Vad göra när utegivaren visar fel
« skrivet: 29 oktober 2010, 17:02:54 »
Vad kan det vara för fel då VP utetemperaturmätare visar 8 - 10 grader mer än vad det är ute? Sc:,h
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Vad göra när utegivaren visar fel
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 17:29:48 »
Förmodligen fukt som har trängt in i givaren. Givaren är ett motstånd vars resistans minskar kraftigt när temperaturen ökar. Blir det delvis kortslutet tolkar reglersystemet det som högre temperatur än den verkliga. Rätt vanligt problem hos utegivare och köldbärargivare som sitter i en fuktmässigt tuff miljö.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad göra när utegivaren visar fel
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 15:54:05 »
Om det ska produceras värme, styrs inte av givaren i VP. Det bör rimligen styras av utegivaren som är kopplad mot EcoEl, eftersom detta ska funka även med enbart EcoEl utan någon värmepump,
Givaren som sitter i VP styr vid vilken temp pumpen ska gå i sommardrift, när fläkten ska gå ner i fart och när kompressorn ska spärras.

//Ronnie
« Senast ändrad: 06 november 2010, 15:56:52 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Vad göra när utegivaren visar fel
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 16:21:04 »
om du lyfter av givaren på plint i ecoels kopplingsplint borde den visa typ -50 och då får du pumpen att gå iaf.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Vad göra när utegivaren visar fel
« Svar #4 skrivet: 06 november 2010, 16:52:40 »
Om du går in i aktuell driftinfo så har du dels "utetemp" och dels "utetemp VP", utetemp VP är ecoair, den andra är ecoel.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad göra när utegivaren visar fel
« Svar #5 skrivet: 06 november 2010, 17:10:14 »
Ja, det är som 109 säger, kopplar du loss utegivaren så att inte systemet känner av den, simuleras en utetemp på -5º och du får värme efter den tempen.
.......men du kan väl manövrera pannans shunt manuellt. Det är bara att trycka in ratten på shuntmotorn och vrida moturs för att öka temperaturen. Se bara till att släppa ut den intryckta ratten igen när allt åter funkar så att shunten går tillbaka i automatläge.

Givaren i EcoAir borde inte kunna påverka värmekurva eller hur EcoEl ska hantera husvärmen. Om det bara är pumpens givare som visar fel och pumpen för övrigt värmer pannan borde värmen till huset fungera som vanligt.

//Ronnie
« Senast ändrad: 06 november 2010, 17:15:48 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad göra när utegivaren visar fel
« Svar #6 skrivet: 06 november 2010, 17:30:26 »
Börjar inte "aktuell driftinfo" med "Ute ºC" och och längre ner under VP in/ut "Ute VP ºC" ? Den första är utegivaren och den andra är VP´s givare.
SÃ¥ ser i varje fall min ut!

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!