Författare Ämne: IVT 290 framledningstemperaturen samt elpatron  (läst 1435 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ola Lindqvist

  • Gäst
Ola Lindqvist
IVT 290 framledningstemperaturen samt elpatron
« skrivet: 06 mars 2018, 05:39:22 »
Hej alla kunniga!

Har en IVT 290 årsmodell 2006, det är en ren elpanna dvs utan utedel!
Har problem med att framledningstemperaturen kommer inte upp i inställt värde (ca 30 grader)  , utan ligger ca 2 grader under men elpatron fÃ¥r jobba konstant!
1 elpatron är bortkopplad då den var trasig och så snart den gick igång drog den strömmen i hela huset!
Elpatronen som fortfarande är inkopplad jobbar hela tiden och går aldrig i viloläge!
Hör inte heller att shunten jobbar, kan den vara trasig eller ha fastnat?
Pannan larmar dessutom för hög GT3:3
Tacksam för all hjälp!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 framledningstemperaturen samt elpatron
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2018, 06:05:31 »
Kolla att shunten står i auto-läget.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Ola Lindqvist

  • Gäst
Ola Lindqvist
SV: IVT 290 framledningstemperaturen samt elpatron
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2018, 06:45:49 »
Hej och tack för svar, har provat med shunten i bÃ¥de auto och manuellt läge, ingen skillnad! Visst är den i auto  när den är i utdraget läge?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 framledningstemperaturen samt elpatron
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2018, 08:11:18 »
Det är lite olika beroende på modell... Går den att vrida för hand så är den inte i auto-läget. Då kan man behöva trycka (eller dra) samtidigt som man vrider mellan ändlägena för att hitta rätt läge den ska 'låsa fast' i.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!