Har en Thermia Atria 8 som är som är 5 år gammal och har liknande problem med lågtryck larm vid 12 till 15 minusgrader. Hade en servicekille ute och kollade min pump förra vintern, han bytte till lågtryckspressostat 0,3 bar och mixtrade lite obegripligt med displayen. Efter det stack han till mig en faktura på 5000 spänn. Fine tänkte jag, det är det väl värt för att få det att funka. Döm av min förvåning när första kölddippen kom i år, lågt tryck löst igen Fan!.
Efter att jag läst denna tråden så funderar jag på om det är nått med glykolen. I papperna som följde med vid nyinstallationen så står det att det är en 43 % blandning (etylenglykol), vilket jag inte vet vad den blandningen innebär.
Det som kan tilläggas är att han mätte koncentrationen på blandningen och skrev Dowcal 10 -42 grader celsiusgrad, det var vi väl överens om att det skulle vara -32. Om han bara skrivit fel är ju en annan sak.
Ska man försöka ta kontakt med firman och få reda på vad man har för nån blandning, tänker fan inte betala nått mer med tanke på att han egentligen inte har utfört nått?