Ämnessammanfattning

Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 25 december 2018, 02:20:36 »

Då hänger jag med.Tack

Men hur tycker du mina siffror ser ut ?

Jag tycker att jag borde ha ett högre Cop än 3,8
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 december 2018, 21:51:36 »

Säg att du kör på 6kW elpatron enbart, kollas bäst med separat elmätare till VP. Säg att du då får 50 grader i framledning och 44 grader i retur, dvs 6 grader i delta. Du får då ut 1kW per grad i delta.

Om du sedan kör på enbart kompressor och du får ett delta på 8 grader, kompressorn ger då 8x1kW, dvs 8 kW.

Detta kräver att du har fast flöde i värmekretsen.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 23 december 2018, 11:32:57 »

"sedan extrapolerar jag delta när jag kör kompressorn"

Detta förstod jag inte. Lust att utveckla ?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 december 2018, 15:39:39 »

Ok. Jag brukar köra på fast inställning på VB-cirkpumpen och köra på elpatron ett tag, COP=1 och mäta delta, sedan extrapolerar jag delta när jag kör kompressorn, då får jag direkt uteffekt och behöver inte fippla med att mäta flöde.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 14 december 2018, 11:23:26 »

interna givarna på kb in och ut. Sen mätt flödet igenom.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 december 2018, 11:14:56 »

Lite uppföljning.

Jag har nu kört systemet ett tag och det har fungerat fantastiskt bra men eftersom man inte kan låta bli att pilla så testade jag idag att montera bort vvx och köra grundvattnet rakt in i pumpen.

Kb in 9,2 kb ut 7,5 ( avsevärt bättre ) men hur mycket?

Jag gjorde även ett litet test där jag kom fram till att pumpen plockar 6,13 kw från vattnet när pumpen drar 2,18 kw ett cop 3,8 borde det inte bli bättre med så hög kb in och ut ?

cop här tar inte hänsyn till grundvattenpumpens effekt.

Hur kom du fram till vad den plockar ur vattnet?
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 14 december 2018, 11:08:09 »

bild
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 14 december 2018, 11:07:10 »

Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 14 december 2018, 11:05:38 »

Fel av mig upp till 4,5 står det.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 14 december 2018, 11:00:32 »

har för mig att dom lovar cop 3,5. så det kanske inte gör så mycket nytta med hög kb och lågt delta t. ?

KB: delta t 1,5-1,7
       flöde 3100L
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 14 december 2018, 07:48:45 »

Då kan man ju tycka att den borde kunna ge lite högre COP. Vad lovar NIBE vid 0/35 ?

// Magnus
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 13 december 2018, 22:02:43 »

just nu är det som följer

kb in 9,2
kb ut 7,8

framledning 36,9
retur 32,2
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 13 december 2018, 20:04:11 »

Vad har du för framledning och returtemp i det aktuella driftfallet?

// Magnus
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 13 december 2018, 15:18:21 »

Lite uppföljning.

Jag har nu kört systemet ett tag och det har fungerat fantastiskt bra men eftersom man inte kan låta bli att pilla så testade jag idag att montera bort vvx och köra grundvattnet rakt in i pumpen.

Kb in 9,2 kb ut 7,5 ( avsevärt bättre ) men hur mycket?

Jag gjorde även ett litet test där jag kom fram till att pumpen plockar 6,13 kw från vattnet när pumpen drar 2,18 kw ett cop 3,8 borde det inte bli bättre med så hög kb in och ut ?

cop här tar inte hänsyn till grundvattenpumpens effekt.



Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2016, 04:28:05 »


KB-in "verkar inte ha ökat"...
Det kanske skulle blivit lägre med det högre flödet som de två värmeväxlarna och det större effektuttaget innebär, eller beroende på att du nu kört värmepumpen i några dygn, temperaturer är vanskliga att mäta - speciellt om vi talar om bara tiondels grader i skillnader.
Rent logiskt borde KB in ABSOLUT ha ökat en aning då du fördubblat värmeväxlarytan och ökat flödet.

Det finns de som menar att det skulle kunna orsaka kavitering i pumphuset om trycket är för lågt på sugsidan av cirkpumpen.
Några hektos tryck skadar absolut inte i alla fall.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 26 oktober 2016, 22:45:00 »

Ytterligare en fråga (hoppas ni har tålamod men en okunnig)

Jag inte något tryck än på kb sidan, endast det lilla som en meter vatten/sprit pelare bidrar med (borde väll va 0,1 bar). Är detta skadligt på något sätt? Jag valde nämnligen att starta innan jag trycksatt denna sida efter att läst här inne att det inte skulle göra något.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 26 oktober 2016, 22:40:44 »

Konstigt nog verkar inte kb in ökat. hela värmepumpen med 100% på cp-kb och 100% på cp-vb har dragit 1,97 kwh på en timma. Jag trodde nog att den skulle dra lite mindre. Är det normalt ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 oktober 2016, 21:58:13 »

Då blev det ju ungefär som jag uppskattade, 1-2 grader lägre deltaT på KB ger ca 1.5 till 3% högre COP = du tar mer energi från marken och mindre el för att driva värmepumpen.
Du borde rimligen också få varmare inkommande KB, då flödet på både grundvattnet och KB-flödet bör ha ökat med parallellkopplade värmeväxlare.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 26 oktober 2016, 21:33:37 »

kb in verkar va likvärdig men delta t kb ligger på 3,3-3,4
effeltutaget ur vattnet har ökat något.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 26 oktober 2016, 21:25:35 »

Nu är denna inkopplad. Fick även en effektmätare installerad på samma gång.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2016, 21:21:46 »

flödet på gv sidan sjönk till 2455L/h medans delta t grundvatten ökade något. Men uttagen effekt ur grundvattnet sjönk till 6830 w trotts att kb in höjdes med en grad.
Jag kan inte förstå detta på annat sätt än det Rickard skrev att det blir för högt motstånd på kb sidan.

Återstår att antingen testa koppla in parallellt eller använda 4 vvx och köra både parallellt och i serie. Annars tycker jag ändå att som smurfen skrev att värdena är rätt bra som dom va med bara 1 vvx.

Dessa värmeväxlare kommer från fjärrvärmeanläggningar innan.
Värdena var mycket bra, och som sagt, skulle grundvattnet hålla sig på 8-9 grader hela vintern så har du inget problem.
Jag tror dock inte att så blir fallet, jag tror att den kommer att sjunka succesivt hela vintern, och får vi en längre period med kallt väder i slutet på vintern så kan du hamna i problem.

Det är ytterst få som kör med grundvattenvärmepump, så det finns liten erfarenhet av detta i forumet, så mina spekulationer måste ses som spekulationer, inte sanning eller ett påstående om att det KOMMER att bli på ena eller andra sättet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2016, 21:18:25 »

Frysrisken bör väl infinna sig när grundvatten ut närmar sig nollan om kb ut ligger på nollan kan ju fortfarande grundvatten ut vara flera plusgrader.

Nja, så snart det blir minus ut från värmepumpen så kan det börja frysa i grundvattenväxlaren, då minskar växlarytan och KB-tempen sjunker ytterligare, med accelererande påfrysning som följd.
Exakt var gränsen går för när det kan börja frysa i växlaren kan jag inte säga, men jag skulle i alla fall inte släppa KB-ut ned under 0.0 grader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2016, 18:17:38 »

4 växlare borde bli  tummenupp
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 25 oktober 2016, 18:03:01 »

flödet på gv sidan sjönk till 2455L/h medans delta t grundvatten ökade något. Men uttagen effekt ur grundvattnet sjönk till 6830 w trotts att kb in höjdes med en grad.
Jag kan inte förstå detta på annat sätt än det Rickard skrev att det blir för högt motstånd på kb sidan.

Återstår att antingen testa koppla in parallellt eller använda 4 vvx och köra både parallellt och i serie. Annars tycker jag ändå att som smurfen skrev att värdena är rätt bra som dom va med bara 1 vvx.

Dessa värmeväxlare kommer från fjärrvärmeanläggningar innan.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2016, 17:31:39 »

Med så pass hög deltaT (trots den korta cirkulationen) så bör mottrycket i de två växlarna göra att flödet fördelas jämnt, annars går det ju alltid sätta in ett par kulventiler så man kan stryp in dem individuellt.

Jag har själv ingen erfarenhet av grundvattenvärme, men har hört talas om en anläggning som frös på senvintern, detta trots att de släppte ut det kalla vattnet i ett dike, det återfördes alltså inte marken.
I detta fall får man väl misstänka att det kallare vattnet över tid kan infiltreras tillbaks till vattentaget och ge en viss nedkylning i slutet av säsongen.
Jag vet inte hur mycket grundvattnet i övrigt påverkas i slutet av vintern, men det är ju rimligt att anta att det inte ligger stabilt på 9 grader.
Säg att det kommer ned till 5 grader, med nuvarande deltaT så hamnar man då i ett kritiskt läge.

Det där gäller med vanlig brine, när du kör grundvatten är det viktiga vad KB-ut från värmepumpen hamnar på, börjar det närma sig 0 grader så ligger du risigt till.
Nu kanske det är så att grundvattentempen håller sig stabil på runt 9 grader hela året, och då har du inget att oroa dig för.
Med två parallellkopplade växlare så ökar du växlarytan, sänker flödesmotståndet och ökar flödet utan att cirkpumpen behöver förbruka mer energi, det är bra för verkningsgraden på anläggningen.
Du kommer att få lägre skillnad mellan grundvatten in och KB-in, och lägre deltaT på KB-in/KB-ut.

Varje grad mindre tapp mellan grundvatten in och KB-in ger ca 3% högre COP.
För varannan grad minskad deltaT på KB-in/KB-ut så ökar COP med ca 3%.

Jag gissar att resultatet för dig blir ca 1 grad mindre skillnad på grundvatten in och KB-in, samt ca 2 graders lägre deltaT på KB-in/KB-ut, vilket i sin tur borde kunna ge din anläggning runt 6% bättre COP.
Eller, i en normalvilla, ca 360 kWh lägre energiförbrukning/år.
Frysrisken bör väl infinna sig när grundvatten ut närmar sig nollan om kb ut ligger på nollan kan ju fortfarande grundvatten ut vara flera plusgrader.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 25 oktober 2016, 17:26:06 »

Kopplat in ytterligare en i serie.

gv in 9,3 gv ut 6,7 ej testat flöde än.
kb se bifogad bild.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2016, 17:09:42 »

Risken för frysning lär väl vara låg med dom här temperaturerna ? Är det så bra att parallell koppla med tanke på att man vill ha lika flöde i båda och det kan ju förändras av ev smuts jag skulle nog köpt 1 större växlare i stället eller kört på som det är det är ju inga dåliga värden i dag heller.
Med så pass hög deltaT (trots den korta cirkulationen) så bör mottrycket i de två växlarna göra att flödet fördelas jämnt, annars går det ju alltid sätta in ett par kulventiler så man kan stryp in dem individuellt.

Jag har själv ingen erfarenhet av grundvattenvärme, men har hört talas om en anläggning som frös på senvintern, detta trots att de släppte ut det kalla vattnet i ett dike, det återfördes alltså inte marken.
I detta fall får man väl misstänka att det kallare vattnet över tid kan infiltreras tillbaks till vattentaget och ge en viss nedkylning i slutet av säsongen.
Jag vet inte hur mycket grundvattnet i övrigt påverkas i slutet av vintern, men det är ju rimligt att anta att det inte ligger stabilt på 9 grader.
Säg att det kommer ned till 5 grader, med nuvarande deltaT så hamnar man då i ett kritiskt läge.

Någon av er får gärna hjälpa mig om jag har fel men det står i min installatörshandbok att nominella flödet är 0,42l/s vid detta flöde och utag av 7,7 kw så stämmer delta t. Eller ska cp-kb ha högre flöde än 0,42l/s vid 100%

Det där gäller med vanlig brine, när du kör grundvatten är det viktiga vad KB-ut från värmepumpen hamnar på, börjar det närma sig 0 grader så ligger du risigt till.
Nu kanske det är så att grundvattentempen håller sig stabil på runt 9 grader hela året, och då har du inget att oroa dig för.
Med två parallellkopplade växlare så ökar du växlarytan, sänker flödesmotståndet och ökar flödet utan att cirkpumpen behöver förbruka mer energi, det är bra för verkningsgraden på anläggningen.
Du kommer att få lägre skillnad mellan grundvatten in och KB-in, och lägre deltaT på KB-in/KB-ut.

Varje grad mindre tapp mellan grundvatten in och KB-in ger ca 3% högre COP.
För varannan grad minskad deltaT på KB-in/KB-ut så ökar COP med ca 3%.

Jag gissar att resultatet för dig blir ca 1 grad mindre skillnad på grundvatten in och KB-in, samt ca 2 graders lägre deltaT på KB-in/KB-ut, vilket i sin tur borde kunna ge din anläggning runt 6% bättre COP.
Eller, i en normalvilla, ca 360 kWh lägre energiförbrukning/år.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 25 oktober 2016, 16:52:58 »

Någon av er får gärna hjälpa mig om jag har fel men det står i min installatörshandbok att nominella flödet är 0,42l/s vid detta flöde och utag av 7,7 kw så stämmer delta t. Eller ska cp-kb ha högre flöde än 0,42l/s vid 100%
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2016, 16:30:13 »

Du bör parallellkoppla växlarna, du har för stor deltaT på KB-in/KB-ut, den ökar om du ökar motttrycket genom att seriekoppla.
Risken är stor att växlaren fryser om du inte ökar effekten OCH flödet genom växlaren så du får ett lägre deltaT på KB.
Hade du haft låg deltaT på KB-in/KB-ut men stort tapp mellan inkommande grundvatten och kb-in så hade du kunnat seriekoppla istället.
Risken för frysning lär väl vara låg med dom här temperaturerna ? Är det så bra att parallell koppla med tanke på att man vill ha lika flöde i båda och det kan ju förändras av ev smuts jag skulle nog köpt 1 större växlare i stället eller kört på som det är det är ju inga dåliga värden i dag heller.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 25 oktober 2016, 16:22:50 »

Rickard: vet du hur stort kb-flöde nibe 1226 8 kw har på 100 % ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2016, 15:45:57 »

Du bör parallellkoppla växlarna, du har för stor deltaT på KB-in/KB-ut, den ökar om du ökar motttrycket genom att seriekoppla.
Risken är stor att växlaren fryser om du inte ökar effekten OCH flödet genom växlaren så du får ett lägre deltaT på KB.
Hade du haft låg deltaT på KB-in/KB-ut men stort tapp mellan inkommande grundvatten och kb-in så hade du kunnat seriekoppla istället.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2016, 14:45:39 »

Eftersom deltat är mindre på grundvatten sidan bör flödet vara större där vilket kostar i pump energi. Eftersom du redan har flera växlare bör en till i serie göra att man kan sänka flödet och fortfarande ha lika delta som nu fast flödesmotståndet ökar ju också med 1 till växlare  Sc:,h
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 25 oktober 2016, 13:27:41 »

Kb in och ut mäts av pumpen
gv in och ut mäts med givare innan och efter vvx.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 25 oktober 2016, 08:25:35 »

Rickard:
Förlåt jag missupfattade det jo jag har mäter externt med digitala termometrar. Vad jag menar är att jag inte har någon extern givare som är kopplad till VP:en.

Jag ska göra en enkel skiss på hur det serut.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2016, 06:16:41 »

Jag vill börja med att å det ödmjukaste tacka alla så mycket för er hjälp.
Jag kommer nog behöva skriva fler inlägg för att få med allt.
Jag börjar med värmeväxlaren.
ena sidan (grundvatten) kommer 9,2-9,3 gradigt vatten in och 7,1-7,3 grader ut.
Kb sidan  8,0 in och 3,7 ut ( i skrivande stund)
Inga externa givare än i systemet.
Delta t över förångaren vet jag inte hur man kollar upp. ?
En fundering delta t kb borde inte det va en funktion av flöde och effektuttag på kb-sidan?

Du är inte konsekvent.
OM du mäter tempen på grundvattnet så har du externa givare, eller så har du flyttat ut givarna från värmepumpens förångare (värmeväxlaren på kalla sidan).
Om du inte monterat externa givare eller flyttat de interna så är det KB-temp EFTER grundvattenväxlaren du mäter.
Jag kan i alla fall inte se det på annat sätt.
De givare som benämns KB-in och KB-ut i värmepumpen sitter alltså normalt före/efter förångaren.
Vad du har på inkommande och utgående grundvatten vet vi inte om du inte kopplat in några givare.

Kan du inte rita en skiss på hur du kopplat och var du mäter temperaturen?
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 24 oktober 2016, 22:36:55 »

Nu har jag ställt min kb temp till 2 grader.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 24 oktober 2016, 22:19:47 »

Mina gv slingor är helt öppna och jag har inga termostater i rummen. sammanlagt 8 slingor inkopplade för tillfället.
som du säger är det ju ingen ide att trimma detta innan jag kör kontinuerligt.

Hur stort flöde ger köldbärarpumpen på 100% ? nominellt flöde enligt spec 0,42 L/s Är nominellt =100% ?

0,42*4,3*1,16*3600=7,721 kw låter det rimligt att pumpen plockar ut 7,721 kw ur vattnet?

om nu 4,3 grader delta t är för högt ska man då byta till starkare cp eller koppla in en extra?
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 24 oktober 2016, 21:56:42 »

i morgon ska jag testa att sätta dit en extra vvx i serie, jag borde då kunna förvänta mig högre temp ut från vvx men kan jag förvänta mig lägre delta t?

en extra vvx i serie borde resultera i lite mindre flöde plus att högre temp ger lite högre effektuttag vilket borde öka delta t.

Eller tänker jag helt fel nu?
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 24 oktober 2016, 21:51:13 »

Jag vill börja med att å det ödmjukaste tacka alla så mycket för er hjälp.

Jag kommer nog behöva skriva fler inlägg för att få med allt.

Jag börjar med värmeväxlaren.

ena sidan (grundvatten) kommer 9,2-9,3 gradigt vatten in och 7,1-7,3 grader ut.
Kb sidan  8,0 in och 3,7 ut ( i skrivande stund)
Inga externa givare än i systemet.

Delta t över förångaren vet jag inte hur man kollar upp. ?

En fundering delta t kb borde inte det va en funktion av flöde och effektuttag på kb-sidan?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 oktober 2016, 17:05:55 »

Jag skulle nog satt en till växlare i serie när du ändå har dom och fått ner deltat lite och troligtvis även höjt ingående brine lite.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2016, 15:33:02 »

Nja, det beror på om det är ett flödesproblem eller ett effektproblem.
Om det är låga tryckfall i växlarna så blir det effektivare att seriekoppla.
Risken finns annars att man inte får ett balanserat flöde över båda växlarna, så ser jag på det hela i alla fall.
Är det stort tryckfall över växlarna så kan det vara bättre att parallellkoppla då det sänker mottrycket, ökar totalflödet och då också effekten på växlarna.
OM man parallellkopplar är det viktigt att dra rören så likt som möjligt runt båda växlarna så man får så lika mottryck som möjligt.
Fast 100% säker är jag inte, kanske nån ingenjör som vet eller kan räkna på det?
Skrivet av: timmy
« skrivet: 24 oktober 2016, 15:21:38 »

Är det inte generellt sett bättre att parallellkoppla än seriekoppla?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2016, 14:24:58 »

Visst, så kan det vara, och i så fall kanske han behöver koppla en till i serie.
Det blir lite svårt att ge bra svar när vi inte vet vilka temperaturer som han talar om.
Är KB de standardmonterade givarna i pumpen, eller är de utflyttade till grundvattenväxlaren?
Vet vi alls vad grundvattnet har för temp?
Det är nog viktigt att Oragbg aktiverar/justerar säkerhetsfunktionen för temp på utgående KB till plus 1-2 grader så att grundvattenväxlaren inte kan frysa sönder.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 oktober 2016, 13:45:27 »

Deltat beror ju även på storlek på växlaren har man högt flöde och trots det högt delta då kanske växlaren är i minsta laget  Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2016, 12:59:38 »

Några svar på dina frågor från mig också.
Diff på KB?
Där gäller att den skall vara så låg som möjligt för högsta COP.
Ödslar man onödigt mycket energi på att pumpa så blir dock COP lägre, så man skall alltså ha så låg deltaT som möjligt utan att pumpa överdrivet mycket vatten över växlaren.
Nu har du väl två växlare, så du får ju en deltaT över grundvattenväxlaren, och en deltaT över förångaren.
Så brukar det i alla fall vara kopplat.
Om du mäter temp in från grundvattenborran? så skall köldbärare in (bt10) vara så nära den temperaturen som möjligt.
Den interna KB-cirkulationspumpen som pumpar mellan förångare och grundvattenväxlare skall också trimmas in så att deltaT blir så låg som möjligt, men utan att gå överdrivet fort.
På en så kort slinga som det blir mellan de två växlarna borde du iten behöva ha så hög hastighet.
Om vi tänker oss att du har 10 grader på vattnet in från marken så kan 1-2 graders tapp vara ok över första växlaren, alltså att KB-in i värmepumpen visar ca 8-9 grader.  dontknow
DeltaT över värmeväxlaren för KB som är inbyggd i värmepumpen skall vara max 3 grader.

När det gäller dina fördelare.
Hur är de instrypta idag?
Är grundflödet strypt enligt protokoll, inte instrypt alls, eller instrypt "på känn" så att det blir lagom varmt i alla rum även med alla termostater fullt öppna?
Har du termostater på golvvärmeslingorna?
Att börja dribbla med injustering av golvvärmen innan du kör värmepumpen dygnet runt tycker jag är onödigt, du kommer ändå aldrig att få det bra innan den får arbeta kontinuerligt.

Som Smurfen skriver så bör du koppla in BT25 och köra den interna cirkpumpen intermittent, om du kör tanken som arbetstank.
Om den skall gå som arbetstank eller volymtank avgörs av flödet i externa kretsen.
Om flödet in/ut ur tanken (värmepumpens nominella flöde) är lika med eller lite högre än flödet i hela ditt värmesystem kan den kopplas som volymtank.
Är flödet lägre i värmesystemet än flödet över värmepumpen skall vara så är det bättre att koppla den som arbetstank.
Kör du med termostater på alla golvvärmeslingor, och vill låta dem vara aktiva så bör tanken också kopplas som arbetstank.

För att du skall "våga" låta värmepumpen vara igång så kan du spärra max framledning till 40-45 grader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 oktober 2016, 21:12:55 »

Om du ska ha tanken som arbetstank bör BT25 kopplas in och interna cp gå i intermittent drift dvs med kompressorn.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 23 oktober 2016, 21:07:01 »

Zyberdude: jag ska mäta goltemperturen i morgon, jag har stängt av elspets helt just nu, jag har inte kört pumpen mer än 12 timmar än sedan jag startade i fredags kväll. Jag vill kunna vara hemma nu i början när jag kör den därför är pumpen avslagen på natten och när jag varit iväg.

Smurfen: du har helt rätt jag har ju bara testat flödet inte hur mycket energi jag kan ta ut (feltänk av mig), det återstår att se.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 oktober 2016, 20:50:11 »

Smurfen:
jo hålen ligger 40 meter ifrån varandra och även efter lång pumpning sänks inte temperaturen ens 0,1 grad. Konstant 9,3 grader kan fladra lite mellan 9,3 och 9,2.

Zyberdude:
Ja tanken är bara till golvvärme. Det är nog minst ett antal grader högt, jag ska nog dra ner detta lite men samtidigt så gillar vi alla i familjen att ha det varmt förutom i sovrum. Det är väl lite därför man har en effektiv värmelösning för att kunna unna sig lite lyx :)

Tanken är kopplad med att antal ventiler för att kunna köra den som både volymtank och arbetstank. Än så länge har jag inte kommit fram till vad som är bäst.
Är det farligt att köra extern cp i serie med vp interna cp?
Tempen sjunker inte vid pumpning men kanske när man tar energi där vet inte hur det brukar funka funka med grundvatten vp. Inga problem att köra cp i serie.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 23 oktober 2016, 20:45:25 »

Beroende på vad du har för golv material kan det hända att yttemperaturen inte bör överstiga 27 grader.

Sen hinner ju inte vp jobba hem gradminuterna. Framledning bör är ju ca 5 grader högre än framledning är, så det kan hända att dina elstavar slår på till slut, om de är aktiverade.
Skrivet av: Oragbg
« skrivet: 23 oktober 2016, 20:33:19 »

Smurfen:
jo hålen ligger 40 meter ifrån varandra och även efter lång pumpning sänks inte temperaturen ens 0,1 grad. Konstant 9,3 grader kan fladra lite mellan 9,3 och 9,2.

Zyberdude:
Ja tanken är bara till golvvärme. Det är nog minst ett antal grader högt, jag ska nog dra ner detta lite men samtidigt så gillar vi alla i familjen att ha det varmt förutom i sovrum. Det är väl lite därför man har en effektiv värmelösning för att kunna unna sig lite lyx :)

Tanken är kopplad med att antal ventiler för att kunna köra den som både volymtank och arbetstank. Än så länge har jag inte kommit fram till vad som är bäst.
Är det farligt att köra extern cp i serie med vp interna cp?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!