Sanyo CO2 marknadsfördes ju som "bergvärme-ersättaren", om Zubadan är lika "bra" så kommer bergvärmen fortsätta leva ett tag till.
Nej, tvärt om, jag tycker det är intressant med alla nya luft/vatten värmepumpar från Asien. Jag tror säkert flera av dessa är riktigt bra. Men jag är skeptiskt till alla påståenden om att luft/vatten skulle kunna ersätta bergvärme, i alla fall i norra delen av landet, på grund av den stora skillnaden mellan temperaturen i en borra och uteluften på vintern. Asien-pumparna kommer troligen på sikt konkurrera ut de svenska luft/vatten värmepumparna om inte de svenska tillverkarna skärper sig.Sen skulle jag gärna se fler bergvärmeinvertrar, gärna tillverkade i Asien också.
Nu ligger Zubadan:en på -25 sträcket,och kan producera 55gr vatten.5 år till och dom är nog nere i -40,och 70gr vatten. // Thommy J
Zubudanpumpen är en mycket bra pump på ca 16 kw har jag för mig....styrningen med Boröberedaren har väl en del att önska kanske...men det största problemet är ju ytterdelen som är grotesk med dubbla fläktar vem vill ha en sån nära sitt hus?
Citat från: T.Johansson skrivet 06 maj 2010, 20:38:05Nu ligger Zubadan:en på -25 sträcket,och kan producera 55gr vatten.5 år till och dom är nog nere i -40,och 70gr vatten. // Thommy JCOP?
Är förångaren Mindre känns inte det så bra va . Vart kan man hitta kyleffekten på Zubudanen så det går att gör en bra jämförelse c-c
Zubudan har ungefär lika stor förångare, dubbla fläktar osv...en mycket fin värmepump som antagligen tillhör dom som kommer ge dom svenska märkena en match, men fortfarande för dyr....
Citat från: Carl N skrivet 07 maj 2010, 08:36:10Citat från: T.Johansson skrivet 06 maj 2010, 20:38:05Nu ligger Zubadan:en på -25 sträcket,och kan producera 55gr vatten.5 år till och dom är nog nere i -40,och 70gr vatten. // Thommy JCOP?Jo COP:et säger väl något men inte allt,det jag kan få fram är:4,57 Vid omgivande temp. +7°C och utgående vatten temp.+35°C, 57% effektuttag Vid 5° delta.3,4 har ctc' 15kw:are vid +7grVärmeeffekt ( kw ) -15gr = 11,2kw9,2 kw har ctc's 15kw:are vid -7gr om jag läste rätt//Thommy J.
snälla jämför inte en 115 maskin med en zenithtank med zubudanpumpen och boröpannan....äpplen och päron....
om utedelen blir mindre blir väll förångaren mindre . ctc är 4 radig om jag inte miss minner mig . stämmer det Nisse gurra?
Mindre Lamellfördelning?
hoppas du inte tar frågerna fel för det är inte menat så . Både du och jag vet vad som finns i en utedel . Du som jag vet att en smalare lamellfördelning påskyndar nerisningen . därför kom den frågan om det är en mindre lamellföedelning på v-p.Eftersom utedelen skulle vara mindre måste man tighta till något så blir det förångaren . det andra tar ungefär samma plats .
Bredd 943Djup 330 + 30 Så himla liten vill jag inte kalla den direkt !höjd 1350
Zubudan=villapump ecoair 115=´för hyresfastigheter...
jag hackar inte på någonting men du jämför två helt olika anläggningar....
Här kommer lite uppgifter Coca Cola om kyleffekterKyleffekt 4,9 - 11,4 kwnominell 10,0 kwinput vid nominell 3,02in +26 och ut +15 vid omgivande temperatur av +28 grader utomhustemperatur RH 50%Bredd 943Djup 330 + 30 Så himla liten vill jag inte kalla den direkt !höjd 1350Vikt 134kg5,5kg R410AStartström 4,85Max driftström 13rördimension 3/8 - 5/8Hade inget skjutmått så jag kunde inte mäta exakt lamellavstånd men uppskattat det mellan 1,5 och 2mmKom inte med några inveckalde frågor nu då luft/vatten inte är min specialitet Dessa siffror hade du kunna googla fram på 3 sekunder coca cola
Jag har lite data på den:45 ºC, -7 ºC, 100%= 11,87kW COP 1,9945 ºC, -15 ºC, 100%= 13,27kW COP 1,6555 ºC, -7 ºC, 100%= 14,72kW COP 1,73Vi har haft mycket problem med styren på de Zubadan som vi sålt. Dock så jobbas det ganska hårt på att förbättra den. Nya styrkort kommer gratis mot att man skickar tillbaka det gamla. På 1 var inte växlaren i innedelen ordentligt lödd så den fick vi löda. En kompressor som packat ihop (samma anläggning).Jag ska också köpa en till sommaren. Men jag tar en 14kW. Mitt hus är på ca 210m2 i mälardalen.Jag får dock ett bra pris. Jag hade skrivit 80 först men efter en snabbkoll så betalar jag ca 70´. Då tillkommer elarbeten./Raptor
Raptor styren crap och en halv mesyr . hur menar du då .överdimensionera det går alldeles utmärkt att montera en 12 kwh på en 80 m2 meters kåk . vvs teknik raptor .Vilken annan fördel behöver du än Kyleffekten ? c-coch jag får också reservdelar från essen på någon dag. Dom har aldrig krånglat för mig
Vilken annan fördel behöver du än Kyleffekten ?
Det jag är ute efter är köpargumentet? Varför ska man välja en Ecodan-Zubadan och INTE en CTC, Airwell eller Nibe? Finns det inget på plussidan (förutom priset) så kanske man ska tänka två gånger extra.Tro mej, jag har varit helt säker på att jag skulle ha en Airwell mot Ecoel, sedan var jag helt säker på att jag skulle ha en komplett CTC installation...efter det var det Euronom. Men den hårda fakta är att jag köper en Ecodan installerad och klar för ca 70'. Det tar tid att tjäna igen mellanskillnaden mot ett märke vi inte bär i sortimentet...Kul med lite diskussion samtidigt som jag skäms för att ha kapat T.Johanssons tråd fullständigt!/Raptor
Bra med en "bygg-blog"!Är inte påfyllningen internt dragen mellan tappvatten och värmesystem? I manualen står det beskrivet hur man öppnar ventilen för att fylla på vatten. Stämmer inte det eller ville du bara göra det på ett bättre sätt? Jag kan ju se fördelarna med din anslutning./Raptor
Det är ju märkligt! Det står att man ska kontrollera manometern 2 ggr/år. "Ratten för att fylla på radiatorsystemet sitter i kopplingsutrymmet"./Raptor
Har nu i veckan börjat monteringen av Ecodanen,bilder finns för den intresserade på http://alemsbloggen.blogspot.com/Kommer att lägga upp bilder på övrig installation efter hand.//Thommy J
Satte dit en extra manometer för att kolla trycker ovanpå innedelen på vår Zubudan... Och vi har hrrmm uppsäkret till 25amp...Hälsn Jan
Finns bara ett sätt att löda. GAS Thumbsup
trodde du va gammal i gamet .T johansson, aga kopparfosco 715 innan dom la ner det . absolut bästa lödtrån , aggip (tror jag det hette) finskt lod, som vatten vilket skit. .van mjuklödare . japp är skyldig till några tusen där med , gf lödmaskin och lectran 2 st . det blev rätt mycket i början på 90talet. men jag gillar bockning .cocacola
Putsar du med duk före mjuklödningen hörde att det fanns lödpasta som gjorde att man inte behövde putsa.
vad lödde ni med för lod?c-c