Hej!
Har i dagsläget jordvärme med en Thermia Villa 90S (Effekt 9,9kW, elpatron 6kW) installerad 1998 + en täljstenskamin som eldas vintertid.
Vilka data behöver ni för att kunna hjälpa mig för att dimensionera ny värmepump?
Jag har spanat in Nibes nya inverterstyrda F1255 och fått för mig att den minsta modellen ska räcka då jag antar att den är betydligt mer effektiv än min gamla Thermia.
Jag har i dag mycket tjäle på tomten där slingan ligger.

Enligt energideklarationen på huset förbrukades år 2013 14800kWh för uppvärming och varmvatten varav:
3600kWh - Ved
3900kWh - El
7300kWh - Markvärmepump

Huset, byggt 1982, är på ett plan med inredd vind. (Boyta 145m2, biyta 40m2, om/tillbyggnadsyta 22m2)
Bor i Skellefteå.

Pumpens drifttid sedan 1998:
49201 h varav tillskott 4981 h. Är detta normalt?

Enligt föregående ägare är jordslangen ca 400m. (Huset har haft jordvärme sedan 1982, dock byttes pumpen 1998)

Mvh, Anton



Titel: SV: Byta ut Thermia Villa 90 mot Nibe F1255 1,5-6kW?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 augusti 2017, 09:12:45
Att välja en mindre vp än vad du har i dag gör att andelen elspets kommer att öka. Den minsta av 1255 modellerna har 1 fas kompressor och anser jag är för klen för ditt hus gå upp en storlek på vp så stämmer det bättre. En ny vp är effektivare men det betyder inte att den ger mera effekt bara att den drar mindre elström för den effekt den levererar.
Titel: SV: Byta ut Thermia Villa 90 mot Nibe F1255 1,5-6kW?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 augusti 2017, 10:01:50
Jag får drifttiden till ca 2500 h/år och tillskottet till ca 260 h/år vilket är normalt.
Du bör nog forstätta med en 9 kW värmepump eller en inverter på upp till 12 kW.

Tjälen på tomten oroar mig lite, finns det plats att gräva ner en slinga på 400 m till så vore det perfekt.
Alternativen är antingen en borra eller en kortare slinga, om du byter till en nyare och effektivare värmepump belastas kollektorn hårdare vilket leder till mer tjäle.
Titel: SV: Byta ut Thermia Villa 90 mot Nibe F1255 1,5-6kW?
Skrivet av: Anton k skrivet 18 september 2017, 22:56:11
Passar på att låna tråden lite.
Kikar lite på samma jordvärmepump.
Har i dagsläget en thermia villa 45 från ca samma tidsperiod.
Ni som har kunskap inom området, passar denna som utbytespump?