Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jordekorren skrivet 30 januari 2010, 10:13:40
-
Jag har svårt att få grepp på skillnaden i energiförbrukningen vid KB-in temp +1 (som just nu), jämfört med +2 till +3 som det varit tidigare år (varmare) givet att utetemperaturen är samma - någon som kan hjälpa till? Hittar inget i IVT's manualer.
-
Jag har svårt att få grepp på skillnaden i energiförbrukningen vid KB-in temp +1 (som just nu), jämfört med +2 till +3 som det varit tidigare år (varmare) givet att utetemperaturen är samma - någon som kan hjälpa till? Hittar inget i IVT's manualer.
Jag har kurvor som gäller Nibe men kompressorernas effektivitet torde vara ungefär lika.
Om KB-in minskar från +3 till +1 drar kompressorn ungefär 2,5% mindre effekt men samtidigt minskar den avgivna effekten med ca 7%. Gäller vid en framledningstemp på +45 grader. COP minskar alltså.
Bobo
-
Ett diagram kanske det lyckas, Nibe som sagt.