Författare Ämne: Installation Nibe 1255, avstÃ¥nd till bakre vägg m.m.  (läst 14833 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #15 skrivet: 29 september 2014, 22:24:31 »
Japp, ska ta upp allt innan de kommer och installerar resten. Jag blir bara orolig att det är fler grejer som inte riktigt är gjorda enligt praxis. Hur är det med urspolning av sytemet t.ex.?  Det som gjordes nu var en tömning och sedan fylla pÃ¥  vatten igen, räknas det som urspolning?

Om man tömmer smutsfilter och luft kommer in, kan inte det skada maskineriet då? Läste något om det att det är viktigt att det är avluftat vid igångkörning "Otillräcklig avluftning kan skada ingående komponenter i F1255". Det finns avluftningsventil i maskinen, ventilen heter (QM22 enligt instruktörsmanualen), ska man öppna den efter att man rensat smutsfiltret?

Huset i Närke är tegel/trähus frÃ¥n 1965,  95kvm plus 95 kvm källare varav ca 30kvm gillestuga, dvs 65kvm Ã¥terstÃ¥ende oisolerad källare som jag tänkt hÃ¥lla till ca 15 grader vintertid. Fast det blir nog lite mer än sÃ¥ nu när man fÃ¥r billigare värme. Det värmdes av luftvärmepump och gammal elpanna. Det stod även en kombipanna i pannrummet som de tog ut samtidigt som installationen, därav att det inte är uppfräschat innan installationen. Brinerören är tänkte att gÃ¥ igenom luftkanalen till kombipannan sÃ¥ dÃ¥ slipper vi borra hÃ¥l i huset. Hoppas bara de sätter luftningsventil pÃ¥ rätt ställe ocksÃ¥ när de väl installerar brinerören.

Jag har också tänkt att dra in internetkabel (hade varit smidigare med wifi...) Funderar på att prova smart price adaption eller vad det heter som Nibe har. Att pumpen går mest när elen är billigast. Då måste man dock ha timmesabonnemang på elen. Men det blir kanske senare problem, nu vill jag bara att man ska bli någorlunda nöjd med installationen. Det börjar dock inte så bra.

OT: Någon annan som tagit ut kombipanna och vet hur man gör med hålet till rökkanalen, ska man mura igen eller sätta in en ventil? Eller annan bättre lösning?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #16 skrivet: 29 september 2014, 22:34:15 »
I min tråd om missnöje med installationen förekommer ju också skvallerröret. När jag diskuterade dragningen av röret med min installatör sa han att det finns klara instruktioner (från Thermia) att absolut inte klamma fast några rör mot huset, allt ska klammas mot pumpen eller ha flexislang för att inte ljud ska fortplantas.

När det gäller ditt rör skulle jag aldrig gå med på att röret mynnar mot väggen. Hos oss skvallrar det rejält ur röret så fort pumpen producerar varmvatten, säkerligen ett par deciliter vid varje tillfälle. Var har ni närmaste golvbrunn? Nu är det kanske inte samma för NIBE som med Thermia, men hade vi inte haft brunnen i pannrummet hade vi fått vada för att komma till tvättstugan!

Aha, det låter inge bra att vada till tvättstugan, fast tvätten ska ju bli blöt i alla fall, värre på tillbakavägen då...

Som tur är finns golvbrunn i närheten, det lutar rätt sÃ¥ vattnet rinner ner i alla fall. Jag hade fundering pÃ¥ att sätta in tvättmaskinen där kombipannan stod förut men kanske inte sÃ¥ bra om rummet ser ut som det gör nu med en bergvärmepump "mitt" i  rummet och vatten rinnandes pÃ¥ golvet. Jag hoppas dock att det inte ska rinna sÃ¥ ofta i skvallerröret, idag verkar det vara ganska torrt men igÃ¥r droppade det en del.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #17 skrivet: 29 september 2014, 22:48:56 »
Då har vi snarlika förutsättningar när det gäller villans storlek, vårt är också byggt 1965, enplans med källare om 2x98kvm bara att jag håller till i Småland.
Jag kompletterade min 1255 med poolvärme och en arbetstank för radiatorkretsen, den sistnämnda valde installatören till dels för att få bort knäppningar i rören när pumpen gör husvärme och att vår radiatorkrets ansågs ha för liten volym samt för att få bättre gång när vi värmen en pool.

Ang rökkanalen från din kombipanna, där satte vi en ventil då vi tog bort vår oljepanna i samband med den här installationen.

//Peter

NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #18 skrivet: 29 september 2014, 22:56:00 »
Jag hoppas dock att det inte ska rinna så ofta i skvallerröret, idag verkar det vara ganska torrt men igår droppade det en del.

Om golvbrunnen är i någorlunda närhet så borde det ju vara ganska enkelt att dra röret hela vägen fram så slipper du få något vatten alls på golvet. Hos oss hade det varit konstant blött på golvet om röret mynnat någon annanstans än direkt mot brunnen...men som sagt, det kan ju skilja mellan NIBE och Thermia hur mycket vatten som skvallrar...eller så är det något vajsing på vår pump.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #19 skrivet: 30 september 2014, 10:22:59 »
Då har vi snarlika förutsättningar när det gäller villans storlek, vårt är också byggt 1965, enplans med källare om 2x98kvm bara att jag håller till i Småland.
Jag kompletterade min 1255 med poolvärme och en arbetstank för radiatorkretsen, den sistnämnda valde installatören till dels för att få bort knäppningar i rören när pumpen gör husvärme och att vår radiatorkrets ansågs ha för liten volym samt för att få bättre gång när vi värmen en pool.

Ja jag funderade pÃ¥ extra tank ocksÃ¥ men avvaktar nog för att se hur det gÃ¥r. Vi har rätt stora och mÃ¥nga element sÃ¥ jag hoppas att volymen räcker. Det är väl egentligen pÃ¥ gränsen att man ska ha en sÃ¥dan här stor pump men man kan ocksÃ¥ se det som att den slipper gÃ¥ pÃ¥ max och fÃ¥r förhoppningsvis en lÃ¥ng livslängd. Vi fick in offerter pÃ¥ 8kW maskiner men jag ville ha en inverter och Nibes lilla är nog för klen om det blir en kall vinter och den skulle dÃ¥ ocksÃ¥ ha tvingats gÃ¥ pÃ¥ max rätt ofta. Funderade pÃ¥ Daikins maskin men tyckte den verkade vara lite oprövad och dessutom fick Nibes bättre värden i EMs test. Jag hoppas att jag blir nöjd med maskinen, det tror jag ocksÃ¥ att jag blir. Men själva installationen är en annan femma.  :'(

Om golvbrunnen är i någorlunda närhet så borde det ju vara ganska enkelt att dra röret hela vägen fram så slipper du få något vatten alls på golvet. Hos oss hade det varit konstant blött på golvet om röret mynnat någon annanstans än direkt mot brunnen...men som sagt, det kan ju skilja mellan NIBE och Thermia hur mycket vatten som skvallrar...eller så är det något vajsing på vår pump.

Det låter ju faktiskt konstigt att det ska rinna så mycket vatten, är kanske ventilen för känslig? Kan vara något att ta upp med din firma eller om det går att ändra någon inställning i maskinen.

Du har förstås rätt att det är bättre att ha skvallerröret vid golvbrunnen än 1,5 meter därifrån. Hur har ni andra placering av skvallerrör, mynnar det ut precis vid brunnen?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #20 skrivet: 30 september 2014, 11:41:25 »
Har de monterat innegivaren då? Det brukar ju vara nåt som ofta "glöms bort"
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #21 skrivet: 30 september 2014, 13:35:17 »

Har de monterat innegivaren då? Det brukar ju vara nåt som ofta "glöms bort"

Inte då. Jag påtalade det innan de var klara. Då lade de fram argument såsom att "det är nästan ingen som installerar det längre", "det behövs inte". De menade också att maskinen känner av om returtempen är hög och då sänker den utgående temperatur. Det låter ju vettigt i och för sig men det känns som det är ett långsammare sätt än med innegivare, känns också som att risken för ojämn temperatur blir större. Vi har kamin och har tänkt att elda ibland. Vi har även stora fönster för morgonsolen så på våren kan jag tänka mig att det blir onödigt varmt på morgonen om inte en innegivare finns monterad. Efter att ha tänkt på saken en stund så sa jag att jag nog ville ha den installerad i alla fall. De var då på väg hem och sa att det tar vi sedan. Så jag ska onekligen påminna dem när de är här och monterar brinerören och borrar.

En annan sak jag funderade på är jordfelsbrytare. Installatören sa att det är inbyggt i maskinen. När jag tittar i installationsmanualen så står det den bara nämnd på två ställen, ena är felsökning och andra är "Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F1255 förses med en separat sådan" Nu har vi inte vad jag vet det centralt i vårt gamla proppskåp. Men det är tänkt att bytas ut. Frågan är då om det ska installeras eller inte. Att det finns inbyggd verkar ju inte stämma med installationsmanualen men jag kan ha fel.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #22 skrivet: 30 september 2014, 13:54:27 »
Om det är möjligt att dra skvallerröret till golvbrunn så skulle jag kräva det. Inte skoj att alltid ha vatten på golvet - med blöta strumpor och allmänt klafsande som följd.
Vi eftermonterade innegivaren och det gav ett mkt jämnare inneklimat, även om det inte var direkt dåligt innan heller. Ett problem med innegivaren är när vi eldar, då känner den av att det är varmt nog inne och slutar göra värme - det gör då att de rum som inte får värme från kaminen blir kalla. När vi eldar stänger jag numera av innegivaren och låter pannan göra så mkt värme den vill, det spara ändå inte så många kronor att pannan står de få timmarna a:gl
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #23 skrivet: 30 september 2014, 14:07:37 »
Det blir nog så att det blir lite kallare i de rum som är längst bort från brasan, men de rummen är sovrum så jag tror inte det spelar så stor roll, man får justera påverkan av innegivaren så det blir bra. Funkar det inte så är det ju bara att avaktivera den men att kunna göra det valet förutsätter att den finns monterad från början. ::)

Med tanke på att den gamla expansionstanken på taket hade skvallerrör genom hela kåken och ned i pannrummet precis ovanför brunnen så borde det inte vara omöjligt att placera skvallerröret korrekt från 1 meters håll.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #24 skrivet: 30 september 2014, 14:09:46 »
Inte då. Jag påtalade det innan de var klara. Då lade de fram argument såsom att "det är nästan ingen som installerar det längre", "det behövs inte". De menade också att maskinen känner av om returtempen är hög och då sänker den utgående temperatur. Det låter ju vettigt i och för sig men det känns som det är ett långsammare sätt än med innegivare, känns också som att risken för ojämn temperatur blir större. Vi har kamin och har tänkt att elda ibland. Vi har även stora fönster för morgonsolen så på våren kan jag tänka mig att det blir onödigt varmt på morgonen om inte en innegivare finns monterad. Efter att ha tänkt på saken en stund så sa jag att jag nog ville ha den installerad i alla fall. De var då på väg hem och sa att det tar vi sedan. Så jag ska onekligen påminna dem när de är här och monterar brinerören och borrar.

En annan sak jag funderade på är jordfelsbrytare. Installatören sa att det är inbyggt i maskinen. När jag tittar i installationsmanualen så står det den bara nämnd på två ställen, ena är felsökning och andra är "Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F1255 förses med en separat sådan" Nu har vi inte vad jag vet det centralt i vårt gamla proppskåp. Men det är tänkt att bytas ut. Frågan är då om det ska installeras eller inte. Att det finns inbyggd verkar ju inte stämma med installationsmanualen men jag kan ha fel.
Jordfels brytare sitter inte i vp men klart innegivaren ska monteras du väljer i styren hur mycket den tillåts reglera.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #25 skrivet: 30 september 2014, 14:44:59 »
Nu har jag pratat med firman som jag beställt frÃ¥n och enligt honom sÃ¥ kommer de och gör om rördragningen och placeringen av pumpen när de kommer och borrar. Skönt med en förstÃ¥ende firma som tar kundens välmÃ¥ende i första hand.  tummenupp

AngÃ¥ende strömkännare sÃ¥ menade de att jag hade tillräckligt med säkring (20 amp) för att effektvakt inte skulle behövas. Det är nog sant i och för sig. Hoppas att det stämmer när man kör igÃ¥ng bastun i vinter. Vet inte hur strömmen fördelas pÃ¥ faserna, men kan det inte ske att det blir pÃ¥ samma fas? om maskinen inte har strömkännare sÃ¥ vet den väl inte vilken fas som används? Har som ni säkert märker inte full koll pÃ¥ det här med trefas och starkströmsanläggning  Sc:,h

Hur är det med förbrukningsstatistik, går det inte att få utan strömkännare?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #26 skrivet: 30 september 2014, 15:19:31 »
Skönt att firman reagerade pÃ¥ det sättet! Om du har möjlighet tycker jag att du ska närvara hela tiden när de kommer för att Ã¥tgärda det du har synpunkter pÃ¥. Var "jobbig", alltsÃ¥ ifrÃ¥gasätt direkt de saker du reagerar pÃ¥! Jag var med nästan hela tiden under installationen av vÃ¥r pump men jag vÃ¥gade inte ifrÃ¥gasätta, jag kunde ju inte veta vad som var mÃ¥sten eller vad som var enklast för rörisen. Detta gjorde att installatören hade en hÃ¥llhake pÃ¥ mig: "du var ju med hela tiden, varför sa du inget dÃ¥...?"  :-\ Det kan han ju ha rätt i men som fullständig lekman kan man ju inte veta hur slutresultatet bli innan men sett det och utan att fÃ¥ feedback frÃ¥n andra (som här pÃ¥ forumet) är det ju omöjligt att avgöra hur snygg/korrekt installationen är.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #27 skrivet: 30 september 2014, 15:38:20 »
Det finns ju ingen anledning att inte montera strömkännarna och innegivaren. Du har ju betalt dem och Nibe tycker att de är bra, annars skulle de inte skickat med dem.

När min F1245-12 installerades var det ingen som ens frågade utan de monterade dem direkt.

Jag vet inte om en 1255 kan reglera ner effekten om det drar mycket ström, eller styra över mera effekt till lågt lastade faser. För 1245 påverkas ju bara elpatronen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #28 skrivet: 30 september 2014, 15:42:54 »
Ja verkligen skönt. Har varit orolig för att de inte skulle vilja göra om något. Det är ju trots allt en del arbete.

Ja, med det är svårt att bara stå och titta på när de jobbar, jag vill ju inte gärna att någon står och tittar över min axel när jag arbetar...
Firman frågade också om jag inte var hemma när de installerade, jo jag tittade ner när de burit ut den gamla pannan och precis burit ned den nya men jag kan inte veta att pannan inte skjuts på plats efter att man förberett rördragning. Lite som att man fixar sladdar och annat med t.ex. diskmaskin eller frys innan man skjuter in den på sin plats för att sedan färdigställa installationen. Inte riktigt samma sak men ni fattar nog vad jag menar.

Sedan är det förstÃ¥s ännu svÃ¥rare att pÃ¥peka saker när man inte riktigt vet vad som är rätt och fel. Det är som att gÃ¥ in i en butik och frÃ¥ga en säljare vad man ska ha för TV. Det är klart att de som har kunskapen kan argumentera för att jag ska välja den dyrare tvn som är lika bra som en billigare med den som de tjänar mest pengar pÃ¥. Ytterligare en dÃ¥lig liknelse men ni förstÃ¥r säkert den ocksÃ¥. 

Så jag tackar verkligen för den kunskap ni bidrar med för mig som inte riktigt kan så mycket om rördragning, el, borrning och bergvärmepumpar. Jag har försökt att läsa på manualer och tester och läsa på forumet. Förhoppningsvis blir jag klokare för varje dag men efter installationen är det lite för sent att bli kunnig om rördragning... :)
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #29 skrivet: 30 september 2014, 15:56:36 »
Det finns ju ingen anledning att inte montera strömkännarna och innegivaren. Du har ju betalt dem och Nibe tycker att de är bra, annars skulle de inte skickat med dem.

När min F1245-12 installerades var det ingen som ens frågade utan de monterade dem direkt.

Jag vet inte om en 1255 kan reglera ner effekten om det drar mycket ström, eller styra över mera effekt till lågt lastade faser. För 1245 påverkas ju bara elpatronen.

Så här står det i manualen:
" Värmepumpen är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen till eltillsatsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna alternativt koppla ur vid överbelastning på någon fas. Återinkoppling sker när den övriga strömförbrukningen minskar."
Så det verkar bara vara elstegen här också. Jag tror inte jag kommer behöva så stor effekt så jag hoppas att problemet aldrig uppstår men det vore tråkigt om möjligheten till loggning försvinner om de inte är monterade. Och som du säger så finns de väl medlevererade av en anledning. De finns också nämnda i det installationsprotokoll som ska finnas till maskinen när installationen är färdig:
"Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften".

Är det många som får en sådan ifylld och vad står det om de inte har installerat strömavkännare, innegivare m.m.?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!