Författare Ämne: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad  (läst 25992 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« skrivet: 24 januari 2010, 18:49:51 »
Hej!

Skriver i hopp om lite hjälp för mina föräldrar som installerat 2st Nordic Inverter 12 HR-N. Förra året upplevde dom att pumparna gjorde sitt jobb i huset då dom endast körde på underhållsvärme p.g.a renovering. Nu har dom börjat vistats mer i huset och upplever nu att pumparna inte orkar med. Så jag åkte upp häromdagen för att kolla, pumparna är inställda på 20 ºC, heat och full fläkt. I båda rummen där pumparna sitter var det då 11 ºC. Jag tog mig en titt på utedelarna och dessa var helt igenisade, ingen liten ishinna utan snarare 2 cm heltäckande is på lamellerna bakom utedelarna, bara vissa partier var utan is.
Gick sedan in och satte pumparna på max värde och mätte efter 5min precis i utblåset och termometern stannade på 25 ºC på ena pumpen och 30 ºC utblås på den andra. Utetemp -4 ºC...

vad kan ha hänt, detta verkar inte ok eller?
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 19:03:53 av sutarn »

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 19:17:19 »
Hej Sutarn!  Du fÃ¥r väl se till och avisa utedelarna ordentligt först sÃ¥ kanske du fÃ¥r se resultatet efter detta. Om pumparna väl har blivit ordentligt igenisade sÃ¥ klarar de nog inte av den uppgiften själva nämligen eftersom de oftast bara kommer in i en ond cirkel när de väl har rÃ¥kat bli riktigt ordentligt igenfrostade. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 19:19:14 »
Hej Sutarn!  Du fÃ¥r väl se till och avisa utedelarna ordentligt först sÃ¥ kanske du fÃ¥r se resultatet efter detta. Om pumparna väl har blivit ordentligt igenisade sÃ¥ klarar de nog inte av den uppgiften själva nämligen eftersom de oftast bara kommer in i en ond cirkel när de väl har rÃ¥kat bli riktigt ordentligt igenfrostade. :)

Mvh Raffen.
Ska dom inte isa av själva, Ska man göra detta manuellt? Hur gör man isf, hälla varmvatten?
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 19:21:01 av sutarn »

Utloggad aurba

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 19:28:19 »
Hej Sutarn!  Du fÃ¥r väl se till och avisa utedelarna ordentligt först sÃ¥ kanske du fÃ¥r se resultatet efter detta. Om pumparna väl har blivit ordentligt igenisade sÃ¥ klarar de nog inte av den uppgiften själva nämligen eftersom de oftast bara kommer in i en ond cirkel när de väl har rÃ¥kat bli riktigt ordentligt igenfrostade. :)

Mvh Raffen.
Ska dom inte isa av själva, Ska man göra detta manuellt? Hur gör man isf, hälla varmvatten?

Ja varm vatten går fint, husk å trekke ut strömmen för du heller på vatten!

Utloggad boek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 19:37:11 »
Vatten?? Vad är det för stenåldersmetod, het ånga ska det vara förstås. ;)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 19:39:47 »
Ok. tack för svaren. Hur ofta är det acceptabelt att behöva avfrosta manuellt? Varje dag vid några minusgrader ute?
Eller är det läge att ringa servicetekniker om pumparna isar igen om några dagar igen?

Utloggad boek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 20:06:07 »
Pumpen ska normalt klara av att avfrosta på egen hand. Gör den inte det kan det vara tecken på gasbrist. Kontakta i så fall servicetekniker.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010, 22:03:26 »
Idag frostade vi av pumparna manuellt med varmvatten. Helt is och frostfria gjorde vi ett nytt försök med högsta inställda temp i heatläge och full fläkt. Utblåstemp 29 ºC på båda pumparna Thumbsup Sc:,h dessutom blåser den med jätteliten fläkt ungefär som att hålla handen över ett vanligt element. Antagligen går den ner i fläkt trots att jag angett maxfläkt bara för den inte orkar levera nån värme, kan det vara så? Pumparna har även nått slags hyperheating läge som jag testade innan vi åkte men det hände ingenting. Samma fåniga fläkt och 25-29 ºC i utblåset....
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 22:08:34 av sutarn »

Utloggad marnyk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2010, 23:52:26 »
Det måste vara nåt fel i Sotarns pump. Brist på gas?? Eller annat?

Jag var för ett par veckor sedan hos en bekant och tinade upp deras IVT12 som hade tjock islager runt gallren. Då hade det varit -30 grader dagarna innan.
Idag var jag förbi igen. -5 och is runt gallren igen. Tinade och satte igång pumpen. Avfrostningen verkar fungera och det kommer normalt med värme.
Ska man klippa bort gallret som går en bit på bakväggen och på gaveln??
De flesta pumparna har bara s.k. transportgaller bak, som man tar bort vid monteringen.

Vad säger experterna?

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2010, 07:11:22 »
Det måste vara nåt fel i Sotarns pump. Brist på gas?? Eller annat?

Jag var för ett par veckor sedan hos en bekant och tinade upp deras IVT12 som hade tjock islager runt gallren. Då hade det varit -30 grader dagarna innan.
Idag var jag förbi igen. -5 och is runt gallren igen. Tinade och satte igång pumpen. Avfrostningen verkar fungera och det kommer normalt med värme.
Ska man klippa bort gallret som går en bit på bakväggen och på gaveln??
De flesta pumparna har bara s.k. transportgaller bak, som man tar bort vid monteringen.

Vad säger experterna?
Ja uppenbart något fel på pumparna, att de ska ge så dålig värme med endast några minus ute har jag svårt att tro.

Utloggad marmbrandt

  • Lite enklare liv...
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man alltid nörda in sig pÃ¥ ngt nytt ämne
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2010, 21:36:01 »
Pekpinnevarning på mej, pumparna gick under renoveringsperiod....

Har ni tagit ur filtren o dammsugit dom ?
Ombyggd Bogser-SalongsbÃ¥t i StÃ¥l. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare frÃ¥n 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2010, 13:50:38 »
Pekpinnevarning på mej, pumparna gick under renoveringsperiod....

Har ni tagit ur filtren o dammsugit dom ?
Ja, Filter är rengorda regelbundet.....
Kommer en kille på måndag o tar en titt på pumparna, då det uppenbarligen är något fel. När t.om min gamla nordic air ger nästan dubbelt så mycket i utblåstemp som deras nya ivt gör så kan det ju inte vara riktigt....

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2010, 20:17:31 »
Teknikern var hos mor och far idag, det visade sig att det var någon givare i utedelarna som satt i nåt hölje som var helt igenisat. Tydligen hade de haft detta problemet på många ivt pumpar så han hängde givaren utanför ist.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 12:09:08 av sutarn »

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2010, 12:15:05 »
Fortfarande lite bekymmer med pumparna. Vi upplever att de ger dåligt med värme, vi har nu labborerat med att ställa upp på max 30 eller 32 ºC och heatläge. Tempen kommer inte upp i mer än ca 12 ºC i rummen pumparna sitter och 10 ºC i övriga huset. Teknikern har varit där och mätt upp och konstaterat att det inte är nåt fel på pumparna. Insugsluft 10 ºC och utblås på full fläkt ca 25-28 ºC vid ca-4 ºC utetemp. Själv tycker jag detta låter väldigt lågt. Fläkten drar heller inte igång ordentligt trots att vi har dom på maxfläkt. Detta beror enligt teknikern på att pumpen fungerar så att den inte kör fullfläkt innan tempen i rummet kraftigt stiger. Men problemet är ju att tempen aldrig stiger ??? Hoppas det finns någon kunnig här som kan ge sig på en gissning om detta är ok eller inte.....
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 12:19:08 av sutarn »

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2010, 19:03:31 »
NÃ¥gon ide?
Kan tillägga att pumparna dragit 0,87kw per pump i timmen senaste dygnet inställda på nåt maxvärmeläge man kan ställa in....
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 19:09:16 av sutarn »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!