Författare Ämne: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)  (läst 42987 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad agw

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #45 skrivet: 27 september 2010, 21:05:24 »
Sorry, klassiskt misstag! Det förklarar varför jag hade svårt att definera derivatan.
/AGW

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #46 skrivet: 28 september 2010, 14:49:54 »
Så här ser det ut rent matematiskt. Jag har använt mig av agw's mätvärden...
Sån som har ork och potentiometern framme kanske skulle kunna komplettera med mätvärden <-20 ºC och >35 ºC.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #47 skrivet: 02 oktober 2010, 09:22:01 »
Nu börjar det ramla in lite siffror från CanBus'en... Några värden återstår att tyda, men det mesta av intresse är knäckt.
Dock är det ju, som sagt var, lite skillnad mellan olika pumpar, så om nån är intresserad av att utforska nåt annat än en modern LV-VP så är det bara att höra av sig.

Så här ser en VV-körning ut:
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 09:41:45 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad agw

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #48 skrivet: 03 oktober 2010, 20:10:42 »
Har haft lite annat att pyssla med men jag loggade lite under dagen och har nu hittat lite fler ID:n
0807C410      Pooltemp   
08078410      Pool extra fram   
08004260      Utetemp   
08008260      Varmvatten   
08000260      framledning   
08020260      köldbärare UT   
0801C260      köldbärare IN   
08010260      Hetgas   
08014260      T8 värmebärare UT   
08018260      T9 värmebärare IN   

Poolen, dvs shuntmodul1000, skiljer sig från de andra och följer en egen linjär kurva med egna värden. Annars verkar alla värden följa det olinjära sambandet purjo beskrivit ovan.

Kvar för mig är egentligen det jag började med, dvs. hitta de parametrar som visar att pannan producerar poolvatten. Detta för att kunna starta en poolpump som drar vatten från poolen genom värmeväxlaren. Vintern är lång så jag kommer nog på det.

/AGW

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #49 skrivet: 17 oktober 2010, 16:48:25 »
Nu är det kallt igen... Så det är väl lika bra att ta upp kommunikationsprojektet igen...
Någon som funderat på att använda PyOPC som gränssnitt...


Vi är iaf 3 st som håller på med samma sak.
Kanske vi ska skriva kommunikationsdelen tillsammans och lämna av i ett gemensamt gränssnitt (opc xml)?

//Tobias
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #50 skrivet: 17 oktober 2010, 18:56:41 »
Bifogar min excelfil som jag visat tidigare...
Här är de adresser jag identifierat...
Tycker att det är märkligt att inte IVT följt någon standard gällande komponentnamn... GT8 är väl vanligtvis frysvakt... GT3 ute temp osv...
Kodstycke: [Välj]
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<items>
 <VP-GT01-TMP desc="VP-GT1 Temperatur framledning" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10000040.value" />
 <VP-GT02-TMP desc="VP-GT2 Temperatur ute" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10004040.value" />
 <VP-GT03-TMP desc="VP-GT3 Temperatur varmvatten" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10008040.value" />
 <VP-GT05-TMP desc="VP-GT5 Temperatur inne" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10000060.value" />
 <VP-GT05-SEP desc="VP-GT5 Temperatur börvärde inne" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10004060.value" />
 <VP-GT06-TMP desc="VP-GT6 Temperatur Hetgas" egu="°C" value="!link=drv.rego800.1000C040.value" />
 <VP-GT08-TMP desc="VP-GT8 Temperatur värmebärare ut" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10010040.value" />
 <VP-GT09-TMP desc="VP-GT9 Temperatur värmebärare in" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10014040.value" />
 <VP-GT10-TMP desc="VP-GT10 Temperatur köldbärare in" egu="°C" value="!link=drv.rego800.10018040.value" />
 <VP-GT11-TMP desc="VP-GT11 Temperatur köldbärare ut" egu="°C" value="!link=drv.rego800.1001C040.value" />
 <VP-KOMP-SPD desc="VP-KOMP Varvtal kompressor" egu="%" value="!link=drv.rego800.080BC040.value" />
 <VP-PU03-IND desc="VP-P03 Indikering köldbärarpump" egu="" value="!link=drv.rego800.08044040.value" />
 <VP-PU03-SPD desc="VP-P03 Varvtal köldbärarpump" egu="%" value="!link=drv.rego800.08074040.value" />
 <VP-PU02-IND desc="VP-P02 Indikering värmebärarpump" egu="" value="!link=drv.rego800.08040040.value" />
 <VP-PU04-IND desc="VP-P04 Indikering kylfläkt" egu="" value="!link=drv.rego800.08048040.value" />
 <VP-SV01-IND desc="VP-SV1 Indikering växelventil" egu="" value="!link=drv.rego800.0804C040.value" />
</items>

« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 19:06:23 av Despo »
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #51 skrivet: 17 oktober 2010, 19:28:53 »
Dom verkar inte ens följa nån egen standard mellan olika typer av pumpar...
För övrigt föredrar jag php, men det är ju alltid bra att samarbeta.  Thumbsup

Det här är vad som gäller för min LV-VP

#08038000 = Kompressor - TRG1
#0802C000 = Flakt - TRG2
#08034001 = Varmekabel - TRG3
#08030010 = Vaxelventil - TRG4
#08030001 = Fyrvagsventil - TRG5
#08028001 = Vevhusvarme - TRG6
#08028010 = G1, Radpump - TRG7
#0802C010 = G2, VB-pump - TRG8
#10000010 = T1, Framledningsgivare
#10004010 = T2, Utegivare
#10008010 = T3, Varmvattentemp
#1000C010 = T5, Innegivare
#10000001 = T6, Kompressortemp
#10004001 = T8, VB ut
#1000C001 = T9, VP in
#10008001 = T10, Kondensortemp
#10010001 = T11, Koldmedietempforangare
#10014001 = T12, Insugstemp VP
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 19:48:37 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #52 skrivet: 17 oktober 2010, 19:58:24 »
Själv föredrar jag vb.net eller c#...
Men kan läsa och förstå andra språk hjälpligt....

Så om du föredrar php så får vi väl kika på det...

Hur känner du inför OPC XML?
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 20:00:10 av Despo »
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #53 skrivet: 17 oktober 2010, 20:52:23 »
Själv föredrar jag vb.net eller c#...
Men kan läsa och förstå andra språk hjälpligt....

Så om du föredrar php så får vi väl kika på det...

Hur känner du inför OPC XML?

Ja, nåt system måste vi ju ha för att strukturera upp våra olika värden för olika pumpar. XML av nåt slag funkar bra...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #54 skrivet: 17 oktober 2010, 21:59:39 »
OPC XML är gjort just för detta ändamål... Kan skicka över standarden om du vill?
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad SGust

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #55 skrivet: 13 december 2010, 23:46:27 »
Är det fortfarande nÃ¥gon som hÃ¥ller pÃ¥ med Rego800?  Jag är ännu en som nyss installerat värmepump. Tyckte IVT Home vart lite för dyrt för en sÃ¥dan liten sak som att hÃ¥lla koll pÃ¥ temperaturerna. Ännu inte inhandlat nÃ¥got CAN-Interface. Om jag förstÃ¥tt det hela rätt sÃ¥ har man ingen större möjlighet att faktiskt fjärrstyra pumpen, möjligtvis genom att fejka indata frÃ¥n sensorerna. tomte::
IVT X15 Premiumline, Rego800. 200m hål, ca 260m2 uppvärmd yta.

Utloggad jone

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #56 skrivet: 11 januari 2011, 16:38:47 »
I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)

Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #57 skrivet: 11 januari 2011, 17:06:09 »
I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)

Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?


I have an adapter from Lawicel, http://www.lawicel-shop.se/shop/
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Quart

  • Problemlösare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • SÃ¥gs senast i Efterlyst pÃ¥ TV3
    • Sundshult.se
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #58 skrivet: 11 januari 2011, 19:14:23 »
Hur går det med REGO 1000 ?
Har ni lyckats lyssna av trafiken och kunna använda datan?
Jag har en HC C 11 med REGO 1000 och skulle gärna vilja logga pannan då jag loggar allt annat i det nya huset
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se

Utloggad jone

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #59 skrivet: 12 januari 2011, 15:57:40 »
I have to ask this question in English because of my poor Swedish :-)

Which kind of CAN cable it should be for Rego800 controller? Is CAN/RS232 Adapter V3 okay for this purpose? IVT of Finland is not selling their own communication cables so do you know where to buy these?


I have an adapter from Lawicel, http://www.lawicel-shop.se/shop/

Thanks! Do you mean Artikelnr: CAN232 ?
Do you know where to buy connector for IVT CAN bus board (model X11/X15, Interface-konakt IVT 290 A/W)?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!