Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe 1255-16 Felkod 100  (läst 20802 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daniskogen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe 1255-16 Felkod 100
« skrivet: 08 februari 2018, 01:51:02 »
Hej

Ikväll stannade vår Nibe 1255-16 med larm 100, "Kommunikationsfel mot inverter".
Den har gått perfekt sen installationen för två år sedan.
Ungefär en timme tidigare hade en fas gått i grannskapet. Det var en 50A som löst ut i nån stolpe tydligen.
Felet på VP:n såg jag först när nätleverantören lagat felet.
Frågan är om felet på VP:n är en följd av att en fas föll ifrån?

Med -10 grader ute och klockan 22.50 så var det inte mycket annat att göra än att själv försöka förstå sig på menyerna. Efter ett tag så lyckades jag få igång el-tillsatsen så det inte fryser i alla fall.

Någon som har erfarenhet av detta fel? Kan det vara ett fel som går att "återställa" utan servicetekniker, eller är det något som behöver lagas/bytas ut?

Vi får se vad installatören säger när det blir dag och han svarar på samtal. Men eftersom det finns så otroligt mycket kunnigt folk här i forumet tänkte åtminstone ställa frågan.

Mvh



« Senast ändrad: 08 februari 2018, 01:56:18 av Daniskogen »
Nibe 1255-16, 2x300m mark, 130m2+100m2. Installerad Jan 2016
Tidigare: Egeninstallerad Thermia Duo 12L,  skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen. Loggning med Rickards Logger2020.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2018, 07:03:40 »
Bekräfta felet och starta om till att börja med. Min fick samma fel när huvudsäkringen i huset gick. Inget du behöver kontakta någon installatör för.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Daniskogen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 08:04:48 »
Tack Magnus

Jag har kvitterat larmet, men det kom igen efter uppstart.
Sen stängde jag av pumpen med strömbrytaren i nån minut och startade sen. Efter uppstart så kom larmet direkt igen.
Då slog jag av säkerhetsbrytaren (matningen till pumpen) och väntade några minuter.
Samma sak igen efter uppstart.
Antar att något har gått sönder efter fasfelet.

Nu har jag anmält felet till reparatör i alla fall. De skall återkomma med besked har de lovat.

Lite dum timing som vanligt när det blir fel. Natt och kallt.
Går på 6kW tillsats nu. Lite tajt då vi har 16A och gård på landet med pumpar till vatten och avlopp och lite annat.

Nibe 1255-16, 2x300m mark, 130m2+100m2. Installerad Jan 2016
Tidigare: Egeninstallerad Thermia Duo 12L,  skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen. Loggning med Rickards Logger2020.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2018, 20:02:54 »
invertern är trasig!  Be dom beställa en pÃ¥ en gÃ¥ng, 99.9% chans att det är den. Bytt flera stycken
« Senast ändrad: 08 februari 2018, 20:05:45 av DonPablo »

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2018, 20:32:25 »
Är det bara 16kw du bytt på eller 12kw också?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2018, 21:14:02 »
Både och men mest 16, inverterlarm 100 är kommunikationsfel, men trots att vi varje gång börjat med att byta busterkortet, så har det inte hjälpt, utan det har slutat med inverterbyte.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2018, 21:45:35 »
Vet du vad som orsakat felet på invertrarna du bytt? Trist om man riskerar ett byte för att man tappat en fas eller liknande..

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2018, 22:20:31 »
Vet faktiskt inte på 1255, några har haft trasiga kondingar (uppsvällda och läckt ut gojset inuti)
Var på en 730 enfas inverter i veckan som brunnit av fasbortfall, kan vara strömspik vid tillbakakomst(vattenfall hade tappat en fas på hela området.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2018, 22:34:19 »
Inverter är det samma sak som frekvensomvandlare?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2018, 23:24:01 »
Ja, frekvensomvandlare eller frekvensomriktare är det rätta namnet på svenska.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2018, 05:44:45 »
Daniskogen, felet på din pump, är till största sannolikhet en följd av fasbortfallet

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2018, 06:55:19 »
Vad kan man göra för att undvika sådant fel vid eventuell fasbortfall? Nåt som bryter strömmen till pumpen då "mojängen" känner av fasbortfall?

Eller vad kostar en frekvensomvandlare om man behöver reserv på hyllan?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2018, 13:29:19 »
Vad kan man göra för att undvika sådant fel vid eventuell fasbortfall? Nåt som bryter strömmen till pumpen då "mojängen" känner av fasbortfall?


Det kallas skyddsrelä. De används mest inom eldistribution (elstationer), transmission och inom industrin. Lite dyra grejer. Jag känner inte till, men kanske det finns billigare skyddsreläer för en så enkel tillämpning som detta.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2018, 13:40:13 »
I princip kan det fungera med ett motorskydd också som upptäcker faskollaps och snedspänning. Men då måste du ha en kontaktor och en extra brytare. T.ex. ett sådant motorskydd (obs, exempel, googlade bara snabbt) https://www.tme.eu/se/Document/21d7983be7138f4ecd26e07b4f7dc40a/czf-312.pdf

Frågan är varför pumpens eget motorskydd inte reagerat. Men kanske det inte skyddar invertern (frekvensomriktaren).
« Senast ändrad: 09 februari 2018, 13:42:38 av hevanaa »
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2018, 17:07:36 »
Att invertern ger upp pga av fasbortfall är en stor svaghet. Kan det verkligen vara möjligt att det inte finns något skydd installerat för detta? Fasbortfall är ju inte direkt ovanliga.
Bra då att ha den lilla maskinen där kompressorn bara går på en fas. :)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!