Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« skrivet: 14 augusti 2021, 22:47:04 »
Hej

Tror jag har problem med min värmepump en diplomat från 2009
Sjövärme
den startar vare 20e minut för att göra varmvatten men går endast max 2min.
Fick tips att byta tempgivare på beredaren som jag nu gjort men det vart ingen skillnad.
Kan inte se att VV tempen hinner stiga nått heller.

Vad kan det vara?



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2021, 23:34:23 »
Hej!
Håll inne vänsterknappen i 5 sek så får du förhoppningsvis upp servicemenyn.
GÃ¥ till SERVICE -> VARMVATTEN och INFL. STARTGIV.
Ändra till 100 % och se om detta hälper?
Den kan ha 2 VV-givare och viktar dessa mot varandra för start av VV-laddning.
Vad ligger VV-temp på?

Edit:
Kolla även att det inte är luft i varmvattenberedarens värmning, gissar att det är en TWS så då är det en slinga som ska luftas.
« Senast ändrad: 14 augusti 2021, 23:48:10 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

youji

  • Gäst
youji
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2021, 04:39:24 »
Hej

Tror jag har problem med min värmepump en diplomat från 2009
Sjövärme
den startar vare 20e minut för att göra varmvatten men går endast max 2min.
Fick tips att byta tempgivare på beredaren som jag nu gjort men det vart ingen skillnad.
Kan inte se att VV tempen hinner stiga nått heller.

Vad kan det vara?
Vet inte om den har värmestoppet ligger i  sÃ¥ växelventilen strular när den växlar mellan värme/varmvatten.Om du gÃ¥r in i service menyn och tittar vad hysteresen stÃ¥r(7 standard)sedan tittar du pÃ¥ framledningstemperaturen/returen sÃ¥ när den startar för varmvattnet sÃ¥ fÃ¥r det inte skilja mer än 7 grader mellan framledningen/returen för dÃ¥ löser den pÃ¥ hysteresen.Kolla sÃ¥ inte växelventilen stÃ¥r öppen mot värme när den startar för varmvatten.

youji

  • Gäst
youji
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 05:33:44 »
Du har väl kollat så din cirkulationspump fungerar?Har du tur kan den ha fastnat eller otur har den gett upp.Står den still löser den på hysteresen och det räcker inte bara att känna med handen att den går utan man måste kolla att axel snurrar och har den fastnat så brukar cirkulationspumpen bli tokhet.

Magnus P72

  • Gäst
Magnus P72
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2021, 09:53:43 »
Hej

Testat lite mer nu på morgonen
Cirkpumpen snurrar
Hysteres stod på 7 ändrade till 15 för test men vart inte bättre.
Kan se att framledning retur följs åt med 6-7graders skillnad den korta tid det hinner gå
Börvärde varmvatten står på 46grader

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Vad visas i displayen då pumpen stannar?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Magnus P72

  • Gäst
Magnus P72
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2021, 12:43:34 »
Vad visas i displayen då pumpen stannar?
vL och symbolen för varmvatten tillverkning. En kran och en tank som blinkar.

youji

  • Gäst
youji
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2021, 15:16:34 »
vL och symbolen för varmvatten tillverkning. En kran och en tank som blinkar.
Men du får inga larm när den stannar?Känns som cirkulationen inte fungerar.Kolla så växelventilen armen inte står halvvägs öppen mot varmvatten och testa om du kan lufta systemet när den gör varmvatten.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Ta några bilder och lägg upp.

Det borde komma en fyrkant nere i hörnet då den gjort vv klart men den klarar tydligen inte av det och försöker pånytt senare
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Magnus P72

  • Gäst
Magnus P72
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2021, 07:00:03 »
Ta några bilder och lägg upp.

Det borde komma en fyrkant nere i hörnet då den gjort vv klart men den klarar tydligen inte av det och försöker pånytt senare

Såg nu att växelventil donet kapslingen är sprucken. Kanske det kan gör att den inte öppnar tillräckligt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2021, 10:50:22 »
Aha, det förstås.
Växelventilen kärvar, detta kan göra att kåpan på motordelen spricker.
Om du får loss motordelen så kan du prova att motionera ventilen under, men var beredd på att ventilen kanske måste bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!