Ämnessammanfattning
Skrivet av: Aarn
« skrivet: 14 februari 2023, 09:16:26 »
Hur kan man få siffror på värmeeffekt? Att ta reda på hur mycket apparaten förbrukar vid en given tidpunkt är ju enkelt men att däremot mäta värmeeffekten, hur gör man det? Ska man förvänta sig att normaldrift ger högre cop värde jfm Econodrift som drar max 0,5kw i timmen?
Hur mycket sämre blir siffrorna om man exempelvis har 15 grader i huset efter en semester som man vill höja till 20 grader?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 28 november 2018, 00:46:05 »
Blir nog svårt att sälja in något man inte äter själv
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 november 2018, 00:27:09 »
Inga problem med surströmming förutom att jag inte äter det. Visst, jag kan byta bransch och dra lyfta den med, varför inte ?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 november 2018, 23:42:38 »
Jo jag hajade att du hängde på Surstämminsgsbranschen kanske söker en reklamansvarig
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 november 2018, 23:38:48 »
Finns säkert olika sätt att uttrycka sig på. Föregående inlägg skrev att det var en äckligt bra pump så jag hakade på helt enkelt.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 november 2018, 23:30:14 »
God kväll på dig Finns det inget bättre uttryck än ”äckligt nöjd” Låter mest som en nöjd surstömmingstillverkare Dom mindre bra antar jag hamnar hos postorderföretagen
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 november 2018, 23:17:50 »
God kväll Tomas, Jag är olika nöjd med våra modeller. Vissa är jag nöjd med, andra mindre. Just XRH 40 är jag väldigt nöjd med. D
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 november 2018, 23:02:38 »
Oj, det kom som en blixt från klar himmel att en anställd på företaget som gör reklam/marknadsför modellen är nöjd med maskinen
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 november 2018, 22:31:55 »
Äckligt bra pump!
Men vänta nu...hur kan COP vara sämre vid +2°C och 370Win jmf 0°C och 710Win? Trodde COP korrelerade med (utomhustemperatur i K)/(W_in)
Ge oss mer mätpunkter!
Vi är äckligt nöjda med den också. Det med COP är inte helt enkelt. Verkningsgraden varierar med utomhustemp, inomhustemp, utblåstemperatur samt kompressorfrekvens. Det är lätt att tro att en lägre avgiven effekt leder till högre COP men här kommer kompressorns adiabatiska verkningsgrad in samt inverterns verkningsgrad. En för låg effekt leder till en försämrad verkningsgrad, precis som en högre effekt. Ovanpå detta så tillkommer mättolerans i testriggarna, räkna med +/-5%. Med vänlig hälsning Daikin. P.S. Men maskinen är sjukt effektiv även om Ururu är effektivare.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 november 2018, 20:06:02 »
Vill man jämföra med sin egen så måste även veta vilken insugstemp och vilket luftflöde det är vid mättillfället om inställt börsvärde är 23 grader som föreslogs. Runt 0 kan det även vara galet hög luftfuktighet viket kan göra relativt snabb påisning av utedelen med försämrad effektivitet.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 27 november 2018, 16:19:07 »
Sådana mätningar finns inte gjorda. Dock så kan jag säga att vid 0C så är det 710 W in och 3460 W ut. COP = 4,87 vid den mätpunkten. Annan mätpunkt är vid +2: 370 W in och 1740 W ut. /D
Äckligt bra pump! Men vänta nu...hur kan COP vara sämre vid +2°C och 370Win jmf 0°C och 710Win? Trodde COP korrelerade med (utomhustemperatur i K)/(W_in) Ge oss mer mätpunkter!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 november 2018, 16:02:37 »
Har till sist installerat en Daikin XRH40! Kört en vecka hittills och so far so good!
Men undrar om någon vet vad man kan förvänta sig för COP på dellast? På energimyndigheten har det gjorts tester vid 50%, 75% och 100% last: http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1391,1392,1281,1280,1279,1278,1277,1276,1272,1337,1273,1274,1275,1271,1270,1268,1269,1267,1266
Men Daikin är tyvärr inte med här. Någon som vet vad man kan förvänta sig om man stoppar in t.ex. 500 W vid +2 grader? Vid 23 grader inomhus och fläkt läge 3 till exempel? Kan det bli typ COP 4,0?
Sådana mätningar finns inte gjorda. Dock så kan jag säga att vid 0C så är det 710 W in och 3460 W ut. COP = 4,87 vid den mätpunkten. Annan mätpunkt är vid +2: 370 W in och 1740 W ut. /D
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 27 november 2018, 15:16:54 »
Har till sist installerat en Daikin XRH40! Kört en vecka hittills och so far so good! Men undrar om någon vet vad man kan förvänta sig för COP på dellast? På energimyndigheten har det gjorts tester vid 50%, 75% och 100% last: http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1391,1392,1281,1280,1279,1278,1277,1276,1272,1337,1273,1274,1275,1271,1270,1268,1269,1267,1266Men Daikin är tyvärr inte med här. Någon som vet vad man kan förvänta sig om man stoppar in t.ex. 500 W vid +2 grader? Vid 23 grader inomhus och fläkt läge 3 till exempel? Kan det bli typ COP 4,0?
|
|
|