VPin ansluts nedtill på pumpen och VPut ansluts i överkant på pumpen.erp
Värdena i displayen har verkat ok. Men i själva verket sånär pumpen går så har den kylt av den övre tanken.Och sen har övre elpatronen gått in och höjt upp temperaturen.Därför har övre panna varit varmare än nedre panna ? Kan den teorin stämma ?
Nej, VPn anslutningar sitter i övre och nedre delen av nedre pannan. Så VPn har inte kylt övre tanken, eftersom den inte har med övre tanken att göra. Pannan skickar ju ut vattnet rätt väg (från botten) och tar in det uppvärmda rätt väg (toppen på nedre tanken) men att det går baklänges genom VP stör VPns funktion. Du har fått försämrad effekt på VPn, framförallt när det går ner mot 0 och kallare, därför att den stoppat för tidigt. Den har värmt, men för kort tid varje gång.