Den 4 oktober kördes den igång. Redan morgonen 5 oktober så var det vatten i "pannrummet". Dock får jag hålla installatörerna räkning för att de var på plats inom 15 minuter och "drog åt några skruvar". Något förvånad över att man gjorde så märkliga inställningar. Varvtal på frånluftsfläkt ställs på 60%?? Ingen förklaring om varför just så. Rumstemperatur 21 grader är också en stdinställning. Hur fungerar det när den styrs av utegivare? Finns en givare i tilluftskanalen, kan det vara den som styr. Jag noterade att det faktiskt föreföll fungera, men när vi fick lägre utetemperatur så blev det för varmt inne. Jag noterade att framledning låg 3-4 grader över värdena som jag hade för förra pumpen vid de olika utetemperaturerna så då gjorde man en justering minus 3 i en meny, men det fungerade inte, så den nollade jag Slutligen fann jag vad jag letade efter, en justering av värmekurvan. Där jag kunde ställa in en max.temperatur för - 20 grader, men inte knäcka kurvan som på 490:an, och jag ställde in samma som jag haft på 490:an. Det finns ju väldigt många inställningar med tidsprogram, optimerad drift, komfortprogram och ecoprogram med mera. Mer än 40 olika inställningar. Tidsprogram är ju meningslöst, i vart fall när man har golvvärme. För termisk desinfektion av varmvatten skulle jag vilja ha tidsinställning, men där finns bara en veckas intervall. Jo om jag väljer tidsstyrning så kan jag naturligtvis justera inom de olika tidsintervallen. Nu har vi haft utetemperatur mellan 8 till 17 grader och pepparpeppar så förefaller det fungera.Nu har den varit i drift 456 timmar, kompressor värme 264 timmar, kompressor varmvatten 77 timmar, starter värme 39, starter varmvatten 21. Elpatron 154 kWh varav värme 145 kWh, varmvatten 7 kWh. Förvånad att det gått så mkt elpatron för uppvärmning, vi har ju inte haft kallt ännu.
Första felmeddelandet, tisdag natt gick inte legionellakörningen klar. på IVT.se under support finns bl a alla felkoder noterade. Såg i inställningarna att maxtid för körningen var 120 minuter så jag ändrade till 180 minuter och i natt fungerade det, utan att elpatronen gick in. Något förvånade. Så här långt är jag mkt nöjd med Vent 202.
Grejen är väl att det tar för lång tid?Tappas det varmvatten under tiden?Comfort-läget höjer temperaturen på varmvattnet.
Det är inte lätt att hitta en vettig manual för IVT:s reglercentral 2000. Men jag tror jag kanske hittade en?I installationsmenyn Tillskott så kan det finnas inställningar för Eltillskott varmvatten samt Tillskottsprogram som blockerar tillskottet mellan vissa tider.Kolla genom detta och se om du hittar nån konstig inställning?