Författare Ämne: VP in/ut  (läst 7752 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pipsmatte

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: SkÃ¥neland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC107+1550
SV: VP in/ut
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2012, 21:30:28 »
VPin ansluts nedtill på pumpen och VPut ansluts i överkant på pumpen.

erp

Var tvungen att plocka av plåtsidorna för att kunna följa rören.
Och på utsidan ser det rätt ut. Så in och ut har nog blandats ihop inomhus under varmvattenberedaren.
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 18:52:53 av Pipsmatte »
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
1,5 plans Stenhus ifrån 30-talet
125 kvm
Skåne

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: VP in/ut
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2012, 21:44:46 »
En av ändarna är felkopplad, ändrar du i båda ändarna, är du tillbaka där du började.
Det spelar ingen roll om du skiftar vid pumpen eller pannan, huvudsaken är att laddpumpen trycker mot VPin, men det är väl enklast att dra om slangarna ute.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Pipsmatte

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: SkÃ¥neland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC107+1550
SV: VP in/ut
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2012, 19:05:52 »
Med alla plåtsidor på runt om och fast installerad in mot en hörna
så har man väldigt svårt att följa hur rören går.

När elementen blivit varma och man kunnat duscha varmt är ju tack vare att elpatronen
har gått in och stöttat. Men fått gå mer än nödvändigt jämfört mot en korrekt installerad.
Och när allt funkar, så har man ingen anledning att tro det är felkopplat.

Värdena i displayen har verkat ok. Men i själva verket så
när pumpen går så har den kylt av den övre tanken.
Och sen har övre elpatronen gått in och höjt upp temperaturen.
Därför har övre panna varit varmare än nedre panna ? Kan den teorin stämma ?

Får hoppas att vår VVS installatör bara hade en dålig dag när han var hos oss.

Tråkigt att han fortfarande inte har hört av sig till oss.........
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 22:35:59 av Pipsmatte »
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
1,5 plans Stenhus ifrån 30-talet
125 kvm
Skåne

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: VP in/ut
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2012, 21:24:22 »
Värdena i displayen har verkat ok. Men i själva verket så
när pumpen går så har den kylt av den övre tanken.
Och sen har övre elpatronen gått in och höjt upp temperaturen.
Därför har övre panna varit varmare än nedre panna ? Kan den teorin stämma ?

Nej, VPn anslutningar sitter i övre och nedre delen av nedre pannan. Så VPn har inte kylt övre tanken, eftersom den inte har med övre tanken att göra. Pannan skickar ju ut vattnet rätt väg (från botten) och tar in det uppvärmda rätt väg (toppen på nedre tanken) men att det går baklänges genom VP stör VPns funktion. Du har fått försämrad effekt på VPn, framförallt när det går ner mot 0 och kallare, därför att den stoppat för tidigt. Den har värmt, men för kort tid varje gång.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Pipsmatte

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: SkÃ¥neland
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC107+1550
SV: VP in/ut
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2012, 22:49:11 »
Nej, VPn anslutningar sitter i övre och nedre delen av nedre pannan. Så VPn har inte kylt övre tanken, eftersom den inte har med övre tanken att göra. Pannan skickar ju ut vattnet rätt väg (från botten) och tar in det uppvärmda rätt väg (toppen på nedre tanken) men att det går baklänges genom VP stör VPns funktion. Du har fått försämrad effekt på VPn, framförallt när det går ner mot 0 och kallare, därför att den stoppat för tidigt. Den har värmt, men för kort tid varje gång.

Okej, med hjälp av en bild från CTC's produktblad så förstår jag det nu lite bättre.
Trodde returen från värmepumpen var direkt innanför skalet i botten av tanken, för att
värmen skulle stiga uppåt. Värmen stiger uppåt till den övre tanken, därför kommer det
uppvärmda vattnet tillbaka i den övre delen i den undre tanken alltså ?
Och laddpumpen hämtar vatten ifrån botten av den nedre tanken, eftersom där kommer
returvattnet ifrån elementen i huset tillbaka ?

Och dom dagar då fläkten gått 23 timmar med 1 start, försämrad effekt då också eller då spelar det ingen roll ?
Eller dom dagar då det varit -15 till -20 grader och då enbart gått på elpatroner, då är det inte heller
någon skillnad hur vattnet cirkulerar ?

Har jag förstått dig rätt om jag vid dessa två driftslägen, inte har förlorat något ekonomiskt på att ha det förväxlat ?
Tackar på förhand.
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
1,5 plans Stenhus ifrån 30-talet
125 kvm
Skåne

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: VP in/ut
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2012, 23:43:21 »
Helt rätt!  :)

Problemen uppstår när du är i ett läge där temperaturen på radiatorreturen börjar närma sig stopptemperaturen på VPin, och det i sin tur påverkas ju av vilken framledning du måste ha till radiatorerna. Den som kör med golvvärme märker förmodligen ingenting förrän det börjar bli riktigt kallt, och samma sak för den som har rejält med radiatorer.

Stopptempen på VPin är 7 grader lägre än den temp du max teoretiskt kan få ut ur VPn vid en given temperatur. Om du har en vanlig EcoAir så är maxtemp på VPut 55 grader och då stannar alltså VP om VPin är 48 grader. Du får normalt 5-7 graders tempökning på vattnet när det passerar genom värmepumpen. På din bild skiljer det 5 grader (42/47 fast tvärtom). Precis innan det stannar skulle du alltså köra in 47-gradigt och få ut exv 52-gradigt vatten (47/52). Men i och med att det går baklänges hos dig så kommer det alltså istället stanna när du får ut 48, dvs när du har värdena 48/43.

I praktiken innebär det väl (om jag tänker rätt) att så länge börvärdet på framledningen är lägre än 43 grader så kommer du inte märka nåt, för då kommer VP att stanna när du når börvärdet på nedre pannan. Men så fort framledningens börvärde blir ca 44 eller högre så kommer VPn stanna innan den lyckats värma nedre pannan till börvärdet. Och då kommer övre elpatronen gå igång efter ett tag eftersom övre pannan aldrig värms tillräckligt av nedre pannan, shunten kommer så småningom öppnas, och framledningen kommer att ta patronvärmt vatten från övre pannan, och VPn kommer att stoppa efter korta gångtider.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!