Hej,
Har en 1215-10. Installerad 2004 med ett borrhål som inte är registrerat.
Har alltid haft dyra elräkningar och kallt inne på vintern.
Nu efter att en huvudsäkring gick fick jag felsöka lite och Kom fram till att växelventilen fungerade inte. Ny utbytesinsats och värmen fungerar normalt igen.
Bläddrade runt lite på forumet och ni pratar om delta t?
Har nu sänkt till läge 1 på cirkpumpen samt sänkt hastigheten på min externa cirkpump. Skillnad mellan VB fram och VB retur är nu 6-7 grader.
Men man ska även ställa flödet på varje radiator?
Såg även att mina värden för KB verkar vara åt skogen, se bifogad bild.
Är det bara att byta givare 86+87, eller ska jag mäta något innan?
Mvh
-
Hej!
Ta gärna bilder på alla menyer när värmepumpen går. (och har gått c:a 10 minuter)
-
Har minus 10 nu, men givaren säger minus 6.
-
Värdena på KB har inte rört sig.
-
byt givare 518722 originalnummer, mycket vanligt att de visar fel. byt hela givaren med kontakt och allt, och isolera om rören, så du slipper kondensläckor
-
byt givare 518722 originalnummer, mycket vanligt att de visar fel. byt hela givaren med kontakt och allt, och isolera om rören, så du slipper kondensläckor
Hej,
Den givaren med artikelnummer 518722. Vilken position har den?
Är det samma givare till 86 + 87?
Såg att numret du refererar till är givare varmvatten. 518721 måste du mena?
Mvh
-
Hej! Vad jag vet har alla givare samma värden (3 kohm@25C). Brukar i så fall vara tempergivare för hetgas från kompressorn som kan skilja. Senare årsmodeller av NIBE har ett annat värde (10 kohm@25C) på givarna än tidigare.
-
Hej! Vad jag vet har alla givare samma värden (3 kohm). Brukar i så fall vara tempergivare för hetgas från kompressorn som kan skilja. Senare årsmodeller av NIBE har ett värde (10 kohm) på givarna än tidigare.
Har beställt givare för KB nu. Var samma artikelnummer på in och ut. Position 86 och 87 i manualen.
-
Nu är givarna bytta.
Hade -6 och 0 på givarna nu vid ca 17 minus ute.
Är det dåligt?
-
Lite väl stor skillnad mellan temperaturerna in/ut. Öka hastigheten på köldbärarpumpen ett snäpp.
Var ligger huset? Det påverkar köldbärartemperaturerna.
-
Lite väl stor skillnad mellan temperaturerna in/ut. Öka hastigheten på köldbärarpumpen ett snäpp.
Var ligger huset? Det påverkar köldbärartemperaturerna.
Hur stor ska diffen vara och varför?
Om jag ställer upp cirkpumpen så bör siffrorna jämnas ut?
-
Diffen bör ligga på 3-4 grader, höj farten på pumpen, den ligger säkert på 2an nu.
-
Hur stor ska diffen vara och varför?
Det beror på vad det är för typ av köldbärarpump. En modern elsnål cirkulationspump ger förmodligen bäst COP i läget för högsta fart, annars är 3-4 grader ett ett bra riktvärde.
-
Det beror på vad det är för typ av köldbärarpump. En modern elsnål cirkulationspump ger förmodligen bäst COP i läget för högsta fart, annars är 3-4 grader ett ett bra riktvärde.
Har 3-4 graders skillnad nu. Pumpen är ställd på hastighet 4.
Finns det något mer man kan göra för att minska elförbrukningen?
Gradminuter?