Titel: Kan man testa effekten
Skrivet av: Krassegrand skrivet 25 november 2015, 20:52:09
Jag hade tidigare en luft/luft av ett annat märke och med den fanns en instruktion för hur man kunde testa att effekten var ok.
Man använde utetemp och tempen in och ut på innedelen.
Finns det någon som har kollat värdena på en fungerande Mitsubishi MSZ-GA25VAH?
Några grannar som köpte vid samma tillfälle som jag (gemensam deal) har fyllt på sina redan 2 gånger.

Jörgen
Titel: SV: Kan man testa effekten
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 25 november 2015, 22:28:06
Ett par andra sätt att kolla misstänkt kylmediebrist:

1) Mät värmepumpens effektförbrukning från elnätet vid ett tillfälle då det är runt 5  °C varmt ute och kompressorn går för fullt (kyl ut huset först och ställ sedan börvärdet på minst 10  °C över aktuell innetemperatur, innedelens fläkt ska gå på max hastighet), gör avläsningen när den har gått på det sättet minst 10 minuter i sträck men förångaren inte är särskilt igenisad, då bör förbrukningen stämma någotsånär med det värde som står på värmepumpens typskylt. Om det är för lite kylmedium sjunker effektförbrukningen.

2) Titta på hur förångaren fryser igen (om den fryser på jämnt eller om det blir ett par frostränder med frostfritt emellan) och jämför med hur värmepumpen betedde sig under samma drift- och väderförhållanden då den var nyfylld. Vanligtvis blir påfrysningen ojämnare vid kylmediebrist, men under vissa förhållanden är det normalt att den fryser på ojämnt även då allt är i ordning. Och under andra förhållanden KAN den frysa på jämnt trots att det saknas kylmedium. Om man är riktigt nyfiken kan man mäta temperaturen hos olika delar av förångaren med IR-termometer.
Titel: SV: Kan man testa effekten
Skrivet av: Krassegrand skrivet 29 november 2015, 19:31:42
Jag har nu testat att mäta utetemp, luft in och luft ut på innedelen.
6 grader ute
23 grader in och
52,7 grader på utluften vid full effekt.
Verkar detta rimligt?

Jörgen
Titel: SV: Kan man testa effekten
Skrivet av: electroluxaren skrivet 29 november 2015, 23:07:26
Högst rimligt
Titel: SV: Kan man testa effekten
Skrivet av: Krassegrand skrivet 09 januari 2016, 08:12:23
Att detta kom upp beror på att vi skaffade denna värmepump i en gemensam deal 2006, (4 grannar med liknande hus) och ett par av grannarna fick för 2 år sedan ett erbjudande om att få pumpen kontrollerad och eventuellt fylld. Servicekillen kollade då (enligt utsaga från grannen) trycket som var 6 när det skulle vara 25 (han vet inte enheten).
Är det möjligt att kolla om det är tillräckligt med kylmedel i maskinen eller har han blåst mina grannar?

Jörgen
Titel: SV: Kan man testa effekten
Skrivet av: electroluxaren skrivet 09 januari 2016, 12:13:34
Blåst
Om det är så stor skillnad fungerar ej värmepumpen.
Tryck kan man inte gå enbart på man måste jämföra med temperaturer mm.