Skrivet av: wooody
« skrivet: 06 januari 2017, 20:50:44 »

Tack
Jag har varvtalsreglerad cirkulationspump på värmesidan
En Grundfos UPM 2 25-75PWM och den kör i princip på ca
1% ibland 2% vid värmedrift. (Avståndet mellan ytterdelen och innerdelen
 är bara 2m) Jag har en separat cirkulationspump till radiatorerna som räcker
att köra på 7W för att få bra komfort utan ljud i systemet
När värmepumpen kör ut ca 40grader framledning har jag delta på 3grader
När den som igår kör ut 55 grader ökar deltat till 6grader
Huset är byggt 1969 på 120kvm men välhållet och bra isolerat och behöver bara
ca 4kW vid -16grader för att hålla 21 grader inomhus
Räknat på radiatorerna teoretiskt och vid dT på 50 grader ligger de på totalt
9kW
Loggning får bli ett semesterprojekt
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 januari 2017, 20:36:49 »

COP är optimal vid en viss deltaT, men samtidigt så varierar deltaT rätt mycket på en luft/vattenvärmepump om man inte har varvtalsreglerad cirkpump (har du det?).
På en värmepump utan varvtalsreglerad cirkpump brukar man därför rekommendera lite större deltaT vid plusgrader ute för att den inte skall få för låg deltaT när det blir kallare ute och värmepumpen tappar i uteffekt.

För att säkert veta vilken deltaT som är optimal så behöver man antingen köra med en climacheck, eller logga elförbrukning och uteffekt med en logger som t.ex. Logger 2020 (www.logger2020.se) eller logger 3030 (www.logger3030.se).

Med hjälp av climacheck eller en logger kan man se COP beroende på deltaT, och justera för optimal COP.
Sen finns det ju andra saker som spelar in, som t.ex. vad radiatorerna är dimensionerade för.
Sedan 1989 har det varit lag på att radiatorsystem skall dimensioneras för 55/45 grader fram/retur vid DUT (kallast dagen på året).
Så radiatorsystemen är dimensionerade för 10 grader (normalt) men värmepumparna har som regel högre COP vid lägre deltaT.
OM man ökar flödet för mycket över radiatorerna kan man få brusande i rör, koppel och radiatorer, och ökat slitage på rör och rördelar.
7 graders deltaT är normalt inga problem att stressa systemet med.
Skrivet av: wooody
« skrivet: 06 januari 2017, 13:25:31 »

Inställningen för värmebärarpump står från fabrik på
7,0K
Den går att ställa mellan 3K och 15K
Vad är fördelar och nackdelar att ändra det?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 480
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!