Jag ringde till installatören som kom och justerade in pannan. Han höjde rumstemperaturen till 20 igen och sänkte värmekurvan från 40 till 39.
Fortfarande 23 grader inne...
Kurva 40 innebär att det går ut (börvärdet) 40 grader till radiatorerna vid +-0 ute.
sen är det som Carman säger har du 23 inne, då märks det ingen skillnad om man ändrar kurvan 1 grad!!!! men om du kör kring kurva 33 det ska bli lagom temp!
Rumbör är lurigt som tusan! Jag natar att du inte har nån rumsgivare??
Rumbör har egentligen inget med rumstemperaturen att göra! Rum bör paralellförflyttar den värmekurva man valt, antilngen uppåt eller nedåt. Den ska man helst inte ändra bäst om den får strå på 20 grader....
Rätt värmekurva hittar du inte förrän till nästa vinter!!! Blir det varmare inne vid sträng kyla har du för hög värmekurva!
Sen kan man få problem med att det blir svalt inne runt +-0 ute. Då kan man höja kurvan just där. (kurva +5 kurva +-0 och kurva -5)
har du bättre temp nu??
Om inte då har du ingen kontakt med utegivaren, men det borde väl inst sett. Då antar styren att det är +-0 ute...
lycka till med justeringen!