Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #60 skrivet: 04 januari 2014, 15:20:44 »
Intressant  tummenupp, sitter yttre pumpen kvar (men är inte igÃ¥ng)? Misstänker att du nästan halverat elförbrukningen för varma sidan  Sc:,h
Yttre pumpen sitter kvar.

Jag tycker detta är mysko, visst hindrar etanolbrine korrosion.
Det kanske hade sett ännu värre ut om det hade varit rent vatten som hade pumpats runt. När man blandar till köldbärarspriten använder man vatten från kranen, kommunalt eller från egen brunn. Det finns en del salter i vattnet och det varierar beroende på var man bor. Gissningsvis varierar korrosionshastigheten beroende på vattenkvaliteten. Förmodligen hade det sett bättre ut om man hade använt avjoniserat vatten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #61 skrivet: 04 januari 2014, 22:20:56 »
Koppar, som rören är gjorda av, är ju en ädlare metall än järn som pumpen är gjord av. En offeranod i systemet kanske skulle vara en bra idé?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #62 skrivet: 04 januari 2014, 22:49:36 »
Offeranod funkar ju bra för att skydda metaller som är ädlare, men i detta fall kommer offeranodens restprodukter att cirkulera i systemet istället för att sväljas av fiskarna i havet. Så småningom kommer brinen att bli mättad och anodjonerna att fällas ut som kristaller..........

Ett annat alternativ (i teorin) är att lägga på en motspänning som stoppar strömmen mellan järn-koppar batteriet (pumphus - kopparrör i elektrolyt, brinen funkar som sådan). Används bl.a. som alternativ till offeranod på fartyg.

Bäst vore att göra pumphuset i en metall som ligger sÃ¥ nära koppar som möjligt i elekropotential eller vice versa. 
Allra bäst Rostfritt pumphus+ rostfria rör, eller varför inte Titan?  Smakar det sÃ¥ kostar det.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad backhopparn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #63 skrivet: 04 januari 2014, 23:46:25 »
AlltsÃ¥ fÃ¥r man räkna livslängd cirk pump kb ca 10 Ã¥r, + - nÃ¥gra Ã¥r hoppas min rostar ihop innan trygghetsförsäkringar mm gÃ¥tt ut   FiR

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #64 skrivet: 05 januari 2014, 00:11:01 »
Det är väl bara ett problem om man har fritt syre i systemet?

Man har ju i stort sett samma förutsättningar på varma sidan och de pumparna brukar väl inte rosta ihop?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #65 skrivet: 05 januari 2014, 11:32:12 »
Det finns fritt syre i köldbärarkretsen. Det framgår av sista bilden som visar ett vackert rostfärgat pumphus. Hade det inte funnits fritt syre skulle det vara en svart beläggning. Syre diffunderar från luften genom köldbärarslangen. Thermia missade det på de första värmepumparna på 70-talet. Man använde värmeväxlare av stål som rätt snabbt korroderade sönder.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #66 skrivet: 05 januari 2014, 12:02:03 »
Ah, det kanske är därför jag aldrig blir av med porlandet permanent i Uppsala?

KB-pumparna kanske borde vara av samma konstruktion som VVC-pumpar, med hus av rödgods?

Man kanske kan se fram emot ett pumpbyte inom inte alltför lång tid? Jag ser det som en möjlighet att byta till en snålpump :)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #67 skrivet: 05 januari 2014, 12:03:31 »
Det där måste då skilja väldigt mkt från installation till installation.
Jag har en begagnad större kb-cp (Grundfos) som varit i drift i över 10 år, och den var inte alls rödrostig som din.
Jag vill ändå mena att du inte haft tillräckligt korrosionsskydd i din brine (eller extremt agressivt dricksvatten) för om alla hade sådan korrosion skulle vi sett betydligt fler kb-cp pump problem i detta forum.
Intressant i pdfn jag länkade till att de avråder från gråjärnsdetaljer om man har mer än 30% etanol.
En cp är väl normalt i gråjärn?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #68 skrivet: 05 januari 2014, 16:54:16 »
Jag håller med, det skulle ha skrivits mer om haverier om alla pumpar såg ut som min. Dricksvattnet kommer från Mälaren så det kan inte vara något speciellt med det. Det har säkert använts till tusentals värmepumpar. Kommer inte ihåg vad det var för fabrikat på köldbärarspriten, Brinol är ett namn som dyker upp i minnet men är inte säker om det är rätt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #69 skrivet: 05 januari 2014, 20:58:28 »
Är det kanske stor skillnad på gråjärn och rödjärn?
Jag trodde förut att man bara gjorde pumpar i gjutjärn ,eller så ädlare metaller.
Men det är en skillnad då, hmmm
De pumpar som säljs för värmesystem är normalt rödjärn, right?
Kan du ha fått en pump i sämre material än detta?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #70 skrivet: 05 januari 2014, 21:33:12 »
Gråjärn är en typ av gjutjärn. Vitjärn också liksom segjärn och aduserjärn. Men Rödjärn?
« Senast ändrad: 06 januari 2014, 09:31:30 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #71 skrivet: 06 januari 2014, 00:05:13 »
Men Rödjärn?

Är väl samma sak som rost?  ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #72 skrivet: 06 januari 2014, 11:34:12 »
Är väl samma sak som rost?  ???

Det heter väl rödgods eller rödmetall inte rödjärn  Sc:,h
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #73 skrivet: 06 januari 2014, 14:28:37 »
Just de ja, dvs mässinggods. tummenupp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #74 skrivet: 06 januari 2014, 19:17:20 »
Rödgods är kopparlegeringar (utan zink), mässing är mer åt det gula hållet.
« Senast ändrad: 06 januari 2014, 19:22:20 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!