0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Flyttande in i Oktober så har ännu inte fått smaka på el notan men tror den kommer bli rätt så saftig med tanke på direkt verkande el element.
Ok. 30 min från Sthlm hamnar man på en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -17 °C (lite beroende på riktning) enligt Boverkets tabell. På märkesmodellerna brukar det gå att få fram vilken värmeeffekt de har vid t.ex. -15°, -25° etc. Att bara säga att en modell fortfarande ger värme vid -35° säger egentligen inte så mycket. Jag tror man kan räkna med ett värmebehov på ca 70 W/m² för ett lite äldre fritidshus. 65×70= 4550 W vid DVUT. T.ex. Mitsubishi Ninja 35 ger 4,4 kW och Daikin Caldo XRH 30 ger 4,6 kW vid -15°. Blir stor energibesparing jämfört med direkt-el. Ett till exempel som säljs nu under Black Week är FUJITSU 12 KM SLIM som ger 3,59 kW vid -15 °C. Pris 10.900 kr. https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-12-km-slim När man ska köpa nu är det bra att fråga efter leveranstiden så det inte blir en överraskning senare efter köpet.
När du jämför priser så bör du göra det inkl installation, det är slutsumman som är intressant som slutkund och då med eller utan elinstallation från elcentral.Jämför även garantier då dom kan skilja sig åt även vid samma märke.Bäst är att få hem ett par olika återförsäljare för att se alla förutsättningar på plats så det inte blir några överaskningar och få pris efter det.
Förlåt för dumma frågor men försöker förstå mig på hur man ska läsa av detta: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/innova/innova-balance-09-r32Det jag undrar över är hur många kW kan den leverera vid minusgrader?Vet inte om jag är helt ute och cyklar men tog ut detta ur deras spec: Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast)°C -22 / 43. Kapacitet (Max.) kW 3.4Jag tolkar detta som att vid kallast -22 grader i detta fall så kommer luft värmepumpen att leverera 3,4kw?Tack på förhand!
Gud så bra beskrivning och sammanställning av det hela, tack snälla för denna feedback!! Av dessa tre du listade upp:FUJITSU 12 KM SLIM som ger 3,59 kW vid -15 °C. Pris 10 900:-Mitsubishi Ninja 35 som ger 4,4 kW vid -15 °C. Pris 14 990:- Daikin Caldo XRH 30 som ger 4,4 kW vid -15 °C. Pris Oklart - lyckades inte hitta på nätet.Vilken tycker du är mest prisvärd?Någon som har erfanhet av Innova? Ahsells dotterbolags egna märke. Fick som förslag av en instalationsfirma om att den skulle passa mitt hushållhttps://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/innova/innova-balance-09-r32
Om max värmekapacitet anges utan någon temperatur brukar det vara vid +7 °C ute som standard. Sedan sjunker värmeeffekt och/eller COP när det blir kallare ute och den måste avfrosta osv. För kända märken brukar det ofta gå att få fram en effektuppgift antingen från tillverkaren eller via något testinstitut. Billiga märken brukar inte ange effekten och tappar oftast mycket i värmeeffekt vid kallare väder så då får man chansa. I produktbladet till Balance 09 står nominell värmeeffekt 2,8 kW och utifrån det kan man gissa att det är en liten/klen modell av värmepump.
Du menar att det tar tid att återställa värmen i huset efter en köldperiod, särskilt om innetemperaturen hunnit sjunka ett antal grader? När luftvärmepumpens kapacitet inte längre räcker gäller det att dra på radiatorerna eller vad man nu har som ordinarie värmesystem i huset. En luftvärmepump är bara ett komplement till det ordinarie värmesystem men den kan spara väldigt mycket energi sätt över hela året.
Köldmedium i en värmepump som är OK förbrukas inte.
Så vad gör man när värmeeffekten har sjunkit efter att det varit kallare ute?
Påfyllning av köldmedium kan väl ge en kick i värmeeffekten efter en kall vinter?