Ämnessammanfattning

Skrivet av: drpump
« skrivet: 30 januari 2020, 21:38:24 »

Svarar på min egen tråd för att följa upp. Det gick utmärkt att använda kretskortet från den större maskinen trots nämnda skillnader i komponenter  tummenupp
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 06 januari 2020, 11:05:18 »

Borde gå att lista ut vad det är för givare. Påminner om Nibe utomhusgivare från 00-talet utan att jämföra. NTC 10K var det inte i alla fall.
Men, ett resistorsortiment kan också funka bra. Lycka till!
Skrivet av: drpump
« skrivet: 06 januari 2020, 10:09:28 »

Tack för ditt svar, jo det verkar vara en sådan där resistensen sjunker med sjunkande temperatur, bifogar kurvan. Upptäckte att både kretskorten i innerdelen och utedel har små brytare där man berättar för den vilken maskin den sitter i så när jag nu ändrar den från 250vs till 100vs så hoppas jag den inte efterfrågar input från thermistorn :)
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 januari 2020, 22:42:11 »

Kika i den mest avancerade manualen för den stora pumpen och se om du kan hitta spec på givaren. Kan ju vara en resistiv som kallas, då är man rätt körd om man har ett rimligt värde.
Står det inget så testa bygla om öppen inte fungerar.
Skrivet av: drpump
« skrivet: 05 januari 2020, 21:06:16 »

Försöker DIY-laga en Mitsubishi Heavy FDC100VS split-pump. Bytt kretskort i innerdelens styrenhet och fick sen felkod på fläktmotorn. Manualen säger då byt fläktmotor och kretskort. Fått tag på ett snarlikt kretskort från en större maskin men den har ett extra uttag (blå ring på bild 2)för en thermistor som min maskin saknar ((THo-H) ”compressor underneath temperature” -50 grader eller kallare i 5 sek 10 min efter uppstart stoppar kompressorn). Dessutom saknas två komponenter och uttag bredvid som inte används på min maskin (röd ring på bild 1 och 3). Tror ni jag får problem eller styrs detta från kontrollenheten inne som då inte bryr sig om att ingen data kommer från denna? Väntar på min nya fläktmotor men är nyfiken vad jag bör förvänta mig :)

Mvh Markus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!