0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det ser normalt ut,men som jag skrev tidigare ,antal starter måste ned,ditt snitt ligger på 9minuter drifttid per start.Har du alla termostater på radiatorerna fullt öppna? ==> Nope Vissa är stängdaHur många liter vatten har du i radiatorsystemet? ==> Ska kolla upp dettaDet är möjligt att du måste installera volymtank för att få ned starterna,du bör ha minst 150liter vatten i systemet.
Hej Tycker du verkar ha väldigt mycket drift för varmvatten,Du snittar 5tim drift för bara varmvatten/dygn.Eller hade ni bara ett stort tappurtag för varmvatten den veckan.
Vad innebär det för grannen???
Ingenting det fungerar bra även när berget är tätt. Att det kommer en massa vatten när man borrar behöver inte betyda något. Det är bara strömmande grundvatten man har glädje av i form av högre köldbärartemperatur. Det beror på topografin om grundvattnet står still eller rör sig så pass mycket att det påverkar temperaturen i borrhålet.
Tjoho! Idag kom då gatewayen och den blev monterad på VP'n - snart dax för inkoppling och provkörning av appen!*återkommer med resultat*
8 vv-starter i timmen, eller 1789 på 160 dygn?
Hmm borde inte en VVS konstruktör lösa en så simpel grej som en VP