Författare Ämne: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?  (läst 5940 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

mit

  • Gäst
mit
Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« skrivet: 06 maj 2013, 17:24:30 »
Tjena

har fått 2 offerter på Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW

runt 95000-105000 för komplett installation och urkoppling av den gamla pannan.

är detta ok priser ?

Sedan verkar ingen kunna vad den har för COP medel på 1 år .

NÃ¥gon  som vet nÃ¥got test eller liknande där dom redovisat detta ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2013, 20:52:02 »
Det enda testet jag vet är energimyndighetens test.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2

Sen tror jag att priset är rätt normalt, man kan kanske hitta nÃ¥n som är billigare om man letar ordentligt.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2013, 21:37:01 »
Hur stort är huset?
Hur gammalt är det (vilken isolerings standard har det)?

En 14 eller 16kW pump är ganska kraftig behöver du verkligen den storleken?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad styrman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 418
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2013, 21:46:46 »
Hur stort är huset?
Hur gammalt är det (vilken isolerings standard har det)?

En 14 eller 16kW pump är ganska kraftig behöver du verkligen den storleken?

Fast det är väll vid +7*C.... Hur mycket avger de vid -15*C.?

Vet ej vilken SCOP de kan ha.... VÃ¥r D 14kW upges ha 2.8 i D program....
Och det ligger nog runt 3 då huset lär inte ha ett behov <15000kWh/år

:)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2013, 22:00:51 »
Fast det är väll vid +7*C.... Hur mycket avger de vid -15*C.?

Zubadan 16kW skall enligt tillverkaren hålla detta ner till -15°C
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad styrman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 418
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2013, 22:18:15 »
Zubadan 16kW skall enligt tillverkaren hålla detta ner till -15°C

DÃ¥ är det en del  ::) :)
Men det betyder väll att VP'n i grunden är starkare....
Så att "den bibehåller" effekten :)

kan vara att huset behöver det...
Fast detta vet vi ju inte ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.

mit

  • Gäst
mit
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2013, 22:33:10 »
Hej oj mÃ¥nga svar   :)
Huset är byggt 1963 så standard för tiden gäller angående isolering. Ca 150 kvadrat i boyta.
Dock tyckte dom att eftersom vi gör av med runt 28000 kWh timmar just nu i uppvärmning och varmvatten att 14 eller 16 kWh skulle göra oss gott dÃ¥ man utan problem kan överdimensionera en inverter och vill vi köra utan el patron vid - 15 sÃ¥ gäller detdessa modeller 

Utloggad styrman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 418
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2013, 22:45:31 »
Hej oj mÃ¥nga svar   :)
Huset är byggt 1963 så standard för tiden gäller angående isolering. Ca 150 kvadrat i boyta.
Dock tyckte dom att eftersom vi gör av med runt 28000 kWh timmar just nu i uppvärmning och varmvatten att 14 eller 16 kWh skulle göra oss gott då man utan problem kan överdimensionera en inverter och vill vi köra utan el patron vid - 15 så gäller detdessa modeller

Personligen tycker jag att det är rätt tänkt :)
Nu har jag inte läst ngt närmare... Men är inte Zubadan kraftigare med högre framlednings temp?
Inverter är ok, och kan överdimensioneras...
Vet du vilken minsta effekt pumparns kan avge?

:)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2013, 00:28:22 »
Jag har en 8kW pump på 176m² i ett hus från -62

Förra året brände jag 95timmar tillskott * 3kW = ca 300kWh
I år har jag bränt 56timmar * 3kW = 150kWh
patronen är en tvåläges så när vattnet blir tillräckligt varm går effekten net till 1,5kw så resultaten ovan är igentligen för mycket.

med detta vill jag säga att du kan gå ner i storlek på pump eftersom du endast skall värma 150m²
kanske runt 10kW kan vara något
Finns invertermaskiner i detta storleksområde om man tittar på fler tillverkare
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad styrman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 418
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2013, 07:28:21 »
Jag har en 8kW pump på 176m² i ett hus från -62


Man kan väll inte enbart se på m2 för att
jämföra värme behovet....
Ett hus behöver inte vara ett annat likt bara för att de är från samma årstionde :)
Sen är ju lokalisationen inte helt oväsentlig ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2013, 14:52:49 »
Vet du vilken minsta effekt pumparns kan avge?

Jag tror det är 4,5 kW på båda två modellerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

mit

  • Gäst
mit
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2013, 16:41:24 »
Tjena igen.

Bor i västra Götaland och uppvärmnings yta är ca 155 kvadrat med 70 kvadrat källare på ca 17-18 plus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!