Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Normal förbrukning IVT490?  (läst 8021 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad T-G-B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Normal förbrukning IVT490?
« skrivet: 15 december 2012, 10:26:46 »
Har bott i nästan ett år i ett nytt 2-planshus (134 kvm), med golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på ovanvåningen. Uppvärmning med IVT490. Den senaste tiden har den gått konstant på elpatron och förbrukningen har legat på drygt 100 kWh de kallaste dagarna, då det varit ca -10. Är det 6-7 grader ute så är förbrukningen ok, men runt nollan går det 60-70 kWh. Det skiljer en del mellan olika dagar.
Det är betydligt varmare på bottenvåningen än på ovanvåningen. Har nyligen skruvat ner Uponor-termostaterna på bottenvåningen, men det verkar snarare göra att förbrukningen blir högre?
Är detta helt normala siffror för IVT eller går det att optimera?

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012, 11:24:24 »
Vilken fläkthastighet har den?
Hur varm varmvatten gör den?
Är den ställd på ekonomidrift?

40-50 kWh per dygn hade jag när temp låg runt -10 °C
« Senast ändrad: 15 december 2012, 11:40:46 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 12:23:54 »
När jag hade enbart 490 så låg dygnssnittet under månaderna dec, jan, febr mellan 100 och 125 kwh. Därför kompletterade jag med en LVVP IVT 700. tummenupp 490 var helt enkelt för klen för vårt hus vilket jag inte förstod när vi byggde nytt.
« Senast ändrad: 15 december 2012, 12:25:46 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 13:12:23 »
Ett nytt välisolerat hus 134m2 bör inte normal dra så mycket.
Det som har betydelse är bruk av varmvatten och ventillation. Då ökande förbrukning är markant med minskad utetemp drar jag slutsattsen att det är för stort luftombyte.
Gamla regler sa, att luften bör bytas en gång varannan timme vilket i TS fall skulle betyda 160m3/tim.
Vad 490 ger beror på var man läser, i fläktdiagrammet ger lägsta hastighet 220m3/tim. Läser man specifikationen så säger den 20L/sek, 20L*3600sek=72000L = 72m3.
Jag vet inte vilket som är rätt, jag kör med lägsta och det tror jag TS också kan göra, dock är det alltid bra med en luftfuktsmätare att läsa av då o då.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Andy30

  • Gäst
Andy30
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 23:54:19 »
IVT490, 137 m2, 2 plans, nybyggt mitt-radhus med 2 uppvärmda sidoväggar. Golvvärme nedre plan, radiatorer övre.

Vid minus 5-10 grader ute drog den omkring 60kwh/dag. Vid +10 ca 20kwh/dag, vid 0 grader 40kwh/dag

Har värmekurva 3,5, lägsta fläkthastighet, har strypt tilluftskanalerna till huset en del. Varmvattentempen är ställd på 47 grader. Inomhustemp drygt 20 grader nedre plan, 19 grader övre plan.

Tycker förbrukningen är för hög, men med årlig förbrukning på 8000kwh tar det många år innan en installation av luft-luft skulle löna sig. Det skulle spara max 2000kr år dvs ca 8 års återbetalningstid så jag får leva med IVT:s halvusla apparat.


Skulle vara intressant att veta vad en ren elpanna skulle dra. Jag tror det skulle bli ungefär 20kwh mer per dag (värmepumpen ger ju ca 1,5kw och drar då 0,7kw så en vinst på 0,8kw x 24h = omkring 20kwh.
Alltså höst-vinter-vår: Omkring 600kwh mer varje månad, sommaren ungefär densamma, så omkring 5-6000kwh per år i besparing jfm en ren elpanna.
Har någon invändningar mot dessa kalkyler?

Pär Å

  • Gäst
Pär Å
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 07:36:19 »
IVT490, 137 m2, 2 plans, nybyggt mitt-radhus med 2 uppvärmda sidoväggar. Golvvärme nedre plan, radiatorer övre.

Vid minus 5-10 grader ute drog den omkring 60kwh/dag. Vid +10 ca 20kwh/dag, vid 0 grader 40kwh/dag

Har värmekurva 3,5, lägsta fläkthastighet, har strypt tilluftskanalerna till huset en del. Varmvattentempen är ställd på 47 grader. Inomhustemp drygt 20 grader nedre plan, 19 grader övre plan.

Tycker förbrukningen är för hög, men med årlig förbrukning på 8000kwh tar det många år innan en installation av luft-luft skulle löna sig. Det skulle spara max 2000kr år dvs ca 8 års återbetalningstid så jag får leva med IVT:s halvusla apparat.


Skulle vara intressant att veta vad en ren elpanna skulle dra. Jag tror det skulle bli ungefär 20kwh mer per dag (värmepumpen ger ju ca 1,5kw och drar då 0,7kw så en vinst på 0,8kw x 24h = omkring 20kwh.
Alltså höst-vinter-vår: Omkring 600kwh mer varje månad, sommaren ungefär densamma, så omkring 5-6000kwh per år i besparing jfm en ren elpanna.
Har någon invändningar mot dessa kalkyler?

Jag är också intresserad eftersom jag står i läget huruvida jag skall reparera upp min krånglande kompressordel eller köra pannan som ren elpanna. Pannan är ju 10 år gammal och att då ta en rep med återbetalningstid på 5 år känns inte helt rätt eftersom man kanske får ett kompressorhaveri på kuppen och måste byta hela pannan. Så vad tjänar man på frånluft egentligen.....
Svärföräldrarna har ett ungefär lika stort hus som de visserligen inte håller lika varmt men som är från 70 talet och de har samma förbrukning som vi. De är dock bara två äldre i huset och förbrukar mindre varmvatten.

Utloggad T-G-B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012, 10:03:46 »
Kör på normaldrift, kurva 3,5 och finjustering 2,2. (Brukar ändra någon tiondel på dessa värden ibland).
Enligt protokollet ska fläkten vara ställd på 150V, varmvatten 52C och varmvattenspets var 7:e dag 60C.
Luftfuktighet på ca 34% inne. Cirkulationspumpen på IVT står på hastighet 2.
Temp ute 2,6, bottenplan 21-22 och ovanvÃ¥n 20-21. Har uponor-termostaterna öppnade till 3/4 ungefär, radiatorerna stÃ¥r pÃ¥ max utom sovrummet som vi vill ha svalare. 
2 vuxna och någon duschar varje dag.

Andy30

  • Gäst
Andy30
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #7 skrivet: 21 december 2012, 17:24:45 »
I början av veckan steg dygnsmedeltemperaturen till +2,5 grader, då var förbrukningen 29kwh. Sedan sjuönk medeltemperaturen till 0 grader och förbrukningen var 40kwh (båda siffrorna medel av 2 dagar med samma temperatur)

Tycker detta är otroligt. Varför skall en så liten förändring i utomhustemp ha så stor inverkan på förbrukningen?

Om man hade "låst" framledningstemperaturen till att alltid vara densamma som vid utetemp +2,5, och kompenserat att det blir kallt i huset med att sätta på en värmefläkt tills temperaturen kommer upp i 20 grader nere, 19 övervång, skulle man kunna tänka sig en signifikant besparing?

När jag använt värmefläkt på effekten 1250w i 2 timmar (2,5kwh) får man upp temperaturen i hela huset med 1 grad.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #8 skrivet: 21 december 2012, 21:52:41 »
Det finns en del parameter som man kan ändra på för att få ner tiden då elpatronen går in.
8.1.1 Tillskottstimer värme (120 min) kan ökas om man har golvvärme i betonplatta som är ganska trög värme.
5.14 ekonomidriftgräns 3, kör alltid på ekonomidrift.
2.4 VV differens (5) differens +/- från inställt värde.
8.1.2 Tillskott VV. Fördröjning innan tillskott 120 min (fabriksinst 30 min), hur länge tillskott får gå 30 minuter (fabriksinst 120 min).
Att dra ner på varvtalet på fläkten är inte att rekommendera, då blir det bara mer elpatron. Stryp däremot tilluftsventilerna något.
Allt ligger under nivå I/S som man når genom att hålla högerknappen intryckt tills den menyn kommer upp. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Andy30

  • Gäst
Andy30
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #9 skrivet: 22 december 2012, 15:04:05 »
Hej,

Jag hade tidigare 8.1.1.på 360 min, har inte märkt någon skillnad i förbrukningen när jag dragit ned den till 120. Det blir elpatron oftare, men inte lika länge varje gång. Varje gång elpatron går in värms både varmvatten och värmevatten

8.1.2 hade jag på 120 min /30 min, då hände ofta att varmvattnet bara var 30-35 grader. En obehaglig upplevelse. SÅ jag ändrade till 45 min / 90 min och det har fungerat bra med varmvatteninställning på 47 grader. Tror att 8.1.1 medför att elpatron går in gå och då också vilket bidrar till att behålla varmvattnet på skaplig temperatur.

På sommaren kan man nog göra betydligt annorlunda, då kan man ta 360min på båda kanske, men får väl höja 47 grader till kanske 51 för att ha lite marginal under dessa 360 min......när går egentligen kompressorn igång på sommmaren? Vilken inställning reglerar det?

Utloggad T-G-B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2013, 13:18:06 »
I november drog pannan ca 800 kWh, nu i december det dubbla, ca 1600. Endast ivt, inte hushållsel.
Ska det verkligen skilja så mycket?

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2013, 14:55:02 »
I november drog pannan ca 800 kWh, nu i december det dubbla, ca 1600. Endast ivt, inte hushållsel.
Ska det verkligen skilja så mycket?
Det kan det lätt göra med dem temperatur skillnaderna vi hade mellan November och december.
Jag hade själv också ungefär debbelt upp i december jämfört med November.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Sundsandvik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2013, 17:47:04 »
Har också en ivt 490 med hög elräkning funderar på att köpa en vattenmantladkamin och en acc tank vad tror ni, har redan skorsten.

Utloggad Exmistella

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2013, 18:41:02 »
Hej,

Jag hade tidigare 8.1.1.på 360 min, har inte märkt någon skillnad i förbrukningen när jag dragit ned den till 120. Det blir elpatron oftare, men inte lika länge varje gång. Varje gång elpatron går in värms både varmvatten och värmevatten

8.1.2 hade jag på 120 min /30 min, då hände ofta att varmvattnet bara var 30-35 grader. En obehaglig upplevelse. SÅ jag ändrade till 45 min / 90 min och det har fungerat bra med varmvatteninställning på 47 grader. Tror att 8.1.1 medför att elpatron går in gå och då också vilket bidrar till att behålla varmvattnet på skaplig temperatur.

På sommaren kan man nog göra betydligt annorlunda, då kan man ta 360min på båda kanske, men får väl höja 47 grader till kanske 51 för att ha lite marginal under dessa 360 min......när går egentligen kompressorn igång på sommmaren? Vilken inställning reglerar det?

Är det samma pumpdel i IVT 490 som 633? Jag försöker förstå hur den fungerar och vad begreppet ekonomidrift egentligen innebär. Vet du?
Min kollega som kör IVT 633 (med fjärrvärme) och har hög förbrukning.
Den är i princip inställd på fabriksinställningar (kollade inkl I/S meny). Det som slog mig var att hela tanken har samma temp trots att kurvan bara kräver ca 30 grader i framL. Borde inte nedre tanken ligga lägre än ca 50 grader då?
Jag kan inte heller finna någon inställning för nedre delen av pannan, såsom tex finns på CTC.

Tar tacksamt emot tips och erfarenheter då jag misstänker att 633 är likadan som 490 i sin funktion.

/ Henrik help
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Normal förbrukning IVT490?
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2013, 18:48:08 »
Har också en ivt 490 med hög elräkning funderar på att köpa en vattenmantladkamin och en acc tank vad tror ni, har redan skorsten.
Som jag tidigare skrivit om så valde jag att docka IVT 490 med en IVT 700 och efter en del justeringar och ny Rego (försäkringsfall) så tycker jag att det var ett riktigt beslut. Besparing ca 8000 kWh per år. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!