Temp på brine inn/ut har en differanse på 5 - 7 gr.
Når den blev monter for 1 1/2 år sedan (termia 10).var differensen 3 - 4gr.
Er detta riktig?
f.eks. nu ute -10 gr. brine inn -14 brinne ut -20gr.
-
kontrolera filtret.
-
Filter OK
I dag
ute temp.- 5
brine inn -9
brine ut -15
Sc:,h
-
Kontrolera att givarna visar rätt.
-
Ved avstängd pumpa viser temp inn/ut det samma etter lit tid.
-
kolla om det är luft i utedelen.
Vilket läge har cirkulationspumpen?
kolla växelventilen till avrostningen.
-
kolla om det är luft i utedelen.
Fann lite luft
Vilket läge har cirkulationspumpen?
läge 2, har provat med 3,men märkte inga endring
kolla växelventilen till avrostningen.
virket OK