Har en Atria 8, installerad 4 år sedan. Första rejäla köldknäppen hade jag samma felmeddelande som trådskaparen. Mätte fryspunkten på etylenglykolen i brineslingan och det var kring -20. Där var problemet. ÅF blev inkallad, körde i öppet kärl och blandade samtidigt till ny vätska. Fryspunkt på -33 och den har knallat sedan dess.Annars håller jag med en del kommentarer i tråden angående Thermias ÅF och brist på kunskap. Lång historia...
Citat från: AJ skrivet 15 mars 2010, 09:09:31Har en Atria 8, installerad 4 år sedan. Första rejäla köldknäppen hade jag samma felmeddelande som trådskaparen. Mätte fryspunkten på etylenglykolen i brineslingan och det var kring -20. Där var problemet. ÅF blev inkallad, körde i öppet kärl och blandade samtidigt till ny vätska. Fryspunkt på -33 och den har knallat sedan dess.Annars håller jag med en del kommentarer i tråden angående Thermias ÅF och brist på kunskap. Lång historia...Hur kollar du fryspunkten ?
Hur kollar du fryspunkten ?
Det kan säkert funka bra med salt etc. Men det funkar bra om man har 32- på etylenglykolen. Har man mindre så blir det problem, har man mer så blir det problem.Man blandar till 32- sedan fyller man. Inga problem
Citat från: VP ORAKLET skrivet 28 oktober 2010, 16:12:10Det kan säkert funka bra med salt etc. Men det funkar bra om man har 32- på etylenglykolen. Har man mindre så blir det problem, har man mer så blir det problem.Man blandar till 32- sedan fyller man. Inga problem Det är säkert inga problem
Gäller det där diagramet 'brukslösning' eller ren glykol?