Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Tjollen skrivet 25 januari 2013, 08:10:40
-
Hej,
Har en IVT Greenline HT Plus (15kW) kopplad i en egen krets som säkras av med 16 A. Nu när det är lite kallare, utlöses säkringen. Det sker inte direkt när elpatronen går igång utan när den varit på en stund.
Någon som har erfarenhet av detta? Ide vad som kan vara fel.
Tacksam för svar.
Mvh Tjollen
-
I en annan tråd skrev du att det var jordfelsbrytaren som löste ut. Sc:,h
Vad har du för maxeffekt på elpatronen? Sitter det nåt annat på samma säkring?
När elpatronen går igång så börjar den på låg effekt och stegas upp succesivt, så förmodligen räcker inte säkringen till när den har stegat upp en bit...
Du kan testa att begränsa tillskottets maxeffekt i styrsystemet och se om det löser problemet.