« skrivet: 17 januari 2007, 09:11:30 »
Hejsan!
Efter instrypning av golvvärme slingorna så har delta-t ökat.
Idag med ca -2 gr så ligger det på 5 gr (vbf = 30 och vbr = 25) och när tempen går ner mot -15 så ligger det på 7 gr.
Är detta för mycket och är det något man kan göra förutom att skaffa en till CP (den inbyggda går på läge 3=max)?
Temperaturen är inte ojämn i huset efter som vi har en mycket öppen planlösning. Vinterträdgården håller dock 1-2 grader lägre temp än övriga huset (22-23 gr i övriga huset), men det känns inte som något problem.
Om man skaffar en till CP och får ner delta-t kan det leda till att pumpen klarar sig länge utan TS (idag börjar den spetsa vid ca -13, innan justering av golvslingorna ca -15)?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt delta-t golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007, 10:47:15 »
Du bör ha minst 5 grader DeltaT mellan fram och returledning på värmepumpen, 7 grader är perfekt!

Om du inte upplever några komfortproblem med den deltaT du har så rör inget.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt delta-t golvvärme
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 13:31:19 »
Hur är det kopplat?
Är det så här?

http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-2.pdf

I så fall så är det bara att reglera diff VP med interna CP + reglerventil (till ca 7 ºC) och diff golvvärme med externa CP (efter behag).

Kör du med enbart interna cirkpumpen så behöver du ha uppåt 6-7 ºC diff på allt, lägre diff VP gör att uteffekten på VP:n minskar.
« Senast ändrad: 17 januari 2007, 13:33:10 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högt delta-t golvvärme
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 17:46:41 »
Jag kör enbart med den interna CP (har alltså inte kopplat enligt bifogad pdf). Finns det något att vinna med att koppla enligt PDF: en, eller kommer det bara att dra med ström pga av en extra CP?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt delta-t golvvärme
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007, 18:39:40 »
Enda fördelen är att du kan ha en jämnare temp på golvvärmen, nackdelen är som du skriver en CP till. Funkar det bra utan så kör så.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 745
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!