Jag har sedan i fjol börjat köra schemalagd höjning av frånluftsfläkt under de tider på dagen då ingen är hemma samt även nattetid då alla sover och inte störs av den ökade ljudnivån detta medför. Anledningen till detta är att jag upplever färre avfrostningar av förångaren med ökat luftflöde.

Frågar jag Nibe om detta säger de bara kort, NEJ, ändra inte fläktinställningar från vad ventilationstekniker angivit vid injustering.

Så min fråga är följande.
Finns några negativa effekter med ökad fläkthastighet, bortsett från mer kallras från tilluftsventiler?
Har det utökade luftutbytet någon negativ effekt på människa, fastighet eller FVP?

MVH Robin
Titel: SV: Nackdelar med högre hastighet frånluftsfläkt, Nibe F750?
Skrivet av: Anders Joh skrivet 10 september 2019, 10:54:14
På sommaren ändrar jag vår fläkt till 100% från Maj -> Aug, jag tror huset mår bra av överdimentionerad ventilation.
Vintern tycker jag det drar lite för mycket med kalluft de gånger jag maxar frånluften så för komforten så låter jag den vara på sina 190kbm luft/timme i vårt 140kvm hus.

Vid ökad kylning/ventilation av huset krävs ju högre golvtemperatur så pannan jobbar ju lite mot sig själv, har ingen aning om vid vilken luftgenomströmning pannan är mest effektiv?

Titel: SV: Nackdelar med högre hastighet frånluftsfläkt, Nibe F750?
Skrivet av: Robin85 skrivet 10 september 2019, 13:40:21
100% kör jag aldrig mer än vid nattsvalka den varmaste sommarperioden.

Som jag kör nu så ökar jag 10% när ingen är hemma eller alla sover. Detta ökar då BS1 från 160 till 185.
Med min "normalhastighet" på fläkten håller jag mig alltid över 0,35/m2 kravet på ventilation i bostaden så detta påverkas ju aldrig.

Det jag är ute efter är att minimera avfrostningar av förångare vintertid vilket i sig resulterar i mindre körning med elpatron.
Ju mer luft kompressorn får desto högra frekvens kan den jobba i vilket tydligt ses på loggar etc.

Alltså, ja det krävs kanske lite mer värme ut till mina element när jag ökar hastigheten, men denna värme produceras enbart av kompressorn samt att jag får färre avfrostningar och körning med elpatron. Detta blir rent ekonomiskt billigare då kompressorn inte drar i närheten lika mycket som elpatronerna.

MEN, det jag är mest fundersam på är, finns det någon norm för MAX luftutbyte i bostaden samt kan Niben ta stryk av att trycka in för mycket luft genom förångare?
Någon som känner till något "energioptimalt luftflöde" från Nibe?
Titel: SV: Nackdelar med högre hastighet frånluftsfläkt, Nibe F750?
Skrivet av: mysman skrivet 10 september 2019, 18:06:44
Medlem kWhalp gjorde en sammanställning förra året.

230+- 20m3/h verkar vara optimalt.

Se
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66359.msg704235#msg704235
Titel: SV: Nackdelar med högre hastighet frånluftsfläkt, Nibe F750?
Skrivet av: Doski06 skrivet 11 december 2019, 10:54:42
Jag har tänkt och gjort på samma sätt. Märker att kompressorn jobbar bättre. Samt mindre avfrostning.


Behöver man ens tänka på att fläkten slits ut om den får jobba fullt ofta? Är den svår och dyr stt byta ut?
Titel: SV: Nackdelar med högre hastighet frånluftsfläkt, Nibe F750?
Skrivet av: DonPablo skrivet 11 december 2019, 11:28:28
Priset på fläkten vet jag inte, men den är lätt att byta, gör du det första gången gar det kanske 20-30 min, jag byter på mellan 5-10 min men skruvar ju dagligen i dessa