Skrivet av: Snok
« skrivet: 15 januari 2018, 19:07:13 »Kan uppträda när man har liten vattenvolym/flera radiatorer stängda.
Skrivet av: Snok« skrivet: 15 januari 2018, 19:07:13 »Kan uppträda när man har liten vattenvolym/flera radiatorer stängda.
Skrivet av: Krille_86« skrivet: 15 januari 2018, 18:38:49 »Jo jag hade kurvan inställd på 9-0 har inte rört de sen den vart installerad men har börjat laborera lite med den nu. Jo jag har instruktionsbok. Ska läsa på mer och söka i de här forumet värkar finnas bra grejer att läsa här ..
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 januari 2018, 22:06:56 »Det finns gått om råd på forumet för den som söker.
Bästa rådet är att öppna alla termostater till max och trimma in kurvan så det blir lagom varmt inne. Skrivet av: Josth« skrivet: 13 januari 2018, 18:11:15 »Hej!
Larmnummer: 163 Larmtyp: B - larm Hög kondensor in Orsak: Kondensor in överstiger max temperaturen. Är värmekurvan mycket högt inställd? Kurva och förskjutning? Kan även hända vid hög varmvattentemperatur. Har du manualen? Annars finns den att ladda ner från NIBE's sajt: https://www.nibe.se/nibedocuments/19495/331420-3.pdf Skrivet av: Krille_86« skrivet: 13 januari 2018, 17:25:23 »Hej installerade en nibe f2120 med inmodul 320 nu i höst men nu när de varit över 20 minus har jag fått problem med larm hög kont in larmnummer 163. Har bara kört den i auto läge har väl funkat hyfsat men skulle nog behöva ställa in kurvan lite. Är inte så kunnig än på pumpen å inställningar osv. så skulle gärna uppskatta lite hjälp // Christer
|
|