Hejsan Alla!
Jag har äntligen hittat drömkåken och jag planerar att installera bergvärme snarast, dock är jag osäker på att jag får rätt dimensionering av anläggningen från mina lokala leverantörer och behöver råd och hjälp från experterna...ni alltså
Huset ligger i Alfta i södra Norrland och har tidigare värmts med olja, via en oljebrännare i en spispanna i köket, dock har jag inga siffror på förbrukning från tidigare ägare. I och med renovering av kök och badrum har spispannan med tillhörande oljebrännare monterats ut varvid huset nu står utan uppvärming inför vintern
, så jag är rätt så benägen att få in ett värmesystem fort och kvickt (men jag vill ju inte bli ruinerad på kuppen)
Av den anledningen har jag funderat om man först köper en bergvärmepump, typ Nibe 1230-? och köra den på reservdrift (TS) tills dess att man får en borra. Kan man göra så?
Visst, det blir elkostnad, men byggfläktar kostar också pengar att driva...
Om det går, vilken storlek på pumpen ska jag installera, och vilket aktivt djup skall borran ha när det blir dags för det?
Förutsättningar:
Alfta, södra Norrland, årsmedeltemperatur 4,6 grader?
Kåken är byggd 1904, i två plan varav endast nedre plan är inrett än så länge. Övre planet ska isoleras och inredas inom/efter ca 1 år. Total uppvärmd yta blir ca 2 x 100 m2. Bottenplanet består av timrade väggar ej tillägsisolerade (ska leta och täta drag i vinter), 9 st radiatorer varav 5 st av gammal trevlig modell och resten nyare konvektorer. Mellan radiatorerna sitter ett grovt tvåvägs jälvcirkulationssystem, som om jag förstått saken rätt är bra för att sprida effekten på antalet liter vatten i radiatorsystemet...volymförstorare?
Har även 2 fina kakelugnar som kommer att nyttjas vid kallare årstider...
Pannrum/tvättstuga (10 m2) kommer att byggas under kåken där oljetanken tidigare stod... (hehe, den kom ut i ett stycke, med hjälp av en traktor
)
Uppskattad energiförbrukning när hela kåken är rustad och klar blir väl runt eller över 30000kWh exklusive hushållsel.
Har än så länge endast fått in en offert med tre storleksalternativ, men jag tycker de verkar lite dyra, eller?
Kallgrader på brine vid DUT är väl inte så bra?
Offert 1
Förutsättningar:
Elenergi exkl hushåll 32000 kWh/år
Nettoenergibehov 32000 kWh/Ã¥r
Varmvattenförbrukning 5000 kWh/år
Inomhustemp 20 grader
Ã…rsmedeltemp 4,6 grader
DUT -22 grader
Alternativ 1, Thermia Diplomat 8 TWS, 161.000:-
32/0 grader (vid DUT 52/-4 grader)
Inget aktivt djup specificerat...
Från värmepump 30790 kWh/år
Till värmepump 7480 kWh/år
TS från -8,8 grader
Energitäckning 96,2 %
Årsvärmefaktor(totalt 3,68) 4,12
Besparing (brutto) 23310 kWh/Ã¥r
Tillsatsenergi (100%) 1210 kWh/Ã¥r
TS effekt 4,0 kW
Alternativ 2, Thermia Diplomat 10 TWS, 172.000:-
32/0 grader (vid DUT 52/-4 grader)
Inget aktivt djup specificerat...
Från värmepump 31610 kWh/år
Till värmepump 7790 kWh/år
TS från -12,6 grader
Energitäckning 98,8 %
Årsvärmefaktor(totalt 3,91) 4,06
Besparing (brutto) 23820 kWh/Ã¥r
Tillsatsenergi (100%) 390 kWh/Ã¥r
TS effekt 2,6 kW
Alternativ 3, Thermia Diplomat 12 TWS, 181.000:-
32/0 grader (vid DUT 52/-4 grader)
Inget aktivt djup specificerat...
Från värmepump 31910 kWh/år
Till värmepump 7860 kWh/år
TS från -17,2 grader
Energitäckning 99,7 %
Årsvärmefaktor(totalt 4,03) 4,06
Besparing (brutto) 24050 kWh/Ã¥r
Tillsatsenergi (100%) 90 kWh/Ã¥r
TS effekt 1,4 kW
Oerhört tacksam för alla svar
//Erik