Använd sökfunktionen på forumet, det finns många inlägg om invertern.
Läs även "DonPablos" inlägg här på forumet.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2022, 16:15:13 »
Ska slutföra mitt sista inlägg:
Invertern sitter ju på kondensorn, strax nedanför BT12 (tempgivare kondensor framledning), se bilder i installatörshandbok sida 13 eller:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27958/331292-5.pdf
då kan man ju förstora upp bilderna.

Invertern kyls därmed av värmesystemets flöde, framledningstempen BT2 och BT12 har efter några minuters gångtid nästan samma temperatur, mindre än 1° skillnad.
Brine-temperaturen har nog väldigt liten betydelse, visserligen går röret från GP2 till förångaren en bit framför nederdelen av invertern, men röret är ju kondensisolerad och bidrar nog inte nämnvärt till kylningen.

Citat: "Jag hade slitit av skyddsplÃ¥tar framför frekvensomriktaren för att se ifall det hjälper." 

Tror inte det har nÃ¥n betydelse, det är ändÃ¥ ingen luftcirkulation där om kylmodulen är stängd med fronten pÃ¥ plats och att dra efter "skruvarna lite extra" när det har fungerat i nästan 6 Ã¥r ??,  det räcker inte med att tro.

Min inverter gav upp strax före 3 år och byttes på garanti.

TS värmepump är ca 1 år äldre än min, från en tid då det byttes många inverter.
Om invertern vore lättÃ¥tkomligt kanske man kunde försöka med sÃ¥ tveksamma Ã¥tgärder?  men för monteringen av invertern förutsätter Nibe att kylmodulen dras ut, överdelen och vä sidan demonteras för att komma Ã¥t.
Sen ska det ju vara nya o-ringar vid vatten- och brine-anslutningarna.

Var nöjd att det hände på sommaren och inte i smällkalla vintern, när tillsatstimmarna rusar iväg.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3576
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1255 inverterfel typ 2 kod 443
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2022, 20:15:08 »
Vad är det för temperatur kondensor ut när det krånglar?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!