Hej,Har en Uponor push 23-A shunt med reglersystem. Upplever att delta på returen är låg, ca 2 grader över shunten. Känns också som att shunten stjäl flöde från radiatorkretsen.I huset står en IVT HT C6, finns både golvvärme och radiatorer.Är det någon kunnig som kan förklara förhållandet mellan förinställningen på returventil och reglerventil i de olika graferna. Känns väl som att returventilen ska stängas något för att sänka flödet över shunten? Dokumentation finns givetvis inte över tryckfall och flöden.https://www.wattoo.dk/media/catalog/product_files/Uponor%20Push%2023A%20shunt%20installationsvejledning%202010.pdf
När jag läser om reglerventilen för din shunt är jag inte säker på att den beter sig likadant som för en LK iofs…
Om jag håller reglerventilen i princip stängd (0,5 varv) tolkar jag det som att ett ytterst litet delflöde kommer återcirkulera i shunten. Med returventilen helt öppen bör jag få samma flöde över shunten som över övriga systemet vilket givetvis är för högt. I mitt huvud bör jag få ett lägre flöde över shunten om jag stryper returventilen vilket jag givetvis kan testa, men det vore bra om någon kan beskriva vad graferna säger i installationsmanualen.
Att ha både radiatorer och GV , kan skapa problem som att det blir kortslutning i systemet. Det ena eller andra stjäl flöde lite olika från varandra. hur är det kopplat, med en stam ut till både radiatorer och GV, vet du det. Stå VP på bottenvåningn eller i en källare. brukar var att BV har GV och en trappa upp radiatorer, dom uppe vill ha mer flöde och värme mot GV. Och det där det brukar bli fel. VP ställs för radiatorer och GV ställs på shuntgruppen med strypning eller termodon. För liten diff på in/ut GV, då ska den slingan strypas lite, det måste mätas på varje slinga. När det stryps så kommer kanske näst slinga öka i flöde, så det blir kaffka av det hela, med flera gånger att justera. Även flödet till radiatorna ökar då, när flödet i GV minskar.
Den där skulle jag nog testa öppna shunten/styrventilen helt så du får maximalt flöde i golvvärmen (styr det sedan genom att justera cirkpumpen).För att få lagom stor skillnad mellan golvvärmetemp och radiatortemp stryper du sedan in returventilen tills förhållandet blir lagom.För att flöde och temp inte ska ändras i onödan är det viktigt att du försöker strypa in systemet så att termostaterna inte arbetar alls i normalfallet, de ska egentligen bara strypa bort överskottsvärme från sol, matlagning och liknande.Har du fungerande termostater på både golvvärme och radiatorer?