Författare Ämne: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.  (läst 46045 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« skrivet: 09 maj 2008, 17:06:50 »
Hej
Nu är pumpen beställd.
Det blev en ultimate market basic 6, utan tillbehör.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=20225
Vad tror ni om denna?
Den är gjord i Kina, antagligen av GREE. Finns det likadana pumpar som går under annat varumärke?
Jag tänker komplettera pumpen med markstativ, 2 meter kylrör 3/8" & 1/4" och värmekabel.
Pumpen ska användas till att värma en 35m2 verkstad.
mvh
Sebbe
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 20:00:46 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2008, 20:14:54 »
Spännande!

Enligt Finlands motsvarighet till SP (VTI) så skall ju dessa pumpar leverera mycket bra.

Det blir spännade att se hur det fungerar för dig.

Jag har själv funderat på en sådan som 4:e pump för komforten och "stängda dörrar"
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2008, 21:38:50 »
Den ska väl funkka , främst då kanske för kyla , och möjligen för låga värmebehov !
När det gäller Ultimatemarkets service/reservdels-service kan jag tyvärr ej rekommendera ! (av egen erfarenhet )  _/-
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2008, 21:41:55 »
Tyvärr är det väl ofta så, köper man på billigaste stället så finns det alltid NÅGOT som de sparat in på...
Har man tur och får en maskin som fungerar som förväntat så har man gjort en bra affär, har man otur kan det bli dyrt, eller besvärligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2008, 16:54:49 »
I fredags kom pumpen (inom den tid som utlovats).
Istället för Basic 6 utan tillbehör kom det en Basic 9 med värmekabel installerad (till samma pris naturligtvis)   studs
Nu ska konsollen snickras ihop och så blir det att köpa lite kopparrör.
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 19:53:17 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2008, 20:00:06 »
Fler bilder. Gissa vilken kompressor som används? Toshiba!!  Thumbsup
Värmekabeln och fyrvägsventilens solenoid är på 240volt. Det sitter endast en temperarutsensor i utedelen - vid gasröret. Sensorn ska ha en egen tunn kabel.
Strömmen matas till innderdelen med en stickkontakt.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2008, 21:52:59 »
Fler bilder. Gissa vilken kompressor som används? Toshiba!!  Thumbsup
Värmekabeln och fyrvägsventilens solenoid är på 240volt. Det sitter endast en temperarutsensor i utedelen - vid gasröret. Sensorn ska ha en egen tunn kabel.
Strömmen matas till innderdelen med en stickkontakt.

Tjenare Sebbe!  Ja det passar ju riktigt bra ju, du har ju en Toshibapump förut ju sÃ¥ du vet väl hur bra de är ju antar jag.
Vad kostade den här pumpen inkl moms, frakt och inkl eller exkl installation?? Vad är det för garantier på den??

Mvh Raffen.

 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2008, 22:02:06 »
Det satt Toshiba kompressorer i dom första Nordic air också....... studs

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LL-värmepump beställd: UM Basic 6
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2008, 22:19:01 »
Tjenare Sebbe!  Ja det passar ju riktigt bra ju, du har ju en Toshibapump förut ju sÃ¥ du vet väl hur bra de är ju antar jag.
Vad kostade den här pumpen inkl moms, frakt och inkl eller exkl installation?? Vad är det för garantier på den??
Den blev att kosta 236€ med frakt inkl moms, exkl installation. Garantin skulle ha varit 1år full garanti och 3år för kompressorn, men det är väl lite si å så nu när jag haft isär den en gång.
Övriga kostnader blir kopparrör och dubbelkoningsverktyg. Vakuumpump ska lånas.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2008, 19:50:07 »
Det satt Toshiba kompressorer i dom första Nordic air också....... studs
Kan det vara samma pump i grunden på Nordic Air 4000 och denna?
Tror att utedelen bygger på GREE FRK-25GW
Servicemanual för KFR-25GW: http://www.nipponsa.gr/downloads/ServiceManuals/Gree/BirdSingleSplitServicemanual(Version2.0).pdf
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2008, 22:34:35 »
Tycker förångaren ser lite "klen" ut, på de flesta märkesmaskiner jag kollat på så sitter det dubbla rader element för att få ut mer energi?
Kanske kan påverka COP en del till det sämre, i övrigt ser den väl ut som de flesta, men utan den isolering som brukar finnas.
Eller hade du lagt undan isoleringen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2008, 11:39:22 »
Hej

Om förångaren är liten så begränsas effektuttaget. Så länge man inte överbelastar värmeväxlarytan så borde det inte påverka COP. Jag har själv enkelradigt batteri i min lilla Mitsubishi GA25. Det är väldigt lite kylmedia i maskinen, bara 550 g. Liten inre volym i rör och kompressor.

Det skulle förvåna mej om den klarar mer än 2 kW vid -15, men jag kan ju ha fel (har hänt förr).

Men jag är liksom Rickard fundersam på bristen på isolering runt kompressorn. Jag tillhör de som tror att det har betydelse för COP om kompressorn är isolerad, det borde gälla speciellt vid låga temperaturer.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2008, 16:14:34 »
Det skulle förvåna mej om den klarar mer än 2 kW vid -15, men jag kan ju ha fel (har hänt förr).
Men jag är liksom Rickard fundersam på bristen på isolering runt kompressorn. Jag tillhör de som tror att det har betydelse för COP om kompressorn är isolerad, det borde gälla speciellt vid låga temperaturer.
Det är en liten pump, så får jag ut 2kW och 0,7kW in vid 0 ºC så är jag nöjd. Då kan jag använda "hobbyrummet" 9 månader i året.
Isolering runt kompressorn? Går det att isolera i efterskott? Ska bara rören isoleras eller kompressorn också? Ska jag isolera hela kompressorn eller bar en del av den?
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2008, 06:29:10 »
Nu är pumpen installerad. Utedelen är inte speciellt tyst, men så går den ju bara på fullt eller inte alls. Innerdelen är tyst av sej, men fläkten verkar aningen klen.
Jag blev positivt överraskad av den färgglada och stora displayen med tydliga symboler mitt på innerdelen.
Kanske lägger in nån bild senare.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Forskaren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Ultimatemarket Basic 9, nu med bilder.
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2008, 07:17:32 »
Hej!
Jag köpte nyligen en luftvärmepump från:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=20210
En 'Ultimate basic 12 R'.

Den kostade 498€ (4600kr) och med vinterutrustning, stativ, slangar och tillsnyggningsserie 748€(7000kr).
Mojängen är färdigpumpad och garantin gälelr fast du gör hela installationen själv - vilket jag gjorde.
Värme-m2/volym-m3       120/300
Kyl-m2/volym-m3            90/225
Max. värmeeffekt kW       3,5
Max. kyleffekt kW           3,1
Nominelleffekt kW           3,4
Uttagseffekt W                670     1080
Energiklass                    A
LjudnivÃ¥ dB innerenhet     35-42
LjudnivÃ¥ dB ytterenhet     54
Säkring A                       10 trög
Luftväxlingsvolym m3/h     600
Köldmedel                       R410A
Innerenheten mÃ¥tt b*h*d  790*270*180
Ytterenheten mÃ¥tt b*h*d  795*540*255
Vikt inne-/ute kg              11/38
Helgaranti                       1 Ã¥r
Kompressorgaranti            3 Ã¥r

Den är vråleffektiv både i uppvärmning och nedkylning när jag testat, men det är ju svårt att säja hur den fungerar i vinter då den verkligen behövs. Vi har nu en oljeåtgång på ca 2800 liter/år så om den kan värma halva huset och endast fungerar hälften så bra som dom lovar så betalar den in sig på 2-3 år.
Man måste ju här också observera att det trots att man har uppvärmning med luftvärmepump ändå behövs olja (i andras fall kanske el) till varmvatten (ca 450 liter olja per år) och att elförbrukningen pga pumpen ökar med uppskattningsvis 5000kWh på årsbasis.
Mao så kan man säja att minskade oljekostnader med luftvärmepump delvis bara överförs till elräkningen.

I 99% av de fall jag läst/pratat/hört om hur effektiva dom är så pratas det fruktansvärt mycket oförstånd angående inbesparingar och effektivitet just pga att man inte beaktar varmvatten, ökad elförbrukning och att det är mycket sällsynt att man endast kan ha luftvärmepump som energikälla utan vanligtvis måste komplettera den med annan värmekälla. samtliga ökar kostnaden och minskar tillbakabetalningstiden.
Jag har bokfört varje månad energikostnaderna och åtgång (el, olja och vatten) sedan 1985 så jag trror jag blir ett bra pilotfal för verklig konsumtion och kostnad när kölden komemr i höst...

Glömde tillägga följande test från Tekniikan Maailma i Finland (motsv teknikens värld)
                      Daikin Ultimate Haier Mitsubishi Sanyo Toshiba Panasonic Hitachi IVT  Fujitsu
totalpris inkl inst  2500   1029     2600  2000       2100  2000    2100      2300    2600 1500
totalpoäng             8,8    8,2      8,2      7,9         7,8    7,6      7,5        7,0      7,0    6,7
Ã…terbetalning (Ã¥r)    4,5    2,0     5,0       4,0         4,2    4,2      4,7        5,8      5,8    3,3
/Forskaren.
« Senast ändrad: 13 juni 2008, 07:35:55 av Forskaren »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!