Författare Ämne: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system  (läst 1662 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stefan_K

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« skrivet: 10 januari 2018, 09:18:00 »
Har gjort en ritning på mitt system och vill kolla om ni har några synpunkter :)
Något som bör ändras ?
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 09:05:26 av Stefan_K »

Utloggad Stefan_K

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 10:06:10 »
Tror jag ska flytta ångröret eller ta bort det för nu får jag cirkulation i exp. kärlet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 20:46:59 »
Du behöver bara ett rör till expansionskärlet från toppen av tanken till botten av kärlet.
Varför har du en shuntventil mellan elkassett och radiator?
Du måste nog ha cirkpumpar till både TVA och Sol-värmeväxlarna.
Laddomaten till pannan har väl egen cirkpump, den placeringen du har cirkulerar inte vattnet genom pannan om laddomaten är stängd.
För att laddomaten ska känna av panntemp så måste vattnet kunna cirkulera hela tiden.
Men köper du en färdig laddomat så är det korrekt från början.
Jag saknar en värmepump i ditt system?  ::)
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:55:31 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stefan_K

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 20:52:31 »
Jo kan man ha men tycker det är bättre att ansluta exp på returen så får den jobba mot kalt vatten.
Värmepump kommer kanske i framtiden.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2018, 20:58:32 »
Blåsan i ett exp-kärl gillar inte varmt eller hett vatten

Utloggad Stefan_K

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2018, 05:46:14 »
Japp har du rätt i. Nu har jag ju inte ett slutet system utan öppet Exp.
Samma sak där stora förluster om man koppla in den på varmt vatten.
Gjorde ett test nu och stängde av ångröret.
Vilken skillnad det blev :) Bättre tryck och varmare tank.
Jag behöver inte ha den öppen mer än vid luftning, jag får inte så varmt i tanken så det finns ingen risk för kokning.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2018, 13:20:40 »
Vad menar du med ångrör , är de det den röda som går upp till kärlet ?
Det röret är väl bara för att ta bort ev. ånga vid eldning , jag kallar det avluftning
du fÃ¥r starta panncirken ( laddningen mot tankar )  lite tidigare ,ca +70C  sÃ¥ fÃ¥r du inga Ã¥ngsmällar
bäst är att ha en termostat i topp på pannan som startar cirk eller laddpump
Exsp-kärlet ska bara anslutas mot returen i pannan och det korta blå ska helst gå ner till en brunn ,
när du ev. fyller på vatten ska det skvalpa över till rätt nivå i kärlet , så vet du att det är fullt

Utloggad Stefan_K

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2018, 16:03:58 »
Helt rätt det är det röret jag menar. Exp är kopplat till brunnen har bara inte ritat det  :)

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2018, 16:13:06 »
Helt rätt det är det röret jag menar. Exp är kopplat till brunnen har bara inte ritat det  :)
Stäng det röret och få dit en avluftare på stigarröret eller direkt på pannan , det är syreutfällningen som ska bort .
och det lyfter mot högsta punkten , du kan ha hängslen och livrem ,
En på pannan och en på stigarröret till tankarna , jag har så och fungerar bra , men sätt en ventil under varje ,
dom brukar säga upp sig och då kan det bara bra att inte behöva tömma systemet vid byte

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling Acktank , Sol, Kamin Radiator system
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2018, 20:56:52 »
Precis, från toppen av tanken till botten Exp-kärl och på toppen av Exp-kärl en avluftning ut över taket.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 608
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!