Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 december 2010, 09:33:52 »Man kan ju tycka att installatören borde ha fixat de sista kW, men så var inte fallet.
Anledningen till det är att en 8 kW pump aldrig ska behöva 9 kW tillsatsel vid en korrekt dimensionering. Hade installatören ställt in 9 kW hade han varit medveten om att dimensioneringen av pumpen hade gått snett och det finns det ingen anledning att tro. Behov av 9 kW tillsatsel hade betytt under 50 % effekttäckning. Så dimensionerar man inte. Om huset tidigare värmdes med ved kan jag förstå att det blev feldimensionerat. Det är då svårt att beräkna värmebehovet i kWh/år. Vid olja eller el är en miss mindre ursäktlig.
Det behövs hög framledningstemperatur. Som tidigare påpekats, gå igenom alla radiatorer och kontrollera att det är minst 5 graders temperaturskillnad in/ut så att det inte finns några radiatorer som kortsluter. Kontrollera i första hand små radiatorer i hallar och badrum och radiatorer i närheten av pumpen. Det kan bli bra förtjänst på de timmar som läggs ner på intrimningen av ett radiatorsystem. Labold har skrivit ett bra inlägg om hur man gör.