Skrivet av: silverräven
« skrivet: 19 mars 2016, 16:05:33 »Hej!
Tack för svar!
Ok, värmekurvan bör stå på 5-8 om man har en blandning av golvvärme och radiatorer? Just nu står värmekurvan på 10 för att få upp temperaturen på övervåningen. Dragit ner termostaterna för golvvärmen motsvarande - rätt tänkt?
Elpatronen går större delen av tiden, och därmed skjuter elräkningarna i höjden. Är pannan underdimensionerad för huset? Är det därför det blir såhär? Bör jag fundera på att komplettera med en luft/vatten-enhet (går det till IVT490?) eller sätta in en pelletskamin? Eller andra idéer?
Hälsningar
Andreas
Jag har kopplat på en luft/vatten , IVT 700, med mycket gott resultat.