Författare Ämne: IVT Electro Standard 480  (läst 4014 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad LasseE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Electro Standard 480
« Svar #15 skrivet: 25 september 2019, 10:45:01 »
Fick isär motorhuset på ventilen, kan nog säga att felet ligger här.
Måste jag tömma systemet för att byta ventil?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT Electro Standard 480
« Svar #16 skrivet: 25 september 2019, 10:57:47 »
Ja det måste ju vara droppläckage från ventilen när det ser ut så. Bäst att byta den också. Eller kan dropparna ha kommit ovanifrån? Finns en möjlighet att det sitter avstängningsventiler på värmeledningarna fram och retur någonstans så att man bara behöver tömma själva pannan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad LasseE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Electro Standard 480
« Svar #17 skrivet: 25 september 2019, 17:15:15 »
Ja det måste ju vara droppläckage från ventilen när det ser ut så. Bäst att byta den också. Eller kan dropparna ha kommit ovanifrån? Finns en möjlighet att det sitter avstängningsventiler på värmeledningarna fram och retur någonstans så att man bara behöver tömma själva pannan.
Är nog inställd på byte av hela ventilen.
Har ju avstängningar på slingan vid "hattarna".
Hyr tömmer jag enklast pannan?
Med nödventilen? Eller bara öppna och låt det rinna...

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT Electro Standard 480
« Svar #18 skrivet: 26 september 2019, 09:19:48 »
Ska sitta en avtappningsventil till vänster om tryckmanometern men den är dold bakom ett rör på din bild.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad LasseE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Electro Standard 480
« Svar #19 skrivet: 26 september 2019, 12:10:35 »
Ska sitta en avtappningsventil till vänster om tryckmanometern men den är dold bakom ett rör på din bild.

Den var snyggt täckt av ett lock!!!
Tack alla som hjälpt och försökt hjälpa, ventilen är beställd.
Nu har jag dock varma golv då jag kunde manuellt ställa trevägaren.
Ska bli skönt när jag fått ventilen bytt :)

Tack än en gång!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!