Diff. VB-Fram-VB-Retur får jag inte över 5 gradar....men igen: hur hänger det ihop med pumpmediat?
Ser förresten lite dåligt ut för tiden....... ut:-4 inn:-2Även Völund (Nibe) Danmark säger att det är lite ovanligt.... undrar hur det kunne bli så när allt har funkat fint dom förra två vintrar?Det kanske bara är panik.... det sägs att det går ganska snabt neråt dom första kalla veckorna, ock sen lugnar det ner sig. Kan det vara fukt, huset som trängs värmas upp ock annat?Om man stänger av anläggningen en halv dag, då tar det nästan en ock et halvt dygn för fullt innan det har lugnat ner sig.
R407C har så kallad "glide" vilket innebär att den kondenserar över ett temperaturspann på ca 5 grader. Om skillnaden på VB-f och VB-r är mindre så blir inte kondenseringen fullständig och du tappar i uteffekt på din VP. Sänk cirkpump VB ett steg, om du redan har cirkpump VB i läge ett så kan du minska flödet i radiatorerna enligt mitt tidigare inlägg.
Jaha-ja....... Är det mycket jag förlorar?Jag kör medel-circ. på VB, men vill inte gärna gå mycket längre ner, då jag är rädd att golvvärmen kommer bli ojämnÖyvind
Jag vet ärligt talat inte hur mycket effekt man tappar... Det är väl snarast en fråga om att flytta gränsen för där eltillskottet går in ner ett par grader. Du skriver att du har en extra cirkpump efter ACC:n, styr den flödet till golvvärmen? I så fall kan du utan problem ändra interna cirkpumpen.
Axtra cirkpumpen fixar hela huset:VP/CIRK═════ACC═══════════╗║            ║          Värme╚═══════════╩════CIRK════╝Intärna Cirk. kör bara när kompressorn körSista dygnet har den kört 14 gÃ¥nger samlat 18 timmar. LÃ¥nga sega drag, men mycket korta paus....Det har vart lite kallt, sÃ¥ jag satte GM til -70 i stället för -80... jag antar det ger samma effekt som att dra i ratten i stället..