« skrivet: 06 december 2009, 10:54:18 »Hej
Kompressorn ska starta vid framledningens börvärde och stoppa när den ökat temperaturen 5º i undre pannan (om man inte ändrat "diff start/stopp"). Var fjärde start ska dock gå till 55º, såvida inte pumpen stoppas tidigare pga för hög temp på VPin.
Om pumpen inte kan höja temperaturen mer, innan den kommit till sin stopptemperatur, måste det bero på, att det går åt lika mycket värme eller mer, än vad pumpen kan producera, såvida det inte är något fel på den.
En 105:a ger ju knappt 5kW runt noll grader ute, och ännu mindre om temperaturen sjunker. 4-5 kW är inte mycket för att värma ett hus, så pumpen kan mycket väl ha sin gräns strax under noll grader ute.
Du får avvakta och se hur den uppför sig framöver.
//Ronnie