Hej!
Tror det är en mantelberedare (se bild). Den är helt separat från värmepumpen.
Men har kört lite felsökning under dan.
Pumpen värmde varmvatten upp till 52 grader (GT3). Sen sänkte jag bör-tempen på VV så att den inte skull gå igång igen utan bara på värme. Efter 17 minuter visade givarna:
GT1: 35
GT3: 46
GT8: 46,5
GT9: 40
Efter 55 minuter:
GT1: 37,2
GT3: 45,7
GT8: 46,8
GT9: 40,5
Sen sänkte jag börtempen på radiatorvattnet och fick pumpen att slå av. Efter två timmar:
GT1: 31,4
GT3: 38,1
GT8: 34,4
GT9: 34,1
Efter tre timmar:
GT1: 27
GT3: 32,4
GT8: 29,4
GT9: 29,1
Sen höjde jag börtempen på radiatorvattnet så pumpen gick igång (på värme, inte varmvatten). Efter 7 minuter visade den:
GT1: 26,7
GT3: 33,3
GT8: 35,1
GT9: 29
Efter ytterligare 10 minuter (fortfarande värme):
GT1: 28,5
GT3: 34,7
GT8: 37,1
GT9: 30,6
För mig verkar det som om 25fOCUS har rätt att vatten från radiatorkretsen läcker till varmvattenberedaren. Och kyler om radiatorvattnet är kallare (vilket är normalfallet) och värmer om det är varmare.
Är det växelventilen som är boven? Och finns det nåt man kan göra själv. eller bara bita i det sura och ta hit servicetekniker som får byta hela ventilen?