Författare Ämne: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...  (läst 4124 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad firegames

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« skrivet: 24 februari 2007, 10:59:08 »
Har en Fighter 1210...Vb-fram visar 54(55)
                              Vb.r visar 50(A)
Kurvan är ställd på sju..ändrade ner den från tio för o få längre gångtid på pumpen med högre returtemp...
                               
                             Kb-f 0C
                             kb-r -2 c

utetemp idag -1c

kör enbart med pumpen ingen el..

Har sju radiatorer pÃ¥ nedre vÃ¥ning och 4 st pÃ¥ övre vÃ¥ning...de är fördelade pÃ¥  tre slingor...
Jag har haft kretsen till övervåningen avstängd en tid....men sen slog det till o vart kallare ute..vilket gjorde att jag drog igång den igen...
Nu har jag lyckats kyllt ut mitt hus...Har en innetemp i hallen på 16 grader...på övervåningen ligger tempen högre..

hur får jag upp temperaturen på undervåningen?
är det möjligt att bara köra el o mata ut 65 grader på radiatorerna?
Vad skall jag börja med....tacksam för svar...


Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2007, 11:57:04 »
VB-fram är 54 grader.
Hur varmt är det till radiatorerna, kolla alla !

du kan ju ha en halvöppen trevägsventil så värmen går till varmvattnet istället för till radiatorerna
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad firegames

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2007, 13:13:50 »
Var skall den tre vägs ventilen sitta? i pannan eller?
Hittade två radiatorer med dålig cirkulation i provade o lufta dom men det gjorde ingen skillnad...
Sen upptäckte jag att de luta åt fel håll...så jag har ändrat det och fick lite bättre snurr på dom..
Dock inte perfekt...

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 13:18:09 »
Var skall den tre vägs ventilen sitta? i pannan eller?

Japp .. den sitter i pannan. 

Se manualen i slutet.      komponentplasering   19.    ( Växelventil )
« Senast ändrad: 24 februari 2007, 17:23:49 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad firegames

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 13:26:50 »
Sköt iväg värderna efter justeringen av radiatorerna...
Dock har det ju inte gått så lång tid än men iallafall...
Vb-f 46(54)
varmvatten 45
utetemp 0
vb-r 40(0)
kb-f 1
kb-r -2
kurvlutning 7

Vill ni ha lite andra kul fakta?
Vp-tid....13249h
ts-tid 409 h

det är en stund det...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 18:59:39 »
Kurvan är ställd på sju..ändrade ner den från tio för o få längre gångtid på pumpen med högre returtemp...
 

Kurvan ställer du in för att få rätt temp inne, kurva 10 funkar säkert bra i sydsverige, minskar du till 7 så blir det kallare inne. Observera att termostaterna på radiatorerna ska vara fullt öppna.

Längre gångtid får du om du ökar VP-°min i meny 9b, öka då även TS-°min till ca 5 x VP-°min. Testa olika värden och se vad det ger, max ca 20 starter/dygn är helt OK.

Sen ska diff VB (VB-fram minus VB-r) ligga kring 7 ºC du kompressorn värmer radiatorerna. Ställ in med cirkpump VB och stryp även in radiatorerna (fast instryping, inte med termostater) så att tempdiff över dessa ligger kring 7 ºC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad firegames

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2007, 21:16:35 »
Dessa kurvor...
Lågt k-värde milt klimat...helsingborg--högt kurvvärde...
Högt k-värde hÃ¥rt klimat  Abisko  ---lÃ¥gt kurvvärde

Men har man högt k-värde och bor i helsingborg vad blir det då?
samt har man lågt k-värde o bor i abisko ...?

Varför eftersträva 20 starter per dygn...vore inte det optimala ständig drift?

Du sa att man skall ha en diff på sju grader...det ger ju lägre temp på den sista radiatorn i varje slinga...
Det rummet blir ju automatiskt kallare...

Är det så bra?
Om man kör med cirkulationspumpen på högre varvtal få du en jämnare temp på alla radiatorer och ett jämnare inomhusklimat...

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2007, 21:33:20 »
Har du tvårörs system ska du ha 7 graders temperaturfall över radiatorn och returvattnet går ju där inte till nästa radiator utan tillbaka till VP.
Har du enrörs system skall temperaturfallet vara 7 grader efter den sista radiatorn. När man har enrörs system brukar man öka storlrken lite i slutet på slingan för att få ut rätt effekt med lite kallare vatten.
På både en och två rörs system brukar man ha fasta instypningar för att få rätt värmeavgivning på radiatoerna.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad firegames

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2007, 23:51:53 »
Ok...har enrörssystem och nu diffar det ca 7 grader pÃ¥  in o ut...
har upptäckt vad mitt problem var oxå...
Radiatorkretsen var felvänd på ena slingan med fyra radiatorer...

värmen gick in  nertill i radiatorn och vidare till nästa genom termostaten alltsÃ¥ bakvänt...
Ändra det på enklaste sättet...Undrar om det hände när pumpen istallerades eller om det alltid har gått fel...

Nästa projekt är att få tag på flera plana radiatorer av samma sort så att jag kan få dubbelradiatorer..

Upptäckte att de rymmer kanske ca 3 liter vatten...inte mycket...sen så saknas fast strypning till dom...
Går väl iofs att ändra lite på termostaterna...genom o ändra kägelgapet..

det är lite synd att man inte börja rota i det förren problemen uppstår...


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 07:38:12 »
Dessa kurvor...
Lågt k-värde milt klimat...helsingborg--högt kurvvärde...
Högt k-värde hårt klimat  Abisko  ---lågt kurvvärde

Men har man högt k-värde och bor i helsingborg vad blir det då?
samt har man lågt k-värde o bor i abisko ...?

Man får testa sig fram till en kurva som passar. Det beror dessutom på radiatorsystemets dimensionering.

Citera
Varför eftersträva 20 starter per dygn...vore inte det optimala ständig drift?

Max 20/dygn, städig drift kan man få då det blir svinkyla, vid högre utetemperaturer reglerar VP:n värmen genom att slå på/av. Max antal starter har man oftast då kompressorn går ca 50 % av totala tiden.

Citera
Du sa att man skall ha en diff på sju grader...det ger ju lägre temp på den sista radiatorn i varje slinga...
Det rummet blir ju automatiskt kallare...

Är det så bra?
Om man kör med cirkulationspumpen på högre varvtal få du en jämnare temp på alla radiatorer och ett jämnare inomhusklimat...

Som Kocken skriver så gäller mitt råd 2-rörsystem, med enrör så ska tempdiff vara ca 7 ºC över varje slinga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Min Nibe ger mig snart köldskador...Hjälp...
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2007, 09:14:54 »
Jag kan beskriva mitt system om det kan vara till hjälp. Jag har enrörs system som är uppdelat på två slingor per våning, den enda instrypning jag har är vid pannan där varje slinga kan strypas in, Mina element är en typ av konvektorer, i princip ett kopparrör som går fram och tillbaka grnom en massa lameller av koppar, mina element har en volym på mellan c:a 2 till 3 liter.
Vid minus 30 behöver jag c:a 54-55 graders framledningstemperatur.
För att få lite jämnare temperatur på elementen och bättre arbetsförhållande för pumpen har jag satt in en gammal 160 liters varmvattenberedare mellan VP och fördelaren till elementen.
Jag har alla termostater fullt öppna/bortplockade och har strypt in temperaturfallet till 7-8 grader över slingorna genom att justera flödet med den "justerings kruv" som sitter på fördelaren i pannummet.
Min anläggning har varit i bruk ett tag och jag har haft både kalla perioder med 10-30 grader under fjorton dagar och varmare perioder men jag har inte haft några som helst problem.
Hoppas det kan vara till vägledning.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!