Hej
Jag har för avsikt att koppla in en volymtank i mitt bervärmesystem. Anledningen är att reducera knäppningar i systemet, främst efter en vv körning. Min förhoppning är också att volymökningen skall minska antalet starter för värmekörningar något! Planerar att koppla den i serie med pumpen, in i toppen och ut nere (är öppen för att prova in nere och ut uppe också).

Jag funderar på att använda en vv beredare till att öka volymen med, anledning, jag är något snål, då jag tycker att volymtankarna som finns är en aning för dyra!

Nu till mina frågor?

Hur skall beredaren vara utformad med tanke på anslutningarna?

Det optimala måste vara om anslutningarna sitter ovanpå beredaren, då borde det gå att får bort ev. luft som kan finnas i den, eller?

Går det att vända en beredare som har anslutningar nere, upp och ned? Ex nibe Eminent 100l.

Vid större beredare har de ju oftast anslutningarna nertill (som jag uppfattat det) samt att de är svåra att vända på, finns det något sätt jag kan nyttja en sådan? (Min tanke är att det kommer att bli svårt att få bort luften i toppen om jag kopplar in den nertill)

//Staffan

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
De som har anslutningarna nedtill brukar ha en luftningsnippel i toppen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
Fungerar utmärkt, men anslutningarna är något veka 15mm, så jag har modifierat min till 28mm och ställt den upp och ner under min spetsberedare.

Se min beskrivning i tidigare tråd med bilder hur det är genomfört. Modellen fungerar bra som ett magasin och elleminerar knäppningarna vid vv-körningarna. Jag loggar temp både före och efter tanken så jag kan se verkan av den extra volymen.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20390.msg201350#msg201350

Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!