Rinnande kallvatten HT Greenline
« skrivet: 07 oktober 2018, 20:46:48 »
Hejsan!

Jag har fått ett litet problem med att det rinner vatten hela tiden från ett rör som går från
inkommande, till värmepumpen, kallvatten ledningen , via någon sorts ventil ner till golvbrunnen.
Det har kommit vatten där lite ibland förrut. Men nu rinner det hela tiden. Någon som vet vad det
är för ventil, och kanske till och med har en aning om vad det kan vara för fel?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rinnande kallvatten HT Greenline
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2018, 07:32:21 »
Säkerhetsventil som hindrar att varmvattenberedaren går sönder när vattnet expanderar vid varmvattenladdningen.
Det är normalt att det kommer en skvätt vid varmvattenladdning, men kommer där hela tiden så är den otät.
Du kan testa att spola rent käglan genom att vrida på den blå ratten och se om den tätar sen?
Annars måste den bytas, det är relativt enkelt jobb för den händige.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kusbom

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT, mmm!!!
SV: Rinnande kallvatten HT Greenline
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2018, 08:18:57 »
Ok! Det ska kollas. Tack för ett snabbt svar! tummenupp

Säkerhetsventil som hindrar att varmvattenberedaren går sönder när vattnet expanderar vid varmvattenladdningen.
Det är normalt att det kommer en skvätt vid varmvattenladdning, men kommer där hela tiden så är den otät.
Du kan testa att spola rent käglan genom att vrida på den blå ratten och se om den tätar sen?
Annars måste den bytas, det är relativt enkelt jobb för den händige.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!