Författare Ämne: Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump  (läst 755 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pia-Lotta

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump
« skrivet: 27 november 2019, 05:17:07 »
Hej!
Finns någon som kan förklara denna graf för mig när det gäller behovet de senaste 12 timmarna?
Vad betyder stapeln till vänster?
Startar på -10 och linjen ligger på -5??
Finns det ingenstans, utan kod, som jag kan se vilka växlar pumpen arbetat med under dygnet?
Bästa hälsningar
Pia-Lotta
« Senast ändrad: 27 november 2019, 05:18:49 av Pia-Lotta »

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 27 november 2019, 09:09:55 »
Tjena

Ska försöka förklara.
Längst till vänster har den det varit varmvatten tillverkningen på hög effekt.
Sen har den lagt sig på tvåans växel mot huset.

Varannan timme kör den en så kallad smörning (oil boost) för att återföra oljan som finns i kylprocessen. Oljan fastnar där den inte har någon uppgift när effektuttaget är lågt.
Dessa smörjningar sker pÃ¥ ettans och tvÃ¥ans växel. Treans växel  och uppÃ¥t är farten i processen tillräcklig hög för att säkerställa smörning.
Dessa smörjningar blir droppen varannan timme  pÃ¥ grafen.

Men ibland blandar programvaran lite som den vill med skalning på grafen och därför kan det ibland bli minus värden på grafen. En bugg helt enkelt, men inget som stör funktionen.

Du borde kunna se vilken växel den använt under 12 h utan kod. Men vill du se ett längre förlopp än 12 h måste du stoppa in ett minne och logga.
Dock har jag ingen erfarenhet av att tyda loggade filer, så där kan jag inte hjälpa dig .
Kanske någon annan har den erfarenheten?
« Senast ändrad: 27 november 2019, 11:48:56 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Lotta-Pia

  • Gäst
Lotta-Pia
SV: Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump
« Svar #2 skrivet: 28 november 2019, 05:50:19 »
Tjena

Ska försöka förklara.
Längst till vänster har den det varit varmvatten tillverkningen på hög effekt.
Sen har den lagt sig på tvåans växel mot huset.

Varannan timme kör den en så kallad smörning (oil boost) för att återföra oljan som finns i kylprocessen. Oljan fastnar där den inte har någon uppgift när effektuttaget är lågt.
Dessa smörjningar sker pÃ¥ ettans och tvÃ¥ans växel. Treans växel  och uppÃ¥t är farten i processen tillräcklig hög för att säkerställa smörning.
Dessa smörjningar blir droppen varannan timme  pÃ¥ grafen.

Men ibland blandar programvaran lite som den vill med skalning på grafen och därför kan det ibland bli minus värden på grafen. En bugg helt enkelt, men inget som stör funktionen.

Du borde kunna se vilken växel den använt under 12 h utan kod. Men vill du se ett längre förlopp än 12 h måste du stoppa in ett minne och logga.
Dock har jag ingen erfarenhet av att tyda loggade filer, så där kan jag inte hjälpa dig .
Kanske någon annan har den erfarenheten?

Tack snälla för ditt svar! Ska kontakta installatören, kanske kan de uppdatera mjukvaran om denna bugg är fixad från Thermia.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump
« Svar #3 skrivet: 28 november 2019, 07:08:22 »
Nu vet jag inte om Thermia känner  till denna lilla bugg.
Oftast gör den rätt. Vad som orsakar fel skalningen har jag inte lagt någon energi på.
Har tidigare haft långa dialoger med Thermia om buggar så dom är nog less mig. Nu stör det här inte funktionen och det är det viktigaste tycker jag.

Så ska det se ut när den skalar grafen rätt.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!