Börvärdet på eldelen är börvärdet på framledning +7 grader på de äldre versionena, är nog samma på V3 Men jag har inte tittat så mycket på V3:an.
Jag har inte lyckats få kompressorn att reagera på inställd temp i eldelen - dvs givaren i övre delen av pannan styr bara elpatron.Kan detta vara olika mellan olika äldre versioner? Tror inte det?Har man nu ändrat detta i v3? Jag antar att när man fullkondenserar för extra vv så är det fortfarande den nedre givaren som styr hur länge kompressorn ska gå.
Sensorn i eldelen STYR bara elpatronen och sensorn i "nedre" delen styr kompressorn. borde vara lika i gamla och v3:an
Utan tillskott bör man fundera på att koppla bort shunten så den inte kan öppna
Emellanåt kan man råka ut för att shunten öppnar, och det är inte roligt om man har ts avstängt! Hände häromnatten - vi hade myseldat på kvällen. Efter att elden slocknat sjönk utetempen rejält, och sen hann tydligen framledningen inte upp till bör inom 240 minuter....resultat kalldusch på morron. Utan tillskott bör man fundera på att koppla bort shunten så den inte kan öppna.
Ok, du menar kanske att skiktningen är runt 7 grader då.Jag brukar ha 5-7 grader med eltillskott avstängt. Men det blir ju lite vad det blir, ingen styrning där.
När man bara värmer med kompressorn blir det lite fördröjning, så i vissa lägen när man tappar kan tempen i övre delen bli lägre än i nedre.
Emellanåt kan man råka ut för att shunten öppnar, och det är inte roligt om man har ts avstängt! Hände häromnatten - vi hade myseldat på kvällen. Efter att elden slocknat sjönk utetempen rejält, och sen hann tydligen framledningen inte upp till bör inom 240 minuter....resultat kalldusch på morron.
Nej, Styret på VP'n vill ha framledningsbörvärde + 7 grader som börvärde för eldelen, men om det är för att skiktningen skall fungera tror jag ej, utan bara för att få varmvatten & reservkraft.
CiteraEmellanåt kan man råka ut för att shunten öppnar, och det är inte roligt om man har ts avstängt! Hände häromnatten - vi hade myseldat på kvällen. Efter att elden slocknat sjönk utetempen rejält, och sen hann tydligen framledningen inte upp till bör inom 240 minuter....resultat kalldusch på morron. Hmmm.. Hur kan du få kallt vatten av detta ?? Det ända jag kan se är att du trycker igenom kallvattet för snabbt då slingan inte hinner värmaupp vattnet Lösning = skaffa snålmunstycke till duschslangen eller ha termostater på radiatorerna som sitter närmast elden & innegivaren frånkopplad. själv klarar jag av att duscha även när tempen i VP hamnar under 40 grader.....
Och koppla bort shunten. Den har ju ingen funktion, om vi nu ska köra utan ts.
Sätt dom på högre temperatur än du brukar ha inne i normalfallet, då nyper de när du eldar och VP värmer bara upp övriga huset....Jag har kvar mina termostater i V-rum och kök, då det kan bli varmt där när jag eldar eller när solen lyser.
Heat har där en poäng med innegivaren, men tanken är ju att låta kompressorn ta igen sig ibland. Annars går kompressorn även fast vi eldar.