Jepp det är inte mycket till kostbara delar i en mjukstart till VP , snikgrejer av billigare art och enkel konstruktion samt högt pris för dom.
När dom fallerar så finns risk att dom drar med sig annat med som inverter/kompressor, bäst är att köpa en riktig mjukstart att byta med,
Det går även att ha en frekvensomvandlare och rampa upp den,då behövs ingen mjukstart, vet inte om det kan vara lönsamt att repa dom och ha liksom samma problem igen, kanske byta triakerna till grövre och kraftigare typ som håller bättre, bråkar ev en inverter så åker nog mjukisen med även då med ev en snedbelastning , har själv en ABB som gått i 20 år nu utan problem. Vid byte så tar man en för 400V och startar med 400V direkt efter kontaktorns tillslag. Bar byta rakt av, kanske byta plast för montaget med lite längre kablar.
Tackar för lite kuriosa och syn om att det finns behov av lite olika lösningar! Känns som man kan ha lite inbytessystem om man får några i lager. Har inte räknat på det, men attraktionen måste ju finnas om man kan i alla fall halvera priset efter bytt ut det som slits. Det ser man om man får felsöka några kort om det alltid är samma eller olika saker som pajar så det inte äventyrar nästa kompressor.
Jag håller med om att en inverter är det bästa. Men det är svårt att få plats med som eftermonterad annan lösning skulle jag tro beroende på modell. En liten bypass kanske är ekonomiskt hållbar att ha tillslagen under genomförd upprampning med bättre komponenter i övrigt. Min mjukstart är förvånansvärt varm tyckte jag.
Men allt fungerar perfekt för mig idag. Har stor glädje av piggyback-styrenheten jag gjorde för att få bort alla onödiga avfrostningar. som F2025 saknar reglermöjligheter för.
Har för lite statistik med hur stor vinsten blev. Men en stabil avläsning mellan två dagar visade 2kW lägre trots lägre medeltemperatur och jag körde även diskmaskin och tvättmaskin samma dag. Slippa höra på de knakande elementen mitt i natten var det viktigaste med det hela egentligen.
Funktionen:
Ingångar: Separat utomhustemperaturgivare och växlande 0V och 5V-signal som jag har sedan tidigare utökat med.
Utgång: Den hanterar nollan till ett Finder 16A NC-relä till manövermatningen.
Beräkning: Aktuell utetemperatur i Celsius. 15 sekunder debounce på kompressorstatus. Aktiverar reläet 10 sekunder varje gång kompressorn har bekräftat stillestånd om utomhustemperaturen är över 0.5 grader. Funktionen föreglas med förbjuden upprepning om inte kompressorn gått 15 sekunder och sedan stannat.
Fantastiskt bra till denna pump med bristfällig mjukvara från början. Hade hellre gjort regleringen på annat vis som jag hade kunnat göra om original mjukvara. Men känner inget intresse i att modifiera befintlig mjukvara även om det vore snyggare. Kan man släppa egna kort med generösa garantier kan man ju lägga till dessa funktioner och utöka lite inställningsområden. Göra så den stödjer annan hållbarare förångargivare från början, automatiskt åskskydd m.m.
Känns som kinespumparna borde ha liknande behov av olika lösningar. Men är själva kylkretsen dåligt konstruerad vill jag inte lägga någon tid på det.