Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 februari 2013, 13:36:42 »

Det är intressant att det står värmepump + tillskott i statusmenyn när pumpen inte startat tillskottet.
Det beror på att tillskottstimern har räknat färdigt och ramptidstimern har börjat räkna men den senare har inte hunnit så långt att tillsatsen har kopplats in.
Skrivet av: Hhans
« skrivet: 17 februari 2013, 18:41:13 »

Börvärdet minus kopplingsdifferensen är en temperatur som är lägre än starttemperaturen. Är kopplingsdifferensen 6 grader och börvärdet 40 grader startar pumpen vid 37 grader och stannar vid 43. Börvärdet - kopplingsdifferensen är 34 grader. Vore det så att tillsatsen startade först vid den temperaturen blev det rätt svalt inne innan tillsatsen gick in.
Jo. Börvärdet minus halva kopplingsdifferensen bör det vara? Det är intressant att det står värmepump + tillskott i statusmenyn när pumpen inte startat tillskottet.
För övrigt tycks min pump klara sig utan tillskott ner till - 18 och jag bor i Västmanland. Det borde inte bli många timmar tillskott.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 17 februari 2013, 12:28:17 »

Håller med men inte när det är riktigt kallt och man har en pump där man vet att tillsatsvärmen behövs. Ställde min på 120 minuter större delen av året men 10 min när det var riktigt kallt, se http://www.abc.se/~m5938/.

Tillsatsvärmen möjliggörs när 8.1 räknat ned men så länge pumpen "är på rätt väg" så räknar inte 8.3.4 Ramp Öppna upp och aktiverar tillskottet.


Vill man spara extra pengar så rekommenderar jag att man ställer in tillskottstimer på ett högre värde än den 60min som är standard från IVT/Bosch/AutoTerm. Lämplig tid i min värd är det dubbla (120-150min) & det kommer spara mycket pengar i onödigt eltillskott
Våra kunder får den justeringen standard när vi monterar värmepump (Bosch).

Mvh/ borra.se
Skrivet av: Borra.se
« skrivet: 17 februari 2013, 12:02:32 »

Vill man spara extra pengar så rekommenderar jag att man ställer in tillskottstimer på ett högre värde än den 60min som är standard från IVT/Bosch/AutoTerm. Lämplig tid i min värd är det dubbla (120-150min) & det kommer spara mycket pengar i onödigt eltillskott
Våra kunder får den justeringen standard när vi monterar värmepump (Bosch).

Mvh/ borra.se
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 februari 2013, 10:13:48 »

Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.

Börvärdet minus kopplingsdifferensen är en temperatur som är lägre än starttemperaturen. Är kopplingsdifferensen 6 grader och börvärdet 40 grader startar pumpen vid 37 grader och stannar vid 43. Börvärdet - kopplingsdifferensen är 34 grader. Vore det så att tillsatsen startade först vid den temperaturen blev det rätt svalt inne innan tillsatsen gick in.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 14 februari 2013, 23:00:58 »

Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.

Håller med.
Det måste vara börvärdet minus halva differensen när timer börjar räkna ner och efter den tiden börjar ramtiden att koppla på elen och sedan är det börvärdet som kopplar ur tillägs elen och pumpen fortsätter att gå annat fall skulle pumpen stanna med tillägs elen på. Eller??
Det är just detta som gör det möjligt för pumpen att gå flera timmar isträck, jag har tillskott timer inställt på  150 minuter, och pumpen har gått som längst över 11timmar utan att elen
har gått in.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 februari 2013, 22:43:50 »

Börvärdet bestäms av utetempen och kurvan (och eventuell innegivare). Eftersom VP'n bara har ett läge, full gas, så kan den inte hålla temperaturen exakt på börvärdet, utan den startar när temperaturen är några grader under och stannar när den är några grader över så att genomsnittstempen blir lika med börvärdet. Hur mycket över resp under den skall tillåtas gå bestäms av kopplingsdifferensen.
Skrivet av: 17sundberg
« skrivet: 14 februari 2013, 22:43:13 »

Ok,ja då trillade poletten ner! Tack.
Tack purjo! Länken gick direkt till skrivaren här.
Ja,eller innehållet altså.....
Tack för hjälpen!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 februari 2013, 21:02:44 »

Börvärdet är medelvärdet av till- och frånslagstemperaturerna, i exemplet 36 grader. Det är inget värde man ser på displayen utan man måste räkna ut det som starttemperatur + halva kopplingsdifferensen eller stopptemperaturen - halva kopplingsdifferensen.
Skrivet av: Hhans
« skrivet: 14 februari 2013, 20:38:08 »

Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.
Skrivet av: 17sundberg
« skrivet: 14 februari 2013, 19:25:38 »

Nu rör du till det lite för mej Roland.
Börvärde? Altså,pumpen startar vid tex 34 grader sedan
har den en frånslagstemperatur på 38 grader,som exempel.
Vilket räkas som "börvärde"? Är det 38grader?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 14 februari 2013, 19:11:43 »

Du kan läsa lite här http://www.abc.se/~m5938/
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 februari 2013, 19:08:02 »

Ja, börvärdet är det såklart vid husvärmning. Sen rampar den upp till max inställd effekt under ramptiden.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 februari 2013, 19:02:54 »

När VP'n börjar göra värme så börjar även tillskottstimern räkna ner. Om VP'n inte har nåt stopptempen innan timern har nått noll så börjar tillskottet stega upp från 0 till max på inställd ramptid (såvida inte stopptemp nås innan, eller tillskottet begränsas av effektvakten).

Det är vad jag vet börvärdet som skall uppnås innan timern har räknat ner till noll. Når pumpen börvärdet får man ju rätt temperatur inne. Vad gäller ramptid öppna beror det på vilken tillskotteffekt man har inställd. Har man 3 kW inställt går 3 kW in när ramptiden har gått. Har man 6 kW inställt gå 3 kW in när halva ramptiden har gått och 6 kW när hela har gått (om det behövs, många gånger uppnås frånslagstemperaturen för tillskottet med 3 kW).
Skrivet av: 17sundberg
« skrivet: 14 februari 2013, 17:43:31 »

Ok. Om jag fattat rätt så om timern är inställd på
t.ex. 60minuter så kopplar den inte in förrän efter
den tiden.Räknat från starttid på vp:n.Såvida inte
stopptemp infaller tidigare.
Tack!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 februari 2013, 17:22:45 »

När VP'n börjar göra värme så börjar även tillskottstimern räkna ner. Om VP'n inte har nåt stopptempen innan timern har nått noll så börjar tillskottet stega upp från 0 till max på inställd ramptid (såvida inte stopptemp nås innan, eller tillskottet begränsas av effektvakten).
Skrivet av: 17sundberg
« skrivet: 14 februari 2013, 17:09:18 »

Vad står följande för?
Meny 8.1 Tillskottstimer? Är det tiden det tar innan eltillsottet
kopplas in?Eller ur?
Meny 8.3.4 Inst.ramptid öppna?
Meny 8.3.5 Inst.ramptid stänga?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!